| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование колонны 500х500

Армирование колонны 500х500

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2019, 20:58
Армирование колонны 500х500
Толковая бестолочь
 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43

Приветствую.

Можно ли армировать колонну сечением 500х500 4-мя стержнями по углам колонны? Расстояние от грани колонны до оси стержня - 60. Диаметр - 32.
То есть формально требование п.10.3.8 соблюдаются: расстояние между стержнями не превышает 400 мм.

Однако смущает п. 10.3.15 СП:
10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

Перегибы расположены друг от друга на расстоянии менее 400мм, а вот ширина грани колонны превышает 400 мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 486
Размер:	10.3 Кб
ID:	218112  

Просмотров: 7090
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 10:32
#21
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Ширина грани колонны 500
Формально, вы правы на 100%. Но мне, все-таки, кажется, что правильнее отсчитывать 400 мм, как сторону хомута от перегиба до перегиба, а не по бетону колонны.
Толковая бестолочь вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:33
#22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


По букве Руководства - можно, по духу - нет, на картинке внутренние стержни стоя близко к угловым, они лучше удерживаются стороной хомута, чем дополнительные стержни в середине грани колонны.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2019, 10:46
#23
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну в примере, видимо из пособия, армирование всё-таки углов.
Значит, не все так бинарно, как кажется. И формально, картинка не соответствует требованиями СниП.



Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
по духу - нет
А это уже "духовщина". К теории и практике отношения не имеет. (шучу)

В целом, думаю, вы все правильно говорите. Написано "при ширине грани", значит надо ставить доп. поперечное армирование, и не изобретать велосипед. Спасибо за ответы

Последний раз редактировалось Толковая бестолочь, 25.09.2019 в 10:52.
Толковая бестолочь вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование колонны 500х500

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57