| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забить арматуру

Забить арматуру

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2011, 23:25 #1
Забить арматуру
skifff
 
Архитектор
 
Алматы
Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 104

Терраса на 2 этаже, на 1м жилой этаж.
Для террасы нужно поставить ограждение, для крепления стойки через уголок к плите, т.к. ограждение у края плиты я думаю нальзя применять распорный анкер, что бы не было отколов от края плиты, а химический анкер- будут ли его выполнять,ради нескольких стоек ? Сомневаюсь.
Думаю забить арматуру диаметром 12 на глубину 150мм.
-А тут конструкторша завопила, что забивать нельзя, это портит бетон.

вопрос КОНСТРУКТОРАМ

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) ???
Просмотров: 30680
 
Непрочитано 13.05.2011, 23:33
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Offtop: Сразу хочу сказать, что нормальные архитекторы есть.
У меня в институте 2 архитектора делают промздания очень даже хорошо.
Вот тут например гений местного значения работал.
И вообще я пока с таким беспределом, как тут и ещё часто пишут на форуме, как-то не сталкивался...

То есть, народ, не впечатляйтесь одним человеком и не накладывайте ярлык на профессию целиком.

У меня причём впечатление, что чувство собственной значимости появляется у архитекторов где-то перед поступлением в институт...
В институте им просто объясняют, что они не такие как все и оно лишь чуть-чуть усиливается...

Для skifff
С конструкторами всегда лучше помягче. А с фантазиями пожёсче...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 23:36
#3
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИЛИ РАЗРЕШАЮЩИЕ ЗАБИВАТЬ АРМАТУРУ В БЕТОН (ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ) ???

ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ

ДА НЕ ТРОГАЛ Я ЕЕ ,ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ С НЕЙ
ОНА САМА В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ.
-КУДА МЯГЧЕ ТО ?
skifff вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 23:38
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Таких требований нет.
Добивайтесь истины, правда на вашей стороне. А до этого я шутил


Ещё посмотрите Кунфу Панда первую часть. В частности эпизод 26 мин 25 сек. Это про вас...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 23:44
#5
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Таких требований нет.
Добивайтесь истины, правда на вашей стороне. А до этого я шутил
Она упертая старуха, нужно же мне как то аргументировать !
если забиваем 12ю арматуру , то соответственно сверлим отверствие 10мм.
Всеравно-вы что нибудь поищите.)))))))))))))))

Хорошо посмотрю. прям щас буду искать

------------------------------------------------
ЗАЦЕНИЛ, ЗАЦЕНИЛ.

Последний раз редактировалось skifff, 14.05.2011 в 00:01.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 00:04
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Честно, я когда прочитал наименование темы глазам не поверил. Потому и написал чего-то.

skifff
Я вас обманул. Вам не хватает курса "железобетонные конструкции".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 00:11
#7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Нет запрещающих норм на эту тему.
Можете забивать сколько угодно.... пока всю плиту не расхреначите....
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 00:12
#8
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Нет запрещающих норм на эту тему.
Можете забивать сколько угодно.... пока всю плиту не расхреначите....
докажите
-------------------------------------------------


Tyhig

У архитекторов не преподают Ж/Б на сколы и трещины
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 00:24
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
У архитекторов
Есть глаза уши и память читать книжки в свободное от работы время, если уж прогуляли все лекции.

А вообще требования можно косвенно подобрать. Только почему кто-то должен вам это делать ?
Открываете актуализированный СНИП Железобетонные конструкции и вперёд.

Большинство народу спит и пока ещё не прочитало эту тему.
Завтра вам мои первые три поста покажутся "в смысле мягко говоря".
И я абсолютно прав издеваясь над вами.
Как говорится не знаешь не лезь.

Выяснять истину и правда нужно. Но как-то не так дико...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 00:29
#10
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

Выяснять истину и правда нужно. Но как-то не так дико...
Спросить у специалистов это дико ?
-- ааа вы привыкли как раньше сутками в библиотеках сидеть
советская гордыня типа: ни у кого не спрошу, сам найду
пусть даже Через несколько дней, недель, месяцев.

мастер Шифуу )))))

Последний раз редактировалось skifff, 14.05.2011 в 00:54.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 00:29
#11
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Сверлите и делайте по СНиП.
Вложения
Тип файла: rar Пособие к СНиП.rar (830.0 Кб, 698 просмотров)
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 00:35
#12
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


skifff, просьба не злоупотреблять буквами в верхнем регистре, дурной тон.
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 00:40
#13
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
skifff, просьба не злоупотреблять буквами в верхнем регистре, дурной тон.
нуу....хорошо.....
я капс лок употреблял как подчеркивание

Последний раз редактировалось skifff, 14.05.2011 в 00:49.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 01:09
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
Спросить у специалистов это дико ?
Дико это доказывать
Цитата:
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
Она упертая старуха
что 2*2=5 и подключать к этому делу форум.

Способы как сделать, конечно, есть.
Но смысл их изучать если не знаешь зачем нужна арматура.
Сначала А, потом Б, а уже потом спецов оспаривать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 01:15
#15
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
если забиваем 12ю арматуру , то соответственно сверлим отверствие 10мм.
А вы пробовали забить 12-ую арматуру в отверстие диаметром 10 мм?
Надо наоборот делать - 10-ую арматуру в отверстие диаметром 12 мм - и всё получится. Ради пары отверстий сделайте химический анкер на эпоксидной смоле - самое "дешевое и сердитое" решение из химических анкеров. Просверлите отверстие (при соблюдении соотношения "глубина отверстия/толщина базового материала", расстояний от кромок бетонной конструкции), продуйте их от пыли, влейте 50-70 мм эпоксидного клея и забейте до упора арматурный стержень. Всё это разумеется при положительной температуре базового материала и окружающего воздуха. При отрицательной температуре используйте специальный химический анкер.
Явного запрета на забивку арматуры в плиты покрытий/перекрытий нет. Есть рекомендации, пособия и руководство о том - как это грамотно сделать. Вот ими и пользуйтесь.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 01:16
#16
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение


Но смысл их изучать если не знаешь зачем нужна арматура.
Сначала А, потом Б, а уже потом спецов оспаривать.
На предыдущей работе все конструктора забивали арматуру
а пришел на другое место - тут бабка и востала.

интересно, что было бы если они в одном месте работали- подрались бы ?
конструктора.....



а по поводу химическтго метода, я выше писал - на данный момент не рассматриваем.
имеется в виду доказать-что ГОСТ запрещает или допускает забивать арматуру или другой норматив.

Последний раз редактировалось skifff, 14.05.2011 в 09:51.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 01:23
#17
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
На предыдущей работе все конструктора забивали арматуру
а пришел на другое место - тут бабка и востала.
В Астане проектировал завод и бабки не восставали.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 01:24
#18
skifff

Архитектор
 
Регистрация: 11.02.2008
Алматы
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
В Астане проектировал завод и бабки не восставали.
везучий.
skifff вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 01:30
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если использовать эпоксидку, то варить уде нельзя.
Если прям у края, то что не ставь, а выкол будет рано или поздно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 06:36
#20
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


Что то мне эта тема напоминает тему про Павлинарий и Лапидуса...
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забить арматуру

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как расставить арматуру по данным ЛИРы? Stroutel' Лира / Лира-САПР 11 05.09.2012 17:15
Использовал ли кто-нибудь композитную арматуру sbatansev Железобетонные конструкции 2 07.12.2010 01:47
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
ищу сортамент на арматуру, дествующий до 1962 г. Dub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2010 22:24
Кто расчитывал базальтувую арматуру в балках перекрытия? Ser_ga Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 10:54