| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.12.2022, 15:52 | #1 | |
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
||
Просмотров: 6572
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Предлагаю 2 м. Нигде это не прописано, значит можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тогда 4.
Я (и далеко не я один) по умолчанию везде делаю 200 мм. Что мешает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.12.2022 в 19:02. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
П.10.8 "....В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры
принимают не более 2 t и 400 мм (t – толщина стены)...." Смущает что СП 63 не сейсмический. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Желание заказчика съэкономится деньги где это возможно и при этом не нарушив нормы. Последний раз редактировалось dallaev, 26.12.2022 в 10:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
СП 14.13330.2018 р.6.7.
Цитата:
р.6.11: Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вы извините, что я решил поиздеваться в ответ.
Но ваш стаж кж я подозреваю значительно больше моего. А жб это камни слепленные цементом и арматура... Вы и сами это понимаете. Вообще видет стены с шагом 300 мм. Очень редко. Насчёт экономичности совсем не ясно. Ведь можно меня диаметр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294854805.pdf - старый норматив, стр. 9, п. 3.20
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
молодец копировать умеешь.... только все не по теме. Спасибо что СП 14... не полностью скопировал.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- для выяснения истины создана тема. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами — не реже чем через 200 мм Тут речь идет про узлы ж.б рам, т.е узел ригелей и колонн, кстати в новом СП данный пункт тоже присутствует. Я спрашивал про ж.б стены Последний раз редактировалось dallaev, 26.12.2022 в 18:56. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
По сп 63 то ведь можно 300 мм. А для толстых стен и 400 мм (правда, ещё такое не видел).
Просто если делать толще, то рушится сама идея жб - камни объединяем арматурой. Да и просто. Ведь есть же ещё минимальный процент армирования, для стен вроде по пособию к снип 2003 года. Ну и как для колонн-внецентренно сжатых элементов. И есть минимальный диаметр для фундаментов, например, 12 мм. И может ещё где он есть, не помню. То есть в итоге растянем шаг на 400 мм, арматуру там всё равно придётся делать кратно толще, и один нахлёст с браком или ошибка в чём-то. Все ошибки сразу вылезут в трещины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Сейсмика это движение типа порыва ветра. Относительно медленное. Может быть 1 сек на первый пик (придумал, но наверное, где-то так). Ведь инерции надо время.
По сути, те же условия, что и ветер, кран и т.п. Чуть быстрее. Это не резкий удар. Ну может быть снизу резко, но сверху медленней. Ну и доп. требования к конструированию. Сп 14 ссылается на сп 63. То есть блюдутся оба. Сам по сейсмике особо мало понимаю. Сейчас работаю в фирме, где пришли к интересному решению для тяжёлых нагрузок от 500 тс - замена свай на очень глубокие плитные фундаменты именно из-за боязни делать сваи в сейсмике. Выглядит эпично. Подозреваю, что сваи, всё-таки были бы дешевле и их можно было бы сделать надёжней, но опыта мало. Могу и наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Ж/б стены а сейсмич. районах - это диафрагмы, воспринимающие сейсмическую нагрузку. Армирование диафрагм идёт по расчету, обычно шаг сетки 200х200.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
а колонны это стойки, балки это ригели?
----- добавлено через 57 сек. ----- Вот это открытие... ----- добавлено через ~2 мин. ----- 100х100: 150х150 и т.п нельзя? ----- добавлено через ~4 мин. ----- В несейсмических районах диафрагмы не бывают? ----- добавлено через ~9 мин. ----- конструктивное армирование когда по расчету арматура не требуется уже отменили? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Ветровую нагрузку, крановую нагрузку, тормозные нагрузки диафрагмы не воспринимают? |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Диафрагмы воспринимают динамические нагрузки, где в сочетании с сейсмикой могут идти и крановые и ветровые. В несейсмических районах могут применяться, если высота здания большая и ветровые нагрузки тоже большие. Диафрагма - это жесткий неизменяемый диск (из строймеха). Шаг сетки может быть и меньше, это все из расчета. Обозначенный шаг 200х200 - это для диаметра 12 при сейсмике 8, шаге колонн 6 м, высоте этажа 3-3,6 м. Условность, в общем. Диафрагмы должны иметь выпуски в колонны и ригели (или наоборот) и иметь с последними жесткую связь.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании | Serge_Y | Tekla | 6 | 29.10.2017 09:56 |
Allplan Спецификация арматурных стержней | domine | Другие CAD системы | 112 | 26.05.2017 18:16 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. | dead husky | Железобетонные конструкции | 34 | 24.04.2012 14:58 |