| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.

Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2022, 15:52 #1
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Согласно п.6.11.9 СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) шаг горизонтальных арматурных стрежней ж.б стен не должен превышать 400 мм, при этом шаг вертикальных арматурных стрежней в данном СП не регламентировано.
Если руководствоваться РСН 13-87 "Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР" шаг вертикальных арматурных стрежней 900 мм (см. лист 48-52) Смущает одно, данный документ не привязан к действующему своду правил.

Мое предположение:
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен следует определить из условия минимального армирования.

ВОПРОС:
Какой максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах? В каких документах это регламентировано?

Последний раз редактировалось dallaev, 25.12.2022 в 16:04.
Просмотров: 6572
 
Непрочитано 25.12.2022, 16:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Предлагаю 2 м. Нигде это не прописано, значит можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2022, 16:40
#3
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю 2 м. Нигде это не прописано, значит можно.
почему не 3,0 м?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2022, 16:48
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Тогда 4.

Я (и далеко не я один) по умолчанию везде делаю 200 мм. Что мешает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.12.2022 в 19:02.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 00:24
#5
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что мешает ?
Жадность мешает.
Зачем делать 200, если никто не запрещает 2000?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 03:36
| 1 #6
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


dallaev, раздел 10.3 СП 63.13330.2018 читай !
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 10:09
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
dallaev, раздел 10.3 СП 63.13330.2018 читай !
П.10.8 "....В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры
принимают не более 2 t и 400 мм (t – толщина стены)...."
Смущает что СП 63 не сейсмический.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я (и далеко не я один) по умолчанию везде делаю 200 мм. Что мешает ?
Желание заказчика съэкономится деньги где это возможно и при этом не нарушив нормы.

Последний раз редактировалось dallaev, 26.12.2022 в 10:24.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 11:20
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Смущает что СП 63 не сейсмический.
СП 14.13330.2018 р.6.7.

Цитата:
6.7.1 Проектирование элементов железобетонных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями СП 63.13330 и с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

р.6.11:
Цитата:
6.11 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона
6.11.1 К монолитным зданиям помимо зданий, все стены и перекрытия которых выполняют из монолитного бетона, относятся также здания, наружные стены которых, а также отдельные участки внутренних стен и перекрытий монтируют из сборных элементов.

6.11.2 Монолитные здания следует проектировать, как правило, в виде перекрестно-стеновой системы с несущими или ненесущими наружными стенами. Жесткость верхнего этажа здания должна быть не менее 50% жесткости нижележащего этажа.

При технико-экономическом обосновании монолитные здания возможно проектировать ствольно-стеновой конструкции с одним или несколькими стволами.

6.11.3 Внутренние поперечные и продольные стены зданий на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны быть без изломов в плане в пределах стены. Максимальное расстояние между несущими стенами не должно превышать 7,2 м. В зданиях с ненесущими наружными стенами должно быть не менее двух внутренних продольных и поперечных стен.

6.11.4 Выступ части наружных стен в плане не должен превышать 6 м для зданий с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов и 3 м для зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов.

6.11.5 Перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными.

6.11.6 Стены лоджий следует выполнять как продолжение несущих стен.

6.11.7 При расчете конструкций следует проверять прочность горизонтальных и наклонных сечений глухих стен и простенков, вертикальных сопряжений стен, нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений по полосе между возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине.

6.11.8 Следует предусматривать конструктивное армирование по полю стен вертикальной и горизонтальной арматурой площадью сечения у каждой плоскости стены не менее 0,1% площади соответствующего сечения стены, в пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов - арматурой площадью сечения не менее 2 см, объединенной замкнутым хомутом с шагом не более 400 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

6.11.9 Армирование монолитных стен следует, как правило, выполнять пространственными каркасами, собираемыми из плоских вертикальных каркасов и горизонтальных стержней или плоских горизонтальных каркасов.


В пространственных каркасах, применяемых для армирования поля стен, диаметр вертикальной арматуры должны быть не менее 10 мм, а горизонтальной - не менее 8 мм. Шаг горизонтальных стержней, объединяющих каркасы, не должен превышать 400 мм. Армирование широких простенков можно выполнять диагональными каркасами.


6.11.10 Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается осуществлять:


- внахлестку без сварки - в зонах сейсмичностью 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм;


- внахлестку без сварки, но с "лапками" или с другими анкерными устройствами на концах стержней - в зонах сейсмичностью 9 баллов.


При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов следует выполнять с помощью сварки или специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) независимо от сейсмичности площадки.


6.11.11 Перемычки следует армировать пространственными каркасами и заводить их арматуру за грань проема по требованиям СП 63.13330 с учетом дополнительных требований настоящего свода правил, но не менее чем на 500 мм. Высокие перемычки допускается армировать диагональными каркасами.

Шаг поперечных стержней пространственных каркасов перемычек следует принимать не более 10d (d - диаметр продольных стержней) и не более 150 мм. Диаметр поперечных стержней следует принимать не менее 8 мм.

6.11.12 Вертикальные стыковые соединения стен следует армировать горизонтальными арматурными стержнями, площадь которых определяется расчетом, но должна быть не менее 0,5 см на 1 пог.м шва в зданиях до пяти этажей на территориях с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов и не менее 1 см на 1 пог.м шва в остальных случаях.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 11:43
| 1 #9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
В железобетонных стенах
А для бетонных стен есть ограничение?
Разве что мин % армирования
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 12:37
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Вы извините, что я решил поиздеваться в ответ.
Но ваш стаж кж я подозреваю значительно больше моего.
А жб это камни слепленные цементом и арматура... Вы и сами это понимаете.
Вообще видет стены с шагом 300 мм. Очень редко.
Насчёт экономичности совсем не ясно. Ведь можно меня диаметр.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 14:21
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А для бетонных стен есть ограничение?
допускаются ли бетонные стены в сейсмике? если да, то вопрос шага стержней для них не актуален. Есть ли более жесткие требования в СП 14, не знаю.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 15:22
#12
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Продолжая фантазию:
Из крупных блоков, кирпича допускается. Назвать крупноблочным но без швов. Армокаменные конструкции с шагом 200 не армируем же). Но нужно учитывать требования к бетонным блокам
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 16:35
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294854805.pdf - старый норматив, стр. 9, п. 3.20
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 18:37
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2018 р.6.7.




р.6.11:
молодец копировать умеешь.... только все не по теме. Спасибо что СП 14... не полностью скопировал.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы извините, что я решил поиздеваться в ответ.
Но ваш стаж кж я подозреваю значительно больше моего.
А жб это камни слепленные цементом и арматура... Вы и сами это понимаете.
Вообще видет стены с шагом 300 мм. Очень редко.
Насчёт экономичности совсем не ясно. Ведь можно меня диаметр.
Стаж 22 года... но это не показатель. Возможно у кого то 2-3 года стаж но с подобной проблемой столкнулся и знает ответ. Шаг всегда принимал 200 мм на объектах часто вижу с шагом 300-400 мм и более. Возник вопрос "а что так можно было?"

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А для бетонных стен есть ограничение?
для выяснения истины создана тема.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294854805.pdf - старый норматив, стр. 9, п. 3.20
3.20. Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спирали или замкнутых хомутов.
Участки ригелей и колонн, примыкающие
к жестким узлам рам на расстоянии, равном
полуторной высоте их сечения, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не
реже чем через 100 мм, а для рамных систем с
несущими диафрагмами — не реже чем через
200 мм
Тут речь идет про узлы ж.б рам, т.е узел ригелей и колонн, кстати в новом СП данный пункт тоже присутствует. Я спрашивал про ж.б стены

Последний раз редактировалось dallaev, 26.12.2022 в 18:56.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 19:10
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


По сп 63 то ведь можно 300 мм. А для толстых стен и 400 мм (правда, ещё такое не видел).
Просто если делать толще, то рушится сама идея жб - камни объединяем арматурой.
Да и просто. Ведь есть же ещё минимальный процент армирования, для стен вроде по пособию к снип 2003 года. Ну и как для колонн-внецентренно сжатых элементов.
И есть минимальный диаметр для фундаментов, например, 12 мм. И может ещё где он есть, не помню.
То есть в итоге растянем шаг на 400 мм, арматуру там всё равно придётся делать кратно толще, и один нахлёст с браком или ошибка в чём-то. Все ошибки сразу вылезут в трещины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 19:15
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По сп 63 то ведь можно 300 мм. А для толстых стен и 400 мм (правда, ещё такое не видел).
Это уже подсказал 3MEi86 ему за это спасибо. (П.10.8) смущает другое СП63 не сейсмический СП
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 19:26
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Сейсмика это движение типа порыва ветра. Относительно медленное. Может быть 1 сек на первый пик (придумал, но наверное, где-то так). Ведь инерции надо время.
По сути, те же условия, что и ветер, кран и т.п. Чуть быстрее.
Это не резкий удар. Ну может быть снизу резко, но сверху медленней.
Ну и доп. требования к конструированию.

Сп 14 ссылается на сп 63. То есть блюдутся оба.

Сам по сейсмике особо мало понимаю.
Сейчас работаю в фирме, где пришли к интересному решению для тяжёлых нагрузок от 500 тс - замена свай на очень глубокие плитные фундаменты именно из-за боязни делать сваи в сейсмике.
Выглядит эпично.
Подозреваю, что сваи, всё-таки были бы дешевле и их можно было бы сделать надёжней, но опыта мало. Могу и наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 02:51
| 1 #18
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Я спрашивал про ж.б стены
Ж/б стены а сейсмич. районах - это диафрагмы, воспринимающие сейсмическую нагрузку. Армирование диафрагм идёт по расчету, обычно шаг сетки 200х200.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 09:14
#19
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ж/б стены а сейсмич. районах - это диафрагмы
а колонны это стойки, балки это ригели?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Армирование диафрагм идёт по расчету
Вот это открытие...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
шаг сетки 200х200
100х100: 150х150 и т.п нельзя?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ж/б стены а сейсмич. районах - это диафрагмы
В несейсмических районах диафрагмы не бывают?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Армирование диафрагм идёт по расчету
конструктивное армирование когда по расчету арматура не требуется уже отменили?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ж/б стены а сейсмич. районах - это диафрагмы, воспринимающие сейсмическую нагрузку
Ветровую нагрузку, крановую нагрузку, тормозные нагрузки диафрагмы не воспринимают?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 09:47
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Диафрагмы воспринимают динамические нагрузки, где в сочетании с сейсмикой могут идти и крановые и ветровые. В несейсмических районах могут применяться, если высота здания большая и ветровые нагрузки тоже большие. Диафрагма - это жесткий неизменяемый диск (из строймеха). Шаг сетки может быть и меньше, это все из расчета. Обозначенный шаг 200х200 - это для диаметра 12 при сейсмике 8, шаге колонн 6 м, высоте этажа 3-3,6 м. Условность, в общем. Диафрагмы должны иметь выпуски в колонны и ригели (или наоборот) и иметь с последними жесткую связь.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании Serge_Y Tekla 6 29.10.2017 09:56
Allplan Спецификация арматурных стержней domine Другие CAD системы 112 26.05.2017 18:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58