на какой отметке должна устраиваться монолитная фундаментная балка монолитного железобетоного каркасу?? здание общественного назначения
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 3190
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Под балкой сделайте засыпку непучинистым материалом. На глубину пормерзания ее никто не опускает.
Во вложении пример: принцип должен быть понятен. Так же можно полистать Шерешевского "Конструкции промышленных зданий и сооружений" - там много других полезных узелков http://dwg.ru/dnl/1438 |
|||
|
||||
Под балкой можно выполнить тн "противопучнистый зазор"
__________________