| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.10.2015, 08:12 | #1 | |
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 19089
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
Решение страшноватое. Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Чисто теоретически, данная перемычка несет только грузовую площадь с первого этажа, да простенок над окном. Если армирование просчитывалось, а работы выполнены качественно, то жить будет. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
согласен
Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 17.10.2015 в 09:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
Это остатки пеноплекса от опалубки армопояса.
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Конечно есть... там 220 армопояс ... но... армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- я скоро получу конкретные данные по армированию и выложу сюда... чтобы еще раз проверить все с вами.. спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- чем подпирают? ЖБ заливка? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
можно кирпичный простенок поставить 250х510 мм по центру окна
кстати хорошее предложение. скажется на фасаде, зато спать будете спокойно. если бы точно знать,что внутри хорошее армирование, то можно было бы и так оставить в общем случае в изменении толщины армопояса ничего страшного нет. в данном случае вопрос лишь в том, достаточно ли армирования в 140 мм |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
По усилиям и прогибам такое армирование проходит, но: 1.Зачем нужна арматура в середине каркаса? 2. Защитного слоя судя по всему нет! Последний раз редактировалось инок, 19.10.2015 в 09:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Хреновое армирование.
Без проекта все-равно не посчитать пройдут Ваши перемычки или нет. (Нужен пролет плит перекрытия, материал наружных стен, высота здания, схема опирания конструкций кровли, снеговой район). Да и судя по фотографиям проемов таких не 2 а больше, т.е. нужно знать всю ситуацию по дому. Может Вам проще к проектировщикам своим обратиться? Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет. Я бы на Вашем месте без усиления это точно не оставлял. Даже по фотографиям смотрится ужасно. PS: И, да... Поддоны с пенобетоном с плит поскорее советую убрать |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Почитайте раздел усиления перемычек. http://dwg.ru/dnl/4479 - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Как раз ваш вариант, главное прокат по расчету подобрать, а судя по приведенным расчетам выше должно все в ажуре получиться.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сколько раз говорили на проекте не экономить, дабы сохранить и нервы и материалы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме | Max_C | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2009 21:38 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Армирование перемычки над арочным проемом | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2008 13:03 |