| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.07.2016, 20:37 | #1 | |
Допустимо ли такое включение светодиодов
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325
|
||
Просмотров: 2013
|
|
||||
а что там не так?
~220 В, он рассчитан.. тока по этой схеме не факт, что если светодиод светит, то контактор подтянулся... например катушка в обрыве. По нормальному на БК контактора их надо вешать, тогда будут показывать реальное состояние контактора
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
НО-контакт есть в цепи самоподхвата (в ручном режиме).
Вот только в автоматическом режиме не работает ручное отключение - стремно как то, "фрагменты тел, куски сырого мяса" в случае чего. Последний раз редактировалось Psyakrev, 08.07.2016 в 04:53. |
|||
|
||||
Цитата:
xb7ev03mp на это расчитан Но включать параллельно катушке все равно б не стал. Его свечение ни о чем не говорит. Цитата:
похоже на байпас для УПП или ЧП. (В1-SA4 "UZ", "Б") В1-SA2 (по месту??) ключ конечно круто, но кнопка дешевле, и контакты В1-SA2 (3-4) я бы поставил в разрыв цепи 2 (чтобы не летели куски мяса)
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,896
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Конечно допустимо, при условии, что Вам необходимо визуальное подтверждение подачи питания на катушку пускателя. Примеров эксплуатации масса. Ставьте смело и не переживайте, все будет работать (при условии правильно выбранного, по напряжению, светодиода) ... Но если Вам необходимо визуальное подтверждение включения пускателя, то я бы поставил на "выходные" контакты пускателя.
Со светодиодами или другими слаботочными индикаторами бывает возникает одна проблема - свечение в отключенном состоянии. Т.е. когда управляющий контакт разорван, а индикатор продолжает светиться. Причина наличие помех (наводок и т.п.) достаточных для свечения индикатора. Проблема решается установкой шунтирующих RC цепочек. Проблема 100% возникнет в случае если управление ставят в разрыв нулевого проводника. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Допустимо ли такое наращивание трубы? | Roof | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 17:48 |
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.07.2010 11:08 |
Допустимо ли такое смещение свай | vetalllll | Основания и фундаменты | 4 | 26.11.2009 11:49 |