| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки

Расчет неразрезной многопролетной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2008, 10:42 #1
Расчет неразрезной многопролетной балки
DK
 
Сообщений: n/a

Имеется многопролетная неразрезная металлическая двутавровая балка, нагруженная равномернораспределенной нагрузкой. Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия. В соответствии с эпюрой М нижний пояс балки находится в сжатом состоянии на участках в зонах опор. Вопрос в следующем: какую расчетную длину брать для определения фи балочного для нижнего пояса? Как это обосновать "по СНиП"? Интуитивно я понимаю, что за расчетную длину надо принимать расстояние от опоры до точки, где М=0.
Более того, я просчитал свою балку в Кристалле, заменив верхний пояс равным ему по площади, но более широким (для того, чтобы потеря устойчивости могла происходить только по нижнему поясу). Я получил результат, косвенно подтверждающий мои интуитивные предположения.
Просмотров: 94922
 
Непрочитано 18.02.2008, 11:22
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Вы, в общем, правильно рассуждаете.
При смене знака эпюры моментов, меняется состояние нижнего пояса.
Эпюра моментов строится на растянутом волокне и картина напряженного состояния поясов в общем отражена эпюрой моментов.
Т.е. там где эпюра моментов построенна на верхнем поясе балке, нижний пояс будет сжат на этом участке, соответственно и расчетная длина нижнего пояса у вас будет равна расстоянию между точками смены знака эпюры моментов.

Это сопромат, кому вы собрались это обосновывать по СНиП?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 12:00
#3
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Если один из поясов раскреплен, т.е. исключена возможность его смещения из плоскости нагружения и поворота вокруг оси балки, то никаких поблем с потерей устойчивости плоской формы изгиба не может быть. Так что не мучайтесь с расчетной длиной. При достаточно гибкой стенке в принципе может-таки нижний пояс на участках, где он сжат выходить из плоскости, но:
1. Раз у Вас монолитная ж/б плита сверху, то наверняка стенка вполне себе приличная.
2. Формулы и таблицы потери устойчивости плоской формы изгиба для этого случая все равно не годятся. Тут надо рассматривать отдельно устойчивость сжатого пояса, как стержня (см. DIN 18800, часть 2, эл. 310)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:14
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Если один из поясов раскреплен, т.е. исключена возможность его смещения из плоскости нагружения и поворота вокруг оси балки, то никаких поблем с потерей устойчивости.
Не совсем так, если есть нагрузка сверху, то закрепленный растянутый пояс при общей потере устойчивости балки не смещается, а сжатый смещается и возникает дополнительный крутящий момент, что никак не способствует улучшению работы балки. Во вложенном файле цитата из СНиПа по деревяшкам про закрепление растянутой зоны.
Вложения
Тип файла: doc СНиП .doc (41.5 Кб, 649 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:21
#5
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А по-моему, нужно посчитать и при необходимости поставить ребра, при закрепленном верхнем поясе должно помочь
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:42
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А по-моему, нужно посчитать и при необходимости поставить ребра, при закрепленном верхнем поясе должно помочь
Простановка ребер, в соответствии с п.5.15 СНиП "Стальные конструкции" не влияет на устойчивость балки при изгибе.

Цитата:
п. 5.15 СПиП II-23-81*
При определении значения фи балочное за расчетную длину балки Ltf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений; при отсутствии связей Lef=L (где L - пролет балки
 
 
Непрочитано 18.02.2008, 18:15
#7
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Не совсем так, если есть нагрузка сверху, то закрепленный растянутый пояс при общей потере устойчивости балки не смещается, а сжатый смещается и возникает дополнительный крутящий момент, что никак не способствует улучшению работы балки.
Никакой СНиП не в состоянии отменить законов механики. Вы путаете разные задачи. В исходном посте балка раскреплена монолитной плитой перекрытия, т.е. по всей длине. В этом случае при сохранении формы сечения двутавра (т.е. прямолинености полок и стенки и их взаимной перпендикулярности) деформации из вертикальной плоскости невозможны. А при несохранении (очень гибкая стенка, например), формулы потери устойчивости плоской формы изгиба не работают, т.к. выведены в предположении сохранения формы. В деревяном же СНиПе говорится о сжато-изгибаемых элементах имеющих точечные раскрепления (вы их, кажется, прогонами называете) или не имеющих оных.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 19:59
#8
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


DK,
Cогласен, сморозил. Мы ребро ставили и наклонным элементом соединяли с прогоном, но это было в стальном каркасе
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 09:31
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
2. Формулы и таблицы потери устойчивости плоской формы изгиба для этого случая все равно не годятся. Тут надо рассматривать отдельно устойчивость сжатого пояса, как стержня (см. DIN 18800, часть 2, эл. 310)
Это понятно. А всетаки, какую расчетную длину стержня брать в расчете "для прокурора"?
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 12:49
#10
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А всетаки, какую расчетную длину стержня брать в расчете "для прокурора"?
Для прокурора есть 5.16а СНиП II-23-81. Там нигде не сказано, что это касается только однопролетной шарнирно опертой балки.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 12:59
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Для прокурора есть 5.16а СНиП II-23-81. Там нигде не сказано, что это касается только однопролетной шарнирно опертой балки.
Для меня это не подходит. С верхним поясом все предельно ясно. Беда в том, что сжатие имеет место в нижнем поясе не связанном со сплошным жестким настилом.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:46
#12
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Там сказано предельно ясно:
Цитата:
Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);
Это и есть ваш случай:
Цитата:
Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия.
Т.е. нагрузка передается именно так, как сказано в СНиПе. А почему в СНиПе это сказано я уже объяснял в постах 3 и 7.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:54
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Для Разработчик:
В районе опор у мнея сжатым является нижний пояс, а раскреплен монолитной плитой - верхний. И мой вопрос стоит только относительно нижнего пояса.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:08
#14
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А нет возможности каким то образом раскрепить нижний пояс к ж.б.? Может закладкные заложить.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:40
#15
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Неважно какой пояс сжат, при непрерывной связи балки с жестким настилом потеря устойчивости плоской формы изгиба произойти не может!
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:43
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А нет возможности каким то образом раскрепить нижний пояс к ж.б.? Может закладкные заложить.
Возможность, конечно, есть, но уж больно не хочется это делать, внутренне понимая, что для работы конструкции раскрепления не требуется.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:50
#17
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Неважно какой пояс сжат, при непрерывной связи балки с жестким настилом потеря устойчивости плоской формы изгиба произойти не может!
Возможно это и так. Как я смогу доказать это прокурору со ссылкой на действующие нормы. Ведь п.5.16а СНиП трактует эту ситуацию подругому.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:33
#18
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Ведь п.5.16а СНиП трактует эту ситуацию подругому.
Это Вы трактуете по другому, а СНиП писали люди, понимающие проблему и написавшие, что если сверху жесткая плита то не надо. И, кстати, экспертизу, если что, доверят тоже не прокурору, а специалисту-механику, который тоже понимает проблему.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:39
#19
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Разработчик прав !
Проверка общей устойчивости разрезной балки и сжатой зоны пояса неразрезной балки не выполняется в случае, если сжатый пояс объединен с железобетонной или стальной плитой.
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:52
#20
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Возможность, конечно, есть, но уж больно не хочется это делать, внутренне понимая, что для работы конструкции раскрепления не требуется.
Я вспоминаю похожую ситуацию, только была несколько другая конструкция. В итоге не смотря ни на что раскрепили к прогонам, хотя интуитивно этого и не нужно было, как говорится от греха подальше. Да и не известно к какому эксперту попадет, всякое бывает

Последний раз редактировалось Вячеслав А, 21.02.2008 в 13:35.
Вячеслав А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15