23.10.2006, 19:35 | #1 | |
Определение несущей способности свай
Строительство
Москва
Регистрация: 23.10.2006
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 21491
|
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_
Цитата:
Если, кроме этого у вас еще есть геология и результаты испытаний свай, и вы знаете где свая остановилась, то в днепропетровских грунтовых условиях, я бы спал спокойно. Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 23.10.2006
Москва
Сообщений: 10
|
дополню свой вопрос. В процессе работы молота по забивке свая входит со скоростью 10 см за 7 ударов (отказ 14 мм). По расчетам нам необходимо иметь проектный отказ 3,15 мм. Если мы тут же делаем динамические испытания на холостом ходу молота, то мы получим неупругий отказ 0,5 - 1 мм. Через трое суток мы получаем те же 0,5 - 1 мм. Подскажите как определить несущую способность сваи и нет ли у нас ошибки в проведении динамических испытаний. Заранее благодарен за ответ.
|
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_
Цитата:
На большинстве своих объектов я имею статическое испытание свай. Если же, по какой то причине я не имею таких испытаний, то по геологии, примерно, с небольшим гарантированным запасом могу задать проектную отметку конца сваи и проектный отказ. Несущую способность сваи в таком случае я определяю по так называемым "ТАБЛИЦАМ ГЕРСИВАНОВА". Эти таблицы составлены для определения расчетных остаточных отказов ж.б. квадратных свай сплошного сечения в зависимости от их несущей способности при контрольной добивке свай молотами разных типов. (В таблице 128 листов) Добивка свай трубчатыми и штанговыми дизель-молотами предусмотрена с подачей топлива. Пример: трубчатый дизель-молот С-949 вес ударной части 2.5тс, длина сваи 12 м, сеч 35х35 расчетная нагрузка 90т отказ 0.41
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну вобщем тут все описано.
Правда были еще табличные значения по определению несущей способности. Ну правда там насколько Я помню испытания проводились на холостом ходу. [ATTACH]1161677201.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
В тему статья "Феминисткам и сваебойщикам посвящается"
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm В ней речь идет об аварийной ситуации, которая возникла в результате забивки части свай под правое крыло здания в зоне его приближения к двухэтажному дому. Партия свай забивалась с другим отказом. Мифы говорят, что это было сделанно для того, чтобы не беспокоить лишними ударами молота жильцов.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Гоша
Цитата:
Под "Таблицами Герсеванова" имеется ввиду документ, подготовленный Укрспецстройпроектом в 1977. На титульном листе документа название: "Таблица расчетных отказов забивных железобетонных свай сплошного квадратного сечения". В тексте Герсеванов не упоминается, но в народе эти таблицы известны под названием "Таблицы Герсеванова"
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Гоша
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Пара вопросов :
- если при добивке свай отказ менее расчетного , а упругого отказа нет , как к этому относится? - по ГОСТ 5686 Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
А по 1 вопросу - ? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги еще вопрос по теме? Фундамент сваи стойки, основание -глыбовый грунт (песчаник выветрелий с прослоями песка) Е=50мпа. При динамических испытаниях оказолось , что после добивки ("отдыха" 5 дней) отказ составил 4 мм, т.е стойка не несет вообще. Кто либо сталкивался с таким эффектом глыбового грунта? Даст ли в таком случае ответ о несущей способности свай статическое испытание. Спасибо.
__________________
С ув. Петр |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
По О.Бендеру - "Он - мальчик?" -"кто скажет,что это - девочка,пусть первым бросит в меня камень!". |
|||