| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Правильно ли армирована УШП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1635 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 125685
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:34
#161
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Понятно. На простых вопросах сразу в кусты
книжку лень открыть?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:36
#162
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
и 100 тыс рублей.
Я вот на голом энтузиазме эту тему копаю.

А вы получается сами расчету не делали, а безапеляционные выводы уже делаете. Ненаучный подход

----- добавлено через ~3 мин. -----


Давайте так, что бы разговор не уводился в стороны. Вы отвечаете на вопросы, а я пишу вам скажем так состояние дел и проблем в расчете МЗФЛ с нормативкой и прочим

А вот меня ткните носом - где Линович освещает вопросы МЗФЛ (утепление, подушка, пучинистость), а не просто расчет ширины ленты и деформаций. Ширину ленты по геологии и нагрузкам, любой дурак посчитает. Даже онлайн калькуляторы есть адекватные
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:07
#163
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
я же пишу "под ключ" - это и работа и материалы
Кто в здравом уме так делает. Понятно что бетон с РБУ с паспортом/сертификатом + бетононасос
Если у вас нет денег на строительство хотя бы коробки под отделку, стройку лучше вообще не начинать. Заброшенные недострои не дадут соврать
Извините, но без расчета ваше утверждение ничем не лучше аргументов УШПистов. Сделайте расчет - посмотрим
7 т.р. "под ключ" это мало, учитывая что ВСЕ коммуникации желаемые нужно проложить и купить заранее.

Заброшенные недострои как раз из-за этого, т.к. финансирование распределяется нецелесообразно, коробку под отделку быстрее и дешевле сооружается без УШП.

Ну и рассуждать про 300 мм утеплителя в полу и теплопотери через него, неразумно когда есть такое место, внутренняя поверхность теплоотдачи равна 0 в углу, а внешняя часть фундамента (бетонного) выше отмостки больше 0 и утеплена всего 50 мм

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 72
Размер:	33.5 Кб
ID:	227354

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 11:16.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:17
#164
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
7 т.р. "под ключ" это мало, учитывая что ВСЕ коммуникации желаемые нужно проложить и купить заранее.
А вы строитель УШП что бы в этих цифрах сомневаться? Пусть даже 10 т.р/м2 - цифры с лентой получаются сопоставимые

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
коробку под отделку быстрее и дешевле сооружается без УШП.
Вот коробки недострои и стоят заброшенными. Т.к. цена коробки процентов 40 от дома под ключ

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Ну и рассуждать про 300 мм утеплителя в полу и теплопотери через него, неразумно когда есть такое место
Тут 300 см утеплителя это считай опалубка, Утеплитель всяко дешевле бетона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:20
#165
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Вам интересно разобраться - выключите ютуб, возьмите какую-нибудь геологию из старых проектов, хороший справочник Линовича и запроектируйте для своего коттеджа - жесткий ленточный фундамент из бетона без арматуры, гибкий монолитный с арматурой, плитный с ребрами и без. Облепите их утеплителемв соответствии с нормами. В ходе процесса вы подсобираете еще десяток хороших книг. Потом возьмите другую геологию и пересчитайте. После всего этого, повзрослев примерно на один год, включите ютуб и, я гарантирую, вы иначе будете смотреть на "лекторов", и вам будет понятен скепсис инженеров, когда им в лицо тыкают рекламными буклетами, а не серьезным обстоятельным талмудом.
это я писал вам ранее. Песчанные и гравийные подушки - стр. 286 Линовича, утепление и пучинистость - в соответствующих источниках.
Если вы прочитали всю нормативку и кучу справочников - какие могут быть проблемы? И ваше стремление увидеть расчеты сделанные для вас даром особенно умиляет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы отвечаете на вопросы, а я пишу вам скажем так состояние дел и проблем в расчете МЗФЛ с нормативкой и прочим
напишете вы мне в основном то, что я и сам увижу на ютубе

Если в справочниках, в оглавлении нет букв МЗФЛ, это не значит, что там не содержится информации, которую можно применить для проектирования.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:24
#166
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вот меня ткните носом - где Линович освещает вопросы МЗФЛ (утепление, подушка, пучинистость), а не просто расчет ширины ленты и деформаций.
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
МЗФЛ прекрасно может и без утепления существовать. Полы по грунту вас устраивать никто не заставляет.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:30
#167
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
МЗФЛ прекрасно может и без утепления существовать. Полы по грунту вас устраивать никто не заставляет.
Не, не. Если мы говорим по МЗФЛ, это значит лента на пучинистом грунте с подошвой выше глубины промерзания. И в таком фундаменте утеплитель, дренаж, подушка и жесткость самого фундамента это часть конструктивной системы. Это кстати с самом СП 22 и сказано
Теплопотери тут совсем не причем.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:32
#168
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пусть даже 10 т.р/м2 - цифры с лентой получаются сопоставимые
Чтоб рыть котлованы и заливать бетон нужно быть строителем УШП?
Нет, несопоставимые. Ваша смета на ленту оторвана от реальности, на какой она дом?
Думаете по УШП потом не надо стяжку заливать чтоб полы выровнять?

Вот вам про стяжку для теплых полов информация:
Цитата:
При этом высота всей конструкции стяжки не должна превышать 61 мм.
Цитата:
Тут 300 см утеплителя это считай опалубка, Утеплитель всяко дешевле бетона
Вот и основной вывод! это просто удобная, чистая опалубка

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 11:37.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:36
#169
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Песчанные и гравийные подушки - стр. 286 Линовича,
Вы все это время в Линовиче искали информацию по МЗФЛ?
Так вы опять не туда забрели.
Песчаные/гравийные подушки в классических ленточных и в МФЗЛ имеют разное назначение!
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:38
#170
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Что же вы так на этом утеплении зациклились? Упорно валите в одну кучу конструктивные и теплотехнические расчеты.
Это тренд такой. Утеплять, дренировать, замещать грунты, закладывать кучу инженерки в фундамент. На этом вся движуха околофундаментная и держится. Если вбить в ютуб "расчет ушп", то большиство блогеров-прорабов будет в екселе на коленке смету считать, а не в Лире модельку крутить.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:40
#171
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Нет, несопоставимые. Ваша смета на ленту оторвана от реальности, на какой она дом?
Так давайте покритикуйте конкретно что не так в расчете. Я на коленке прикинул расчет. Дом тот же самый что и под УШП - 10х10 с центральной несущей стеной по середине. В центральной полосе РФ.

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Думаете по УШП потом не надо стяжку заливать чтоб полы выровнять?
Нет конечно. УШП - это готовое основание под финишное покрытие пола - бери и сразу керамогранит клей или ламинт/линолеум укладывай. Некоторые товарищи сам бетон УШП шлифиуют и ничего не укладывают

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Это тренд такой. Утеплять, дренировать, замещать грунты, закладывать кучу инженерки в фундамент. На этом вся движуха околофундаментная и держится. Если вбить в ютуб "расчет ушп", то большиство блогеров-прорабов будет в екселе на коленке смету считать, а не в Лире модельку крутить.
Это не тренд. Это обязательное условие для МЗФЛ. Это в СП 22 так и написано и в другой нормативке. Причем именно все это свалено в кучу без конкретных решений. Все как в УШП почти
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:44
#172
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Песчаные/гравийные подушки в классических ленточных и в МФЗЛ имеют разное назначение!
Ну и ладно. Продолжайте изучать проблематику МЗФЛ. А остальные будут применять тот тип фундамента,который лучше подходит для конкретных условий, не ставя перед собой задачу найти панацею на все случаи жизни.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 13.06.2020 в 11:53.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:53
#173
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
А остальные будут применять тот тип фундамента,который лучше подходит для конкретных условий, не ставя перед собой задачу найти панацею на все случаи жизни.
Вот поэтому УШП так и развивается активно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 11:59
#174
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так давайте покритикуйте конкретно что не так в расчете.
У вас пояс 0,5*0,4 по ленте в 3 ряда будет нести больше чем УШП. Посчитать и разумно сэкономить на ленте - возможно, УШП - непонятно как считать, треснет стена, выгнет стяжку и нет ли перерасхода никак не проверить, все +/- конструтивно. Данный пример проекта этому показатель
Стяжка 100 мм под теплый пол противоречит рекомендациям производителя.
Песок под пол на 400 мм необязательно, можно засыпать грунтом из траншеи или насыпным утеплителем, а вывезти 70 м3 грунта и привезти 70 м3 песка для УШП обязательно.
В прайсах теплый пол "под ключ" стоит 3 т.р./м2, а вы пишете 7 т.р. за фундамент с коммуникациями. 13-15 т.р. - более близкая к реальности цена
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:03
#175
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот поэтому УШП так и развивается активно
Не развивается, а продается. Сколько лет ее толком посчитать не могут, какое уж тут развитие. Это как религия, надо просто верить что это самый эффективный вид фундамента.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:04
#176
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И в таком фундаменте утеплитель, дренаж, подушка и жесткость самого фундамента это часть конструктивной системы.
Не фантазируйте. Сама идея мелкозаглубленного фундамента предусматривает замораживание основания. Утеплитель - мимо. А жесткость/высоту ленты любую можно подобрать в зависимости от нагрузок и геологии.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:09
#177
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
У вас пояс 0,5*0,4 по ленте в 3 ряда будет нести больше чем УШП.
Что значит нести? Задача пояса не нести, исключать возможные деформации. Размеры я взял конструктивно, можно и меньше. Можно вообще без пояса обойтись теоретически. Но не будет пояса, сделают цоколь из кирпича. То на то и выйдет

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Стяжка 100 мм под теплый пол противоречит рекомендациям производителя.
Производителям чего? Ну давайте возьмем более стандартный вариант - 70мм

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Песок под пол на 400 мм необязательно, можно засыпать грунтом из траншеи
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
или насыпным утеплителем
Керамзитом что ли? как вы его трамбовать будете, так к воде насыпной утеплитель мене стоек чем ППС. Да и по цене надо смотреть сколько это насыпной утеплитель стоит

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
В прайсах теплый пол "под ключ" стоит 3 т.р./м2, а вы пишете 7 т.р. за фундамент с коммуникациями. 13-15 т.р. - более близкая к реальности цена
Я цену не с потолка взял. Могу позвонить в фирму уочнить

Ну вот вам первая ссылка с актуальными ценами http://fundament-78.ru/calculator-st...edskaya-plita/ и это СПб, в регионах дешевле

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не фантазируйте. Сама идея мелкозаглубленного фундамента предусматривает замораживание основания. Утеплитель - мимо. А жесткость/высоту ленты любую можно подобрать в зависимости от нагрузок и геологии.
С чего это вы взяли? Если можно со ссылками на нормативные документы.

А то дураки во всех типовых решениях и нормативах про утепление в целях недопущения замораживания грунта пишут

И как тогда будет работать МЗФЛ если под ним грунт промерзнет, чем бороться с силами пучениями?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:30
#178
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Что значит нести? Задача пояса не нести, исключать возможные деформации. Размеры я взял конструктивно, можно и меньше. Можно вообще без пояса обойтись теоретически. Но не будет пояса, сделают цоколь из кирпича. То на то и выйдет
Вы берете пояс по ФБС с несущей способностью, жесткостью больше чем ребра той же УШП (которую никак не проверить)
Цитата:
Производителям чего? Ну давайте возьмем более стандартный вариант - 70мм
REHAU
Цитата:
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете
Почему исключаете что раскапывая ленту на глубину 3 блоков там не будет песка?
Зачем сыпать все 400? когда песком можно 200 отсыпать

Цитата:
Керамзитом что ли? как вы его трамбовать будете, так к воде насыпной утеплитель мене стоек чем ППС. Да и по цене надо смотреть сколько это насыпной утеплитель стоит
Если дренаж есть воды не будет, чтоб не трамбовать можно залить керамзитобетон

Цитата:
Я цену не с потолка взял. Могу позвонить в фирму уочнить
Ну вот вам первая ссылка с актуальными ценами http://fundament-78.ru/calculator-st...edskaya-plita/ и это СПб, в регионах дешевле
По этой ссылке 800 т.р. при ребрах высотой 200 мм и подушке 300 мм. Какую несущую способность имеет такой фундамент?

И это заблуждение, что в регионах дешевле, а если и допускается то лента в регионе аналогично дешевле.

И половина позиций сметы - развод на деньги

Последний раз редактировалось Vans, 13.06.2020 в 12:37.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:38
#179
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы этим перечеркиваете половину заявленных преимуществ УШП, превращая его в ленту. Насколько я понимаю апологетов УШП, то они считают что УШП работает как плитный фундамент и соответствующими нагрузками на основании под плитой. Это позволяет применять УШП на слабых грунтах (там где лента невозможна), как вариант плитного фундамента
В случае, если мы принимаем модель плитного фундамента, то нужно решить, что будет обеспечивать его «плитность». Если посмотреть ж.б. часть фундамента ТС, то жёсткость плиты несопоставимо меньше жесткости балок-рёбер (в 58~86 раз). По этому такую конструкцию с рёбрами вниз, и таким соотношением жесткостей считать плитной не получится.
Возможно, утеплитель под плитой распределяет всю нагрузку, обеспечивая её равномерную передачу на грунт. Но тогда он должен обладать соответствующими конструктивными свойствами.
Либо «плитность» появляется при совместной работе ж.б. конструкции и утеплителя, как системы. Но такая теоретизация без эксперементального подтверждения также останется нашей фантазией.
Или же эту функцию выполняет песчаная подушка 0,7 м под утеплителем, которая фактически и является фундаментом, как тут кто-то пилсал. Но тогда возникает вопрос, почему именно такая ж.б. конструкция и так утеплена.

Что по вашему мнению обеспечивает «плитность» УШП?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:40
#180
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нельзя. Вы насыпной грунт не утрамбуете
Почему я не могу подстилающий слой под полы сделать из суглинка и супеси без органики? Они не уплотняются что-ли?
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33