Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011
Ростов-на-Дону
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 370
|
||
Просмотров: 5471
|
|
||||
Улавливаю, но не понимаю - для чего.
Во время прохождения главгосэкспертизы по одному из объектов с бюджетным финансированием одим из замечаний было уменьшение высоты этажа для экономии бюджетных средств. А если применять данные нормативы для помещений без грузоподъёмного оборудования, где нет необходимости делать высокие потолки (и даже вредно - ОВ сразу грозятся установки увеличивать) - то получается 1050 мм. ненужного пространства.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Приведенные Вами цитаты говорят о разных вещах. СП 56 говорит о минимальной высоте до низа выступающих конструкций (балок, ригелей) с пожарной точки зрения, чтобы при эвакуации головой не задеть. При этом высота помещения может быть любой. А СП 2.2.1.1312-03 нормирует уже общую высоту до потолка, не обращая внимания на выступающие части. Почему именно 3,25 - вопрос уже к нормотворцам.
|
|||
|
||||
Тогда эта высота противоречит п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ.
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м. Что совпадает с высотой до низа выступающих частей коммуникаций - но тогда не понятно, зачем ограничивать высоту до низа балок. И смущает фраза выступающих конструкций перекрытия (покрытия) - т.е. именно нижняя часть конструкции, ограничивающей помещение. Судя по тому, что пункт СП 2.2.1.1312-03 говорит также о назначении объёма в зависимости от типа физической работы - речь идёт о постоянных рабочих местах. Возможно, кто-либо сталкивался с официальными разъяснениями или письмами по этому поводу. Всё же нерационально делать помещение габаритами 2х2, вентилируемое, без постоянных рабочих мест, таким высоким.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Зря она Вас смущает. Помещение ограничивается не выступающей конструкцией, а плоскостью потолка (который никуда не выступает, его нельзя назвать выступающей конструкцией). Выступают именно отдельные балки, фермы и т.п.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |