06.06.2022, 14:45 | #1 | |
Как определить удельную мощность на таунхаус?
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3122
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
В СП 256 есть таблица 7.1 с типовыми значениями для разного вида квартир (с плитами на газе, с электрическими плитами), а мне необходимо посчитать удельную мощность для нетиповой квартиры. Я знаю, какие потребители будут у этих квартир (электроплиты, сауны, бойлеры и пр.), и думаю, что значения из таблицы 7.1 не учитывают эти нагрузки.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Определяется заданием на проектирование, то есть по сути сами придумывайте, согласовывайте с кем надо (с заказчиком) сколько у вас будет выделенная мощность, а потом уже Кс и Ко по таблицам. Там даже по-моему в примечаниях в таблице написано что определяется заданием.
----- добавлено через ~3 ч. ----- 4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3) |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Больше 15 кВт получить сложновато. Знакомый построил дом на двух участках и получил на каждый участок по 15 кВт. По-другому увеличить лимит законным способом не получалось никак. А для поселка да, считать нужно. Хотя с таким набором исходных данных мало что насчитаешь. Но 15 кВт при наличии газа вполне себе должно хватить. На первый взгляд одна ТП на 200 кВА напрашивается... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Здравствуйте. можно получить ТУ на частный дом/таунхаус и больше 15кВт. Вам правильно говорят, что по цене это будет дорого. стоимость работ по прокладке электрики будет дорогая. Т.к. это может повлечь за собой отдельный ввод с ТП. Этот случай я сам видел для коттеджа площадью 600м2. для таунхауса больше 12кВт по 220В не дают, т.е. автомат 63А. практически, лучше 380В на коттедж. а идея вашего соседа, Pavel_V, она частично глупая, т.к. нужно платить по 2-м счетчикам. потом поверку или замену делать сразу 2-х штук... тут с 1-им счетчиком проблем бывает много, а в вашем примере, Pavel_V ,проблем в 2 раза больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Коллеги, на всякий случай, если кто сомневается, как считать коттеджи (таунхаусы они же)
Из поправок N4 к СП 256 Таблица 7.1. Дополнить примечанием 11 в следующей редакции: «11 Нагрузка одноквартирного жилого дома общей площадью от 55 до 300 м2 с газовой плитой должна определяться по пункту 1 таблицы (для квартир с плитами на природном газе), с электрической сауной или с электрической плитой без сауны – по пункту 1 таблицы (для квартир с электрическими плитами), с учетом примечаний 3, 4.». |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как определить расчетную удельную касательную силу пучения на определённой глубине по СП 22 табл. 6.12 ? | Itoshii | Основания и фундаменты | 13 | 22.07.2021 09:23 |
Как определить площадь участка канализационной насосной если известна мощность? | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.08.2013 15:17 |
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? | 6yhn | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2013 13:40 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |