| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?

Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2022, 06:29 #1
Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

П. 11.1.11 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" гласит
Цитата:
11.1.11 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений должна быть предусмотрена согласно СП 28.13330, СП 31.13330, СП 72.13330.
Необходимо выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.
В связи с чем возник вопрос - какие мероприятия должны быть обязательно предусмотрены в колодцах, чтобы соблюсти указанное требование?
Достаточно ли будет наружной оклеечной гидроизоляции, или все-таки обязательно защищать колодцы изнутри? А если защищать - то как? Есть ли у кого стандартные технологичные и недорогие решения? (да и любые решения приветствуются).
Просмотров: 2258
 
Непрочитано 14.06.2022, 07:54
#2
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 171


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Есть ли у кого стандартные технологичные и недорогие решения?
Местный завод, специализирующийся как раз на безнапорных трубах, кольцах и т.д., стал использовать пластмассовую футуровку. Сразу закладывают в опалубку изнутри. Типа современные заморские технологии.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:20
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Если резервуар накопитель, то бетон от В25, W6 и выше.
Если колодец, то внимание стыкам колец - замазывать гидрорастворами. От стыков вся беда в 95% случаях. Желательно, до работы со стыками кольца стянуть с друг другом. Актуально на подвижных грунтах.
В случае чрезвычайных требований покрыть (помазать), практически зажелезнить, стены изнутри гидрораствором - составом типа Пенетрон - просто кистью или валиком. Не надо пугаться - расход нормальный и не накладно. Предварительно стоит подзатереть каверны поверхности штукатурным раствором - кольца не всегда идеальны.
Есть и пластиковые колодцы, но цена их перекрывает обычные с любыми мероприятиями в 2-4 раза в зависимости от типа пластика или т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:50
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Интересно а полимерные вкладыши в колодцы не придумали - типа как каркасный бассейн из ПФХ-полотна делают
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:56
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Полимерный вкладыш можно сделать самому - мастик каких хочешь. А если это чудо с завода приедет - чистое разорение. Проектировщики (ГИПы шустрые) сливают изготовителям объекты, где ведутся работы. И вот начинаются звонки, предложения приехать с буклетом. Отвечаешь сначала спокойно, а потом уже не парламентно: пошли вы все лес....))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 11:24
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Полимерный вкладыш можно сделать самому - мастик каких хочешь.
разве мастики спасут от сдвига колец?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 12:22
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Aragorn, нужно узнавать слухи на конкретной местности. У заводов может быть сговор с местной администрацией в крупных городах, о применении только их продукции с пластиковой футеровкой. Закреплённые каким-нибудь местным нормативным документом.

Для отдельных колец, конечно, всё профанация. Сдвинется потом как ни мажь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 12:27
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
азве мастики спасут от сдвига колец?
Нет конечно - только механика - анкера и крепежные детали. А полимеры такие - даже по типу теромоусадки. Греешь феном, а она осаживается.
Все упирается в смысле и в деньгах.
Тут не по теме правда. Знакомые таджики показали какую они ротонду выстроили. Парковый, понимаешь элемент. Натуральный камень, металлокаркас, бетон внизу, бетон под купол. А купол из гибкой черепицы. Все хорошо, даже великолепно, а вот эта черепица на куполе отстой))). Как в парке какого-нибудь райцентра. Каждое полотно порезали для укладки. Спросил, а чего не медь или другой благородный материал? Денег, говорят не хватает у хозяев))). 900т.р. работа, 2500т.р. материалы))). Еще плитку из натурального камня на полы хозяева выбирают. Сказали поднакопим обдерем и медью накроем, в следующем году))).
Так и с колодцами - по остаточной стоимости делать надо))). Инновации они понимаешь такие - не дешевые.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 12:39
#9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Нет конечно - только механика - анкера и крепежные детали.
а говорят и скрепление колодец не помогает

А как бы было здорово - собрал коложедец даже без раствора - кинул туда герметичный мешок - и не надо никакой гидроизоляции. И механические подвижки не страшны
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 12:54
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И механические подвижки не страшны
Ну как не страшны - они не приятны. Они потом возникнут.
Водопроводный колодец например. ф1м. Проходная труба ф300мм ПЭ. В колодце задвижка. В соседнем пожарный гидрант. Все затоплено грунтовой водой. Нагрузка от трубы под давлением тянет + на дороге - фуры катаются. Швы расходятся. Чините. После того как сцепили кольца, промазали швы, отремонтировали бетон на днищах по людски. Все в порядке. А мешки туда не запихаешь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52