| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
А у Вас легкий бетон плотностью выше 1500?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
второе это цоколь.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
"в насыщенном состоянии" - это если в воде, когда УГВ постоянно выше рассматриваемой части конструкции?
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Сложный философский вопрос.
Если подходить формально, то наверное около F100 или 0 надо для фундамента внутри здания. Часто в институтах есть традиции только так или иначе. Можно взять побольше по разным причинам (стройка и тп). Но за побольше очень редко, имеют. Как правило, когда имеют, половина уже вылита и дело в шляпе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Я всегда считал, что п.1 относится к каким-нибудь набережным, но никак не к фундаментам. Если фундамент в водонасыщенном состоянии испытывает постоянное попеременное замораживание и оттаивание, то этому фундаменту очень плохо.
В большинстве случаев фундамент не должен промораживаться и для него будет достаточно F75, но если также брать в расчет период строительства, то нужно F150 (т.е. по п.3 в вашем случае). Пункт 2 - для конструкций, на которые льет дождь и при этом они ничем не защищены. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ещё забыл сказать, что никто в этих ф не шарит. Поэтому имеющих крайне мало. А кто шарит, как правило, сами побольше просят. Просто всякое бывает.
На прошлой работе мы делали вроде ф200 для сараев. Это многовато. Но там столько лажи было со стороны подрядчиков и заказчика... Сам думаю, что 0 нельзя и сколько то надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Цитата:
Почему не принять положенное по нормам и не гадать? Выше вон и F450 присутствует... |
|||
|
||||
Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так у него жильё вроде.
И фундаменты внутренние. А наружные закопаные и в тепловом потоке от здания. А в воде жильё делают только дегенераты-заказчики и тех потом жильцы гнобят. То есть сухо. А даже, если в воде, то нет мороза. То есть эта таблица неприменима. Формально надо 0. Крутимся. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Причём ещё может быть разная агрессия по газу, воде и грунту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
По Пособию к СП 52-101-2003 если расчетная зимняя температура выше минус 5, то для надземных конструкций (типа цоколь) можно не нормировать.
При этом по СП 28 вроде нет вариантов чтобы не нормировалась. Также я по-старинке из СП 28 от 2012 года стараюсь соблюдать 2 б) в условиях воздушно-влажного состояния (например, внутри отапливаемых зданий) в период строительства, там даже для -5 и выше F50. ИТОГО: лично я ставлю минимум F50 для фундаментов и минимум F100 (раньше было F75) для надземных под осадками
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
Тот класс для которого в геологии указано, что грунт для него не агрессивен?
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Если не ошибаюсь, ещё была такая тема, что пресная вода делает любой грунт слабоагрессивным. Для чего забыл. Наверное, для стали.
Но может слабо помню и оно для бетона. Хотя вряд ли. Байка, короче.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.11.2013 20:10 |
Морозостойкость бетона на период монтажа | dool | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2009 10:19 |