Непрочитано 08.09.2014, 17:56 #1
Разыскиваются рекомендации по оценке влияния строительства на подземные коммуникаци (НИИОСП)
RomanM
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 1,203

Разыскиваю "Рекомендации по определению допустимости дополнительных деформаций городских подземных инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства (реконструкции) подземных и заглубленных объектов., ФГУП "НИЦ Строительство", 2009

Возможно, есть какие-то более свежие нормативы по теме. Тоже актуально.
Из нового пока обнаружил только проект СП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЗАКРЫТЫМ И ОТКРЫТЫМ СПОСОБАМИ"

Заранее спасибо за помощь.
Просмотров: 4449
 
Непрочитано 09.09.2014, 12:44
1 | #2
artem84


 
Регистрация: 14.07.2006
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Сообщений: 50
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™


Пользуемся вот такими документами
- СТО 36554501-008-2007 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОНЕСУЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
- ПБ 07-269-98 ПРАВИЛА ОХРАНЫ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
artem84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 18:12
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от artem84 Посмотреть сообщение
Пользуемся вот такими документами
- СТО 36554501-008-2007 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОНЕСУЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
- ПБ 07-269-98 ПРАВИЛА ОХРАНЫ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Спасибо, artem84

Проблема с величинами допустимых дополнительных деформаций. Хотелось бы найти какие-то минимальные цифры и условия, при которых не требуется рассчитывать непосредственно коммуникации на прочность и деформации. Пока не обнаружил
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 18:34
#4
artem84


 
Регистрация: 14.07.2006
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Сообщений: 50
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™


Когда мы подрабатываем коммуникации подземным сооружением имеем осадки земной поверхности, то пользуюсь таблицей 4.13 в ПБ 07-269-98 для определения допустимых деформаций
artem84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 18:42
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от artem84 Посмотреть сообщение
Когда мы подрабатываем коммуникации подземным сооружением имеем осадки земной поверхности, то пользуюсь таблицей 4.13 в ПБ 07-269-98 для определения допустимых деформаций
artem84, я на сетях не специализируюсь, но там, на сколько я понял, просто допустимые деформации, а не дополнительные допустимые.
Понятно, что до подработки трубопровод уже деформирован (внутреннее и внешнее давление, перепад температуры и пр.). Получается, что для определения резерва возможных деформаций нужно все уже накопленные деформации (напряжения) рассчитать, от чего я и пытаюсь уйти.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2022, 12:39
#6
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Тоже нужны данные рекомендации, кто нибудь смог найти?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2022, 12:52
1 | #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


вот из нового
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2022, 13:08
#8
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Спасибо, но не совсем то) стоит задача определения величины допустимого дополнительного перемещения ж/б подземного канала. При каком прогибе лотка наступит первое предельное состояние)
Rane вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2023, 18:29
#9
jorvan


 
Регистрация: 10.01.2023
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Спасибо, но не совсем то) стоит задача определения величины допустимого дополнительного перемещения ж/б подземного канала. При каком прогибе лотка наступит первое предельное состояние)
СП 249
И.2 Расчет существующих подземных коммуникаций по предельным состояниям допускается не выполнять [кроме предельного состояния (I.3)], если максимальные дополнительные перемещения подземных коммуникаций не превышают:

4 мм - независимо от состояния (кроме аварийного) подземных коммуникаций;

10 мм - для подземных коммуникаций (кроме газопроводов) диаметром менее 0,5 м, находящихся в удовлетворительном состоянии (при отсутствии данных о состоянии коммуникации срок ее эксплуатации не должен превышать 20 лет).

Если попало в предварительную, но перемещения менее допуска - пропускаем, если более допуска - поверочный расчет несущей способности.
jorvan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Разыскиваются рекомендации по оценке влияния строительства на подземные коммуникаци (НИИОСП)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11