Непрочитано 20.01.2023, 00:45 #1
Какой размер монолитного участка, опирающегося на сборные плиты, допустим?
ferksen
 
Сакнт-Петербург
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 1

Здравствуйте! В рамках курсового проекта выполняю схему расположения элементов перекрытия в индивидуальном жилом доме. У лестничной клетки (не окруженной несущими стенами) остается часть перекрытия площадью 6м2. Можно ли замоноличивать такой большой участок ? При том, что он будет опираться на сборные жб многопустотные плиты перекрытия. Никакой расчет в данном проекте не производится.
Фото прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 план.jpg
Просмотров: 87
Размер:	102.7 Кб
ID:	252698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 перекрытие.jpg
Просмотров: 87
Размер:	61.6 Кб
ID:	252699  

Просмотров: 700
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:22
| 1 #2
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


точно недопустим, участок необходимо опереть на балки из швеллеров, например можно взять 27 швеллер и одеть его на плиту, а в зоне опирания монолитного участка к стенке швеллера приварить уголок
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:55
#3
mas-k


 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 10


Не совсем по теме, не по конструктиву.
Рядом две двери на балкон в одном небольшом помещении (пом. 14) смотрятся странно.
Сделайте дверь по центру, по бокам - окна.
Я понимаю, конечно, что ваш курсовой не по архитектуре, но всё-таки
mas-k вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 17:05
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
можно взять 27 швеллер и одеть его на плиту
Это снимет нагрузку с плит на пару процентов, жёсткости швеллера на таком пролёте не хватит.
Скорее всего, нужны самостоятельные двутавры
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 17:14
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
точно недопустим
А как же "шпоночный эффект"?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 17:53
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Вместо монолитного участка должна быть сборная железобетонная лестничная площадка, которая должна опираться на стены лестничной клетки, толщиной не менее 380 мм (а не 120 мм, как сейчас). На эту площадку будут опираться лестничные марши.
В кирпичных многоэтажках бывали? Видели как сделано?

Наружные стены 600 мм из кирпича? Тогда должно быть 640 мм.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 18:03
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Это ж частный дом, да ещё и курсовой проект. Можно и стойки сделать чисто под площадку. И спрятать в перегородках, например. Балконы наверняка на подобных же стойках стоят.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой размер монолитного участка, опирающегося на сборные плиты, допустим?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой момент подставлять в формулу СП 63 формула (8.63) при расчете прочности плиты по наклонным сечениям на действие моментов ? Itoshii Железобетонные конструкции 3 07.10.2020 13:38
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? St_Sergey Железобетонные конструкции 5 21.05.2020 09:55
По какой серии изготовлены плиты перекрытия? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2019 00:09
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32