Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153653
 
Непрочитано 28.01.2023, 09:50
| 1 #621
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бла-бла-бла...закусывать надо.
достал
ты мне наливал?
возьми 2 и успокойся
еще раз, именно для тебя с твоими совершенно ненужными опусами:
если обеспечен "жесткий диск покрытия" (#592), закрепленный через св между колоннами "на землю"
судя по твоей схеме, не более - 1.5

да, еще - читай нормативную литературу внимательней и анализируй
и не фантазируй (тебе это свойственно), не ставь телегу впереди кобылы, не мути молодежь

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 02:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 10:36
#622
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для максимальной прикольности рассмотрен ряд из 19 колонн с почти нулевым раскреплением верхов, и получено мю=1,16 вместо контрольных 2.
Просто в этом методе не объяснено, как находить собственно жесткость опоры(а почему собственно мы должны/недолжны обнулять жесткость рассматриваемой колонны), сам процесс так сказать. Здесь все логично рядом стоящие мощные колонны(19 штук по три ряда) увеличивают жесткость опоры на горизонтальное смещение через связи покрытия или профлист) и соответственно участвуют в раскреплении оной, даже без ВС непосредственно в рассматриваемой раме. А вот как я предлагал обнулять жёсткость всех колонн, кроме торцевых(остов которые держит смещение покрытия), т.е. по сути мы находим жесткость покрытия в горизонтальной плоскости и да может быть близко к 0,7, не будешь же ты отрицать что на торцевые связи предаются усилия от горизонтального смещения от колонн вдоль здания через систему связей покрытия и профлист. Т.е. этот метод рассматривает собственно пространственную работу каркаса, а не плоскую, где все как бы изначально известно. Поэтому уважаемы авторы и говорят, когда мы принимаем за упругую опору 1,5 это пойдет в некотрый запас(от себя в большинстве случаев), есть частности когда может быть близко и к 2. Не заводись если что, думаю ты логику понял, а так понятно что это метод скорее эмпирический нежели точный научный К примеру для меня не понятно почему в знаменателе слагаемое 4,5, а в числителе 18 это видимо надо смотреть труды того, кто эти формулы выводил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.01.2023 в 10:43.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 11:00
#623
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Просто в этом методе не объяснено, как находить ...
ага, плавно переходим в "научные дискуссии")
может организовать другую ветку?)))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:43
#624
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вложение 252891 Вложение 252892 Вложение 252893

Offtop: Ну а выводы о степени доверия к вашей писанине каждый сделает уже сам
Кодыш приводит результаты решения упругого стержня, т. к., как он пишет, реальную жесткость определить "затруднительно". Те же значения можно получить расчетом на устойчивость в скаде.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 00:16
#625
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Я не совсем понял, что вы хотели этим сказать.
Почти все что угодно можно линеаризовать на основе касательных жесткостей. Если все правильно сделать - можно и в скале получить. Только зачем?
В жб важна не сама величина жесткости рассматриваемого стержня, а то, что она в момент "потери устойчивости" значительно меньше средних жесткостей колонн этажа.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 06:07
#626
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В жб важна не сама величина жесткости рассматриваемого стержня, а то, что она в момент "потери устойчивости" значительно меньше средних жесткостей колонн этажа.
Почему "рассматривается" один стержень, а не группа равно нагруженных? Почему все стержни держат один "рассматриваемый?"
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:18
| 1 #627
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Видимо проанализировали вероятности и решили, что такую маленькую жесткость адекватно может иметь только самая неблагоприятная колонна.
При этом "рассматривается" как раз группа колонн.
Вы можете сравнить величины D из раздела, где вычисляется этта, и из раздела, где вычисляются трещины или вычислить D по НДМ и убедиться.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:27
#628
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
возьми 2 и успокойся
Не, ну так тоже нельзя. Необдуманно в запасы кидаться, такой подход только для вчерашнего студента

Почему никто не пишет про СП 355.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения". Там есть таблица 7.1 по которой в вашем случае расчетная длина 1,2H. Таблица та же, что и таблица 32 СНиП 2.03.01-84. Нет сомнений, что у меня получилось бы эксперту при необходимости объяснить отступление от слов в названии СП355 "сборные" и "производственного назначения". По слову "сборные" я бы скинул на старый снип, где не было этого указано, по слову "производственного" можно скинуть на то, что смотрим строку без мостового крана. Это я к тому, что я так понимаю из-за необходимости расчета на ПО, у вас "лес" колонн сейчас появится, неплохо было бы не тратить бюджетные деньги в молоко и задаться расчетной длиной 1,2?


Пока я читал эту тему у самого пару вопросов возникло..
1. Здесь участники форума предлагали находить расчетную длину колонн, через расчет устойчивости в пространственной постановке, я же когда 2-3 года назад изучал этот вопрос, разобрался, что через МКЭ можно находить расчетную длину только для плоской схемы (Теплых вел вебинар). Мол математически так реализованно, что в другой плоскости расчетный комплекс погоду будет показывать.
2. При расчете на ПО же необходимо будет рассмотреть удаление угловой/крайней/средней колонны, подсознательно при удалении угловой колонны будут особые проблемы, какие конструктивные мероприятия в данном случае принимаются?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:29
#629
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
в вашем случае расчетная длина 1,2H
Для МК мю=2, а для ЖБК мю=1,2? Это из-за трещин?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Видимо проанализировали вероятности и решили, что такую маленькую жесткость адекватно может иметь только самая неблагоприятная колонна.
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн? Мю для колонн зданий и колонн силосов тогда разные?

Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 11:43.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:47
#630
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для МК мю=2, а для ЖБК мю=1,2? Это из-за трещин?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн?
Видимо из-за малой вероятности полной загрузки всех колонн и из-за малой вероятности, что железобетон во всех колоннах будет с предположенными расчетными характеристиками (гарантированный минимум), по факту где-то будет выше. Как я понимаю, колонны помогают друг другу.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:59
#631
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Нажмите для просмотра
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Учитывать малую вероятность одновременной загруженности всех колонн можно только для ЖБК?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 12:09
#632
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывать малую вероятность одновременной загруженности всех колонн можно только для ЖБК?
Не могу ответить на этот вопрос) Можно заметить, что в таблице 31 СП 16 речь идет об одинаковом нагружении узлов. Сам же я через МКЭ расчетные длины получаю для случая разнонагруженных колонн
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:05
#633
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Нажмите для просмотра
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Автор видео притянул книжку к своей теории. В книжке нет указания на изменчивость свойств бетона как на причину снижения жесткости. (Там скорее говорится о трещинах). Автор ошибочно полагает, что если взять жесткость всех колонн ниже реальной, то получается запас по мю. Автор в конце показывает несостоятельность мю=1,2 для рамы из двух колонн численным экспериментом с нелинейностью. Но продолжает утверждать о некоем поддерживающем эффекте (основанном на некоей вероятности), если колонн не две, а сильно больше.

Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 13:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:25
#634
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Кто нить ответит на вопрос: у "металлистов" коэ-т расчетной длины мю применяется лишь до достижения в наиболее нагруженном волокне материала стержня предела текучести металла или более того?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:43
#635
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
у "металлистов" коэ-т расчетной длины мю применяется лишь до достижения в наиболее нагруженном волокне материала стержня предела текучести металла
И до, и после.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:02
#636
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн?
Нет, не это.
Колонны в жб никогда не абсолютно прямые. Всегда есть как минимум случайный эксцентриситет, поэтому при приложении N возникает изгибающий момент, который снижает жесткость колонны на изгиб.
Те на жесткость кроме сечения влияют:
усилие в колонне;
реальные эксцентриситеты, которые меньше случайных;
реальные прочностные характеристики бетона, что больше нормативных;
реальные жесткостные характеристики бетона, что больше нормативных.
Для расчета конкретной колонны в момент потери устойчивости принята очень маленькая жесткость на основе экспериментов. Вероятность наступления предельных значений других величин одновременно с этой - маловероятно.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:13
#637
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Чушь несете, товарищи.
Колонны и в МК непрямые.
Суть Мю - это геометрическое приведение.
А за попытки получения "пружин" для стержня в системе путем "щупания за вымя" в целях потом фсунуть эту ересь в формулу для отдельного стержня нужно сжигать.
И что интересно, вы как-то и в зеркале отражаться умудряетесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:16
#638
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Для расчета конкретной колонны в момент потери устойчивости
"Конкретной колонной" может быть несколько колонн одновременно?

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
принята очень маленькая жесткость
Снижение жесткости снижает мю?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:25
#639
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Конкретной колонной" может быть несколько колонн одновременно?
Конкретная колонна - один отдельный элемент. Не несколько колонн одновременно.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Снижение жесткости снижает мю?
Чего и где?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 16:12
#640
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Конкретная колонна - один отдельный элемент. Не несколько колонн одновременно.
Две колонны из ста не могут одновременно достигнуть предела?
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Снижение жесткости снижает мю?
Чего и где?
Снижение жесткости "рассматриваемой" колонны снижает ее мю (было такое утверждение, если я правильно понял)?
ingt вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22