Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2014, 22:58 #1
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП
Saiph
 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчете железобетонной колонны. Колонна высотой 17,87 м, сечение 800х400 мм. Армирование колонны 6 стержней 32 А500, по три стержня вдоль длинных граней. Внизу колонна монолитная защемлена, в верху колонны несмещаемый шарнир.Нормальная сила N=81,5 т, момент в плоскости меньшей стороны М=5,67 т*м. Часть момента от вертикальных нагрузок равна 1.1 т*м, остальной момент от нагрузок вызывающих горизонтальное смещение.
Начинаю делать расчет по пособию к СП 52-101-2003. Для учета влияния прогиба колонны необходимо вычислить два коэффициента nv и nh. При этом при одном и том же закреплении колонны при расчете этих коэффициентов берется разная расчетная длина по п.3.55 а) и б) - 0.7 и 1.5. В результате при расчете коэффициента nh критическая нормальная сила получается меньше чем нормальная сила приходящая на колонну т.е. сечение надо увеличивать.
При этом есть эту колонну посчитать просто по СП 52-101-2003 то она пройдет т.к. там нет деления момента на части в зависимости от какой нагрузки он образован и расчетную длину я приму 0,7. Считал в Арбате, Нормкаде. Причем в Арбате считал и по нелинейной деформированной схеме (сопротивление ж.б. сечений) при расчете по которой расчетная длина вообще не важна и колонна тоже прошла.
Расчет схемы, из которой взята колонна, выполнен в ЛИРЕ-САПР и там колонна тоже проходит и требуемая арматура раза в 1,5 меньше.
Это немного ввело меня в ступор. Буду очень признателен если кто-нибудь объяснит в чем тут дело.
Просмотров: 1875
 
Непрочитано 06.05.2014, 23:25
#2
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


"Внизу колонна монолитная защемлена, в верху колонны несмещаемый шарнир." - "остальной момент от нагрузок вызывающих горизонтальное смещение. " - Что-то не бьется.

"Причем в Арбате считал и по нелинейной деформированной схеме (сопротивление ж.б. сечений) при расчете по которой расчетная длина вообще не важна и колонна тоже прошла." - Арбат считает по НДМ (нелинейная деформационная модель), но в любом случае требуется задания расчетной длины, так как считает по недеформированной схеме. По деформированной схеме из популярных программ на данный момент считает только Статика.
atos88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Расчет колонны по пособию к СП 52-101-2003 Tym Конструкции зданий и сооружений 16 19.11.2008 22:58