Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Новый лифт в существующем кирпичном здании

Новый лифт в существующем кирпичном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2007, 19:43 #1
Новый лифт в существующем кирпичном здании
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Ничего не знаю про лифты, и тем более о проектировании лифтов в существующем здании при реконструкции. Помогите, с чего начать?
Здание кирпичное коридорного типа 5 эт + 2 этажа надстройки в ж.б. каркасе. На что в первую очередь необходимо обратить внимание? Может сможете подсказать и какой выбрать лифт?

От проекта нельзя отказаться, передать на подряд возможности нет, придется делать своими руками. Вобщем, безвыходная ситуация, помогите.
Просмотров: 7181
 
Непрочитано 05.04.2007, 19:57
#2
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


В первую очередь - расположение машинного отделения.
Бывают лифты с нижним, верхним и т.н. без машотделения.
Во вторую очередь - требования пожарных.
Может быть придется ставить противопожарные двери, выгораживать холлы.
ppv вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2007, 20:40
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


На проектирование лифтов должна быть лицензия ГГТН. При сдаче лифтов ГГТН потребует проект строительной части лифта, выпущенный организацией с такой спецлицензией. Так может сразу к ним обратитесь?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 22:19
#4
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Лицензия у нас есть, только специалистов не осталось.
Лифт думаю без машинного отделения проектировать.

Возможности передать проект в другие руки совсем нет.
Net вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 04:20
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если без машинки малой этажки, тогда OTIS типа GEN2, есть и другие, но у нас их не делают, значит везти - дороже. По отечественному лифтостроению у меня инфы никакой - что сейчас наши выпускают и выпускают ли вообще - не знаю. У OTIS-ов требования к шахте минимальные - только габариты, несколько дырок-ниш под электрику, да монтажные крючки в покрытии.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2007, 04:50
#6
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Раньше вешали лифты на лестничные клетки. Сейчас нельзя, лестница должна иметь естественное освещение, а незадымлемая требует вентиляционных выкрутасов. Проще всего пристроить металлокаркасную шахту с несгораемыми сэндвичами или каменную (кирпич или монолит).Если вы живете в Московском регионе, свяжитесь с КМЗ (Карочаровский) или Щербинкой - у них толковые сайты с каталогами, да и они помогут сориентироваться.
Прежде скачайте Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03 с http://niiot.ru/doc/archives/download069.htm
и у Вас будет меньше вопросов.
Успехов.
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 01:47
#7
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Опросные листы (заполняемые паспорта) Щербинка (ОАО ЩЛЗ)
http://prompostach.com.ua/22.html
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 10:23
#8
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Тоже столкнулся с этой проблемой. Подкинули проект реконструкции 3-эт. кирпичного здания с надстройкой двух этажей. Архитекторы решили проблему с лифтами путем пристроек к существующему зданию лифтовых шахт. Выбор типа лифтов в процессе...
Полностью согласен с sawhorse насчет рациональности пристроек (если конечно границы отводимого участка это позволяют) лифтовых шахт чем ломать голову над установкой их внутри существующего.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 10:28
#9
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sawhorse
Опросные листы (заполняемые паспорта) Щербинка (ОАО ЩЛЗ)
http://prompostach.com.ua/22.html
ОГРОМНОЕ Вам спасибо за ссылочку [sm151]
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 10:50
#10
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Вроде есть лифты поставляемые вместе с шахтой. Как раз для таких случаев. Пристраивать кипричную шахту очень гемморойно, хотя делал и так и так
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 10:55
#11
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tserber
Пристраивать кипричную шахту очень гемморойно, хотя делал и так и так
А если границы землеотвода позволяют - почему бы и нет :roll: Никаких проблем не вижу... Тем более что архитекторы боряться за каждый квадратный метр (в случае перепланировки).
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 12:45
#12
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от valerij_konstr
А если границы землеотвода позволяют - почему бы и нет :roll: Никаких проблем не вижу...
Так я думаю про неравномерные осадки при пристройке тяжелой кирпичной шахты. А на землеотвод и квадратные метры мне абсолютно начихать [sm2700]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 13:42
#13
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tserber
Так я думаю про неравномерные осадки при пристройке тяжелой кирпичной шахты. [sm2700]
Элементарно - для исключения взаимовлияния разъединительная шпунтовая стенка между существующим и новым фундаментом пристройки + деф. шов по конструкциям.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 13:58
#14
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от valerij_konstr
Элементарно - для исключения взаимовлияния разъединительная шпунтовая стенка между существующим и новым фундаментом пристройки + деф. шов по конструкциям.
Цитата:
Сообщение от Шариков
Неприличными словами не выражатся!
У нас при одном упоминании про шпунт глаза у заказчика становятся квадратными... ГИП начинает скрести копытом, мерзко блеять... глаза у него наливаются кровью и с клыков капает слюна...
поэтому я делаю под шахтой монолитную плиту с многократным запасом прочности на одной отметке с фудаментом. И про деф.шов канечно не забываю.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 15:16
#15
valerij_konstr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tserber
У нас при одном упоминании про шпунт глаза у заказчика становятся квадратными... ГИП начинает скрести копытом, мерзко блеять... глаза у него наливаются кровью и с клыков капает слюна...
Вот это слова!!! [sm111] [sm110] [sm152] [sm151]

Кстати,в этой книженции
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2198&z=.rar
почти всегда фигурирует шпунтовая стенка.
__________________
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2007, 18:46
#16
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tserber
Так я думаю про неравномерные осадки при пристройке тяжелой кирпичной шахты.
А как насчет попробовать зогородить шахту из металла ... , со стеклянной фасадной системой.
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2007, 12:24
#17
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Simonoff
А как насчет попробовать зогородить шахту из металла ... , со стеклянной фасадной системой.
Самый лучший вариант. :twisted:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2007, 12:39
#18
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Новый лифт в существующем кирпичном здании