Замена монолитного бетона на откосах водопропуска.
ples0vskikh_v.s
 
Инженер ПТО
 
Янао
Регистрация: 06.12.2022
Сообщений: 4

Добрый день. Опыта в строительстве имею мало, поэтому решила обратиться к вам.
Работы по устройству водопропуска выпали на зимний период, проектом предусмотрено укрепление русла и откосов тяжелым бетоном B30, F300, W6. Возможности подогревать бетон при заливке и просыхании нет.
Собственно сам вопрос: Чем можно заменить монолитный бетон, чтобы не нарушать технологию?
рис.1 План профиль

рис. 2 Разрез 3-3

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-12-06_112109375.png
Просмотров: 64
Размер:	20.1 Кб
ID:	251752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-12-06_112143882.png
Просмотров: 64
Размер:	192.9 Кб
ID:	251753  

Просмотров: 668
 
Непрочитано 06.12.2022, 09:56
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Сборным ж.бетоном (плиты) или габионными матрацами Рено. Но везде свои особенности. Пускай проектировщики согласуют по конкретным условиям - скорости потока, ледовая обстановка и т.п.. Открылки конечно лучше из монолита делать.
А у вас Ямал. Тогда с матрацами могут быть проблемы - камень >ф60мм нужен в больших объемах, причем стойкий по морозу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 10:08
#3
ples0vskikh_v.s

Инженер ПТО
 
Регистрация: 06.12.2022
Янао
Сообщений: 4


Podpolie, сборный ж.бетон это плиты по типу П1? Какие еще варианты есть помимо ее? Проектный институт не хочет давать никаких комментариев, я от организации пишу слезное письмо с просьбой пересогласовать у проектировщиков монолитный бетон на мою плитку.
ples0vskikh_v.s вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 10:13
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


П-1 мелкоразмерная. Может не устраивает авторов. Не кажется? что уже поздно по срокам СМР. Зима началась. Пока будут идти письма, размещение заказа, оформление счетов и договоров зима и кончится. Может тепляк построить?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 11:13
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от ples0vskikh_v.s Посмотреть сообщение
пересогласовать у проектировщиков монолитный бетон на мою плитку
Не на плитку, а на ж/б плиты. Ещё можно каменную наброску. Но это надо считать. Камень может понадобится по 30 и более см, чтобы не размывало.
Ещё вот такие штуки модны стали в последнее время. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибкое_бетонное_покрытие Но в них есть вопросы по долговечности "сшивки" блоков.

Но в любом случае без согласования легально не получится. Хотя... На чертежах написано "тяжелый бетон". Не написано монолитный. При том предусмотрены швы. Найдите плиты 2х2 метра из бетона B30, F300, W6 и противоречия проекту не будет.

Вырезать по месту, правда, замучаетесь, чтобы обрамить трубу.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.12.2022 в 11:20.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 11:43
#6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от ples0vskikh_v.s Посмотреть сообщение
Возможности подогревать бетон при заливке и просыхании нет.
Что значит нет возможности? Сделать тепляк из говна брезента и палок - религия не позволяет?
15х20м на одном оголовке собрали, тепловые пушки внутрь поставили, бетоном залили, греется. Бетон заказать классом выше проектного и с добавками для ускорения набора прочности, зато за неделю наберёт проектные параметры. Переплатите, да, за то, что не успели до холодов.
В это время на втором оголовке собираете опалубку, вяжете арматуру. Через неделю переставляете тепляк на второй оголовок и повторяете процедуру.
Цитата:
Сообщение от ples0vskikh_v.s Посмотреть сообщение
Чем можно заменить монолитный бетон, чтобы не нарушать технологию?
Заказать на заводе ЖБИ готовые плиты индивидуальной формы и размеров, чтобы их на месте с разложить на откосе и попасть в обводы трубы. Цена за изготовление таких плит будет ориентировочно 40-50 тыс.р./м3 изделия. Потому что заводу нужно будет индивидуальную опалубку ваять для каждого изделия, и арматуру тоже ручками раскидывать - никакой унификации.
Плюс к этому доставка до места монтажа.
Сравните, что дешевле: дешманский тепляк собрать-разобрать + тепловыми пушками погреть, или вот это всё с заводом ЖБИ провернуть.

Альтернативные варианты крепления - подбираются исходя из массы элементов по устойчивости к размыву и к воздействию льда. Если проектировщики не от фонаря назначили плиты такого размера и толщины, то никаких более лёгких альтернатив вам не согласуют.
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена монолитного бетона на откосах водопропуска.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Что могло дать такой эффект для монолитного бетона, добавка или .... ? DeloNS Железобетонные конструкции 17 10.06.2013 05:38
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Момент в узлах монолитного бетона OlegAlt Железобетонные конструкции 10 14.08.2009 22:18