Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя
la911
 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56

Разбирал пример из "Пособия по проектированию оснований..." (страницы во вложении) и
не могу понять почему при расчете сопротивления грунта под подошвой условного фундамента принимается "гамма це 1"=1
Грунт подстилающего слоя -суглинок и по таблице коеффициент должен быть 1,1 1,2 или 1,25.
Может кто-нибудь подсказать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 75
Размер:	188.5 Кб
ID:	165806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 66
Размер:	196.5 Кб
ID:	165807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 82
Размер:	173.3 Кб
ID:	165811  

Просмотров: 1837
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:50
3 | #2
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Количество ответов на данный вопрос надо понимать как то,что никто никогда подстилающие слои не проверяет?
А я тем временем надыбал в чем дело.
Оказывается в табл. 43(3) "Пособия..." банальная "описька".
В табл. 3 СНиП для глинистых с Il>0,5 коеф. Gc1=1
la911 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 17:57
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Да, даже в старых советских пособиях приличное количество опечаток.


По поводу проверки подстилающего слоя меня один момент беспокоит. Почему-то нигде ни в учебниках, ни в снипах с пособиями не указано, что подстилающий слой нужно проверять с учетом дополнительного воздействия соседних фундаментов, т.е. определять дополнительное давление от них с помощью метода угловых точек (как при осадке), при определенных расстояниях и глубинах (слабого подстилающего слоя) очень неприятные сюрпризы могут повылазить.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 18:42
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
А я тем временем надыбал в чем дело.
Оказывается в табл. 43(3) "Пособия..." банальная "описька".
А нормы до 1983 и после 2011 года, что говорят по IL>0.5
Так, что Пособие, можно сказать, предвидело....
А то описЬка, да описЬка.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Вопрос по расчету свайного фундамента dodrya4ok Основания и фундаменты 49 23.12.2011 14:15
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку новый проектировщик Основания и фундаменты 4 11.01.2011 09:53