| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2022, 09:22 | #1 | |
Замена монолитного бетона на откосах водопропуска.
Инженер ПТО
Янао
Регистрация: 06.12.2022
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 668
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Сборным ж.бетоном (плиты) или габионными матрацами Рено. Но везде свои особенности. Пускай проектировщики согласуют по конкретным условиям - скорости потока, ледовая обстановка и т.п.. Открылки конечно лучше из монолита делать.
А у вас Ямал. Тогда с матрацами могут быть проблемы - камень >ф60мм нужен в больших объемах, причем стойкий по морозу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 06.12.2022
Янао
Сообщений: 4
|
Podpolie, сборный ж.бетон это плиты по типу П1? Какие еще варианты есть помимо ее? Проектный институт не хочет давать никаких комментариев, я от организации пишу слезное письмо с просьбой пересогласовать у проектировщиков монолитный бетон на мою плитку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
П-1 мелкоразмерная. Может не устраивает авторов. Не кажется? что уже поздно по срокам СМР. Зима началась. Пока будут идти письма, размещение заказа, оформление счетов и договоров зима и кончится. Может тепляк построить?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Ещё вот такие штуки модны стали в последнее время. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибкое_бетонное_покрытие Но в них есть вопросы по долговечности "сшивки" блоков. Но в любом случае без согласования легально не получится. Хотя... На чертежах написано "тяжелый бетон". Не написано монолитный. При том предусмотрены швы. Найдите плиты 2х2 метра из бетона B30, F300, W6 и противоречия проекту не будет. Вырезать по месту, правда, замучаетесь, чтобы обрамить трубу. Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.12.2022 в 11:20. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Что значит нет возможности? Сделать тепляк из говна брезента и палок - религия не позволяет?
15х20м на одном оголовке собрали, тепловые пушки внутрь поставили, бетоном залили, греется. Бетон заказать классом выше проектного и с добавками для ускорения набора прочности, зато за неделю наберёт проектные параметры. Переплатите, да, за то, что не успели до холодов. В это время на втором оголовке собираете опалубку, вяжете арматуру. Через неделю переставляете тепляк на второй оголовок и повторяете процедуру. Цитата:
Плюс к этому доставка до места монтажа. Сравните, что дешевле: дешманский тепляк собрать-разобрать + тепловыми пушками погреть, или вот это всё с заводом ЖБИ провернуть. Альтернативные варианты крепления - подбираются исходя из массы элементов по устойчивости к размыву и к воздействию льда. Если проектировщики не от фонаря назначили плиты такого размера и толщины, то никаких более лёгких альтернатив вам не согласуют. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Что могло дать такой эффект для монолитного бетона, добавка или .... ? | DeloNS | Железобетонные конструкции | 17 | 10.06.2013 05:38 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |