Непрочитано 19.05.2018, 16:18 #1
Помогите разобраться с допустимой нагрузкой на плиту перекрытия по маркировке по Серия 1.041.1-2 Выпуск 1?
FeliXXX+
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43

Какая допустимая нагрузка дана в маркировке плиты расчётная или нормативная? И эта нагрузка дана с учётом собственного веса плиты?
Что-то в текстовой части не могу найти чётких разъяснений по данному вопросу.

Есть пример вот такой. Обследуем здание, проектная документация представлена частично. Известно что плиты применены по данной серии. По результатам анализа армирования сделан вывод, что применены плиты по данной серии марки ПК56.15-12АтIУС(АIУ). Получается под нагрузку 1200 кг/м2. В пояснительной записке про плиты перекрытия есть такая фраза "Нормативная равномерно-распределённая нагрузка на перекрытие принята 500 кг/м2." Расчётную получается = 500х1,2=600 кг/м2.

Я предполагаю что указана расчётная. Расчётный вес плиты 340 кг/м2. Конструкция полов 100-120 мм (стяжка и плитка)=0,12х1600х1,3 (коэ. над)=250 кг/м2
Получается: 1200-340-250=610 кг/м2 расчётной нагрузки может нести данная плита.

Буду очень благодарен и признателен за пояснения!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.JPG
Просмотров: 45
Размер:	61.1 Кб
ID:	202420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 43
Размер:	55.3 Кб
ID:	202421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 3.JPG
Просмотров: 32
Размер:	38.5 Кб
ID:	202422  

Просмотров: 2329
 
Непрочитано 19.05.2018, 16:26
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Дана нагрузка без собственного веса, расчетная. То есть, нагрузку от веса пола расчетную получил, прибавил полезную расчетную - сравнил с цифрой в серии, если меньше - все хорошо.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 17:03
#3
FeliXXX+


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43


Получается плиты применены с большим запасом?
FeliXXX+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться с допустимой нагрузкой на плиту перекрытия по маркировке по Серия 1.041.1-2 Выпуск 1?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Безопасно ли с такой нагрузкой на плиту перекрытия? ARR79 Обследование зданий и сооружений 7 24.11.2011 21:37
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12