11.06.2019, 09:23 | #1 | |
Минимальная толщина сварного проката для легких конструкций покрытия
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 6124
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Все просто, открываем ДБН В.2.6-198-2014 табл.16.1. Для двухсторонних швов мин. катет 3мм. В вашем случае если ферма из ГСП, и узлы без фасонок, то в узлах мин. катет 4мм, т.к. шов односторонний. Это все справедливо для групп 1-3. Если Ваша ферма 4-й группы, то все вышесказанное можно уменьшить на 1мм (см.примечание 2). Думаю связь между толщиной листа и катетом шва Вы сами найдете.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Пока нет. Сделал расчет усилий в элементах (фермы с маленьким шагом) , и расчет по прочности , устойчивости и гибкости. Все проходило с небольшим запасом. Но возникли вопросы по толщине стенки трубы. Очень жалею что у нас нет СНиПов. Так можно тыкнуть наглого заказчика в пособик к СНиП , а сейчас попробуй доказать что ты не дурак. Там было конкретно написано что НЕЛЬЗЯ, а тут рассказывай про катеты какие то про которые он не понимает ничего Еще и строители которые навешали заказчику что "Так будет стоять , я 100 раз так делал" Вобщем спасибо , разобрался. Не будем делать бред , как бы не было тяжело. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы определитесь с заказчиком в каком поле вы работаете "В юридическом" или "халтур строй". Если первый вариант, то по ДБН, катеты и т.д. Если по второму варианту, просто в штампе себя не указывайте и все. Тогда и гибкость и катеты можно пустить "боком" (частично и грамотно конечно))).
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Почему сразу НИЗЯ? Отвергать, типа "В юридическом" или "халтур строй".
Технически возможно. Дуговая сварка по ГОСТ от 1 мм, а еще есть газосварка и пр. Может у ТС фермочки пролетом 3м с шагом 0,5м из трубы 50*2 в нулевом снеговом районе? Кстати чем меньше толщина, тем благотворнее прокатка влиятет на мех. свойства. Применяются ведь в конце концов и ЛСТК. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.06.2019 в 15:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Цитата:
А раскосы из чего? Сечения проверяли с учётом моментов в узлах? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.06.2019 в 19:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
СП 16.13330.2017 Пункт 14 Проектирование соединений стальных конструкций подпункт14.1 Сварные соединения табл. 38 Последний раз редактировалось Demmer, 11.06.2019 в 20:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
А вот тот же ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка) говорит нам что шов тавровый без скоса кромок , односторонний может применяться начиная с толщины свариваемых элементов от 2 мм ( таблица 46) При это в книге Горева по металлоконструкциям для интересующих нас ферм из гнутосварных профилей сказано что нельзя принимать толщину стенки стержней ферм менее 3 мм. Но ее как говориться к делу не подошьешь... В общем я запутался. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Раскосы труба 30х2. Лира говорит что по местной устойчивости все нормально а вот комплекс СТК САПР не доволен тощиной стенки пояса. Как я понимаю по конструктивным требованиям. Вот по этому и хотелось бы понять откуда он это берет что бы грамотно обьяснить заказчику что так нельзя. Хотя опять же по ГОСТ 5264-80 почему то можно ( . Ручную проверку пока еще не делал. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
ГОСТ это в общем на сварку без "привязки" к строительным конструкциям. У машиностроителей например нет жестких ограничений в этом вопросе им можно, а т.к. Вы работаете в строительной сфере, то ДБН регламентирующий данную сферу накладывает на Вас дополнительные ограничения в виде минимальных катетов, толщин и т.д.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
14.1.7 Размеры сварных угловых швов и конструкция соединения должны удовлетворять следующим требованиям: а) катет углового шва kf не должен превышать 1,2t, где t - наименьшая из толщин свариваемых элементов; катет шва, наложенного на закругленную кромку фасонного проката толщиной t, не должен превышать 0,9t; б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть не меньше указанного в таблице 38; при обеспечении большей глубины провара в тавровом двустороннем, а также в нахлёсточном и угловом соединениях, при обеспечении мероприятий, гарантирующих отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин, катет шва (от 5 мм и более) принимается меньше указанного в таблице 38, но не менее 4 мм; В таблице указана наименьшая толщина элемента конструкций для сварных соединений от 4 мм, ЛСТК крепят на болтовых соединениях Последний раз редактировалось Demmer, 12.06.2019 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
2. СП 16.13330.2017 П.14.1.2 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений следует принимать по действующим НД. ГОСТ на сварные соединения действующий - значит смело применяй. Да как-то не принято проектировать фермы пролетом 13 м с шагом 1 м. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой? | Aragorn | Железобетонные конструкции | 60 | 08.12.2016 12:51 |
Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2015 13:46 |
Минимальная толщина фундаментной плиты | SAAB89 | Основания и фундаменты | 7 | 05.10.2011 10:11 |
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.07.2009 19:33 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |