Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405
|
||
Просмотров: 2258
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 171
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Если резервуар накопитель, то бетон от В25, W6 и выше.
Если колодец, то внимание стыкам колец - замазывать гидрорастворами. От стыков вся беда в 95% случаях. Желательно, до работы со стыками кольца стянуть с друг другом. Актуально на подвижных грунтах. В случае чрезвычайных требований покрыть (помазать), практически зажелезнить, стены изнутри гидрораствором - составом типа Пенетрон - просто кистью или валиком. Не надо пугаться - расход нормальный и не накладно. Предварительно стоит подзатереть каверны поверхности штукатурным раствором - кольца не всегда идеальны. Есть и пластиковые колодцы, но цена их перекрывает обычные с любыми мероприятиями в 2-4 раза в зависимости от типа пластика или т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Полимерный вкладыш можно сделать самому - мастик каких хочешь. А если это чудо с завода приедет - чистое разорение. Проектировщики (ГИПы шустрые) сливают изготовителям объекты, где ведутся работы. И вот начинаются звонки, предложения приехать с буклетом. Отвечаешь сначала спокойно, а потом уже не парламентно: пошли вы все лес....))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Aragorn, нужно узнавать слухи на конкретной местности. У заводов может быть сговор с местной администрацией в крупных городах, о применении только их продукции с пластиковой футеровкой. Закреплённые каким-нибудь местным нормативным документом.
Для отдельных колец, конечно, всё профанация. Сдвинется потом как ни мажь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Нет конечно - только механика - анкера и крепежные детали. А полимеры такие - даже по типу теромоусадки. Греешь феном, а она осаживается.
Все упирается в смысле и в деньгах. Тут не по теме правда. Знакомые таджики показали какую они ротонду выстроили. Парковый, понимаешь элемент. Натуральный камень, металлокаркас, бетон внизу, бетон под купол. А купол из гибкой черепицы. Все хорошо, даже великолепно, а вот эта черепица на куполе отстой))). Как в парке какого-нибудь райцентра. Каждое полотно порезали для укладки. Спросил, а чего не медь или другой благородный материал? Денег, говорят не хватает у хозяев))). 900т.р. работа, 2500т.р. материалы))). Еще плитку из натурального камня на полы хозяева выбирают. Сказали поднакопим обдерем и медью накроем, в следующем году))). Так и с колодцами - по остаточной стоимости делать надо))). Инновации они понимаешь такие - не дешевые.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Ну как не страшны - они не приятны. Они потом возникнут.
Водопроводный колодец например. ф1м. Проходная труба ф300мм ПЭ. В колодце задвижка. В соседнем пожарный гидрант. Все затоплено грунтовой водой. Нагрузка от трубы под давлением тянет + на дороге - фуры катаются. Швы расходятся. Чините. После того как сцепили кольца, промазали швы, отремонтировали бетон на днищах по людски. Все в порядке. А мешки туда не запихаешь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? | Tyhig | AutoCAD | 6 | 14.08.2017 17:56 |
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом | Alexey Orloff | Архитектура | 27 | 16.01.2015 12:52 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.05.2011 23:52 |