| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Невязка решения в узле и ошибки в загружении (ЛИРА 2015)

Невязка решения в узле и ошибки в загружении (ЛИРА 2015)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2022, 14:40 #1
Невязка решения в узле и ошибки в загружении (ЛИРА 2015)
UniDay
 
Регистрация: 27.08.2022
Сообщений: 2

Добрый день.

Словил такие ошибки не пойму что не так делаю.
На кровле есть жб плита и то ли я как то не так задал то ли что выходят такие ошибки ...

ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 0.00549364%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №2 общая невязка решения 0.00406408%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №3 общая невязка решения 0.00326756%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №4 общая невязка решения 80.8322%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №5 общая невязка решения 0.0362678%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №6 общая невязка решения 0.0464396%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №7 общая невязка решения 0.0752458%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №8 общая невязка решения 0.043573%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 582 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против 1.48997e-009 получено) в загружении 7. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 584 по направлению UZ при максимальной невязке 100% (0 приложено против -8.21556e-010 получено) в загружении 7. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 697 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.00328021 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 4061 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 0.00313504 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 701 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.00118256 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 699 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 0.00110951 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 687 по направлению X. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.0118439 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 4074 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.00082906 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 4049 по направлению UX. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.000715728 получено) в загружении 4
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 4014 по направлению X. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.00831957 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 4025 по направлению X. Максимальная невязка 100% (0 приложено против 0.00821223 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 693 по направлению X. Максимальная невязка 100% (0 приложено против -0.00558209 получено) в загружении 1
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 наибольших невязок. Всего их 840. Невязки обнаружены в направлениях X, Y, Z, UX, UY, UZ
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Потеря устойчивости в узле 485 по направлению UZ.

Прошу подскажите куда копать?

Вложения
Тип файла: lir здание с жб плитой на кровле.lir (1.87 Мб, 57 просмотров)

Просмотров: 3676
 
Непрочитано 27.08.2022, 21:47
1 | #2
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 599
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™


6-8/Г-В - стержни не имеют пересечений (условный стержень с двутавровыми балками)
вы вообще анализировали файл отчета? там же все написано - выделяете узлы и сомтрите
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2022, 23:48
#3
UniDay


 
Регистрация: 27.08.2022
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от derik Посмотреть сообщение
6-8/Г-В - стержни не имеют пересечений (условный стержень с двутавровыми балками)
вы вообще анализировали файл отчета? там же все написано - выделяете узлы и сомтрите
Спасибо огромное. Вроде сделал.
Я обращаю особое внимание на конструктивные элементы, так как они несут нагрузку от прогонов. Я их выверяю, раскрепляю.
В итоге после расчета этот КЭ справа от площадки зеленого цвета раздробился на стержни. Слева от площадки тоже исчез элемент. Почему?

Если прям не сложно и долго, можете поправить и рассказать что не так было?

Заранее огромное спасибо.
Вложения
Тип файла: zip здание с жб плитой на кровле в2.lir .zip (317.6 Кб, 19 просмотров)
UniDay вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 02:16
#4
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Не вдаваясь в подробности правильно ли там или нет, невязки в схеме связаны с тем что есть свободные узлы поможет упаковка схемы, условия закрепления непонятные
вероятно там Геометрически изменяемая система введение связей по всем степеням свободы помогает, где то просто стержни то ли у меня пропали то ли у вас не было. Что бы анализировать схему и искать проблемы пользуйтесь полифильтром
там есть вкладки не знаю в вашей версии какие реализованы, определение расстояния между узлами если есть то хорошо, он ищет узлы накладывающиеся или близко расположенные и т.д. и т.п.
Ansair вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Невязка решения в узле и ошибки в загружении (ЛИРА 2015)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира 2013 не коммерческая версия, и сапфир 2015. Армирование колонн Артур1985 Лира / Лира-САПР 2 02.12.2018 10:28
Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины? Омская птица Лира / Лира-САПР 22 23.06.2015 23:27
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Лира 9.6R8 выдаёт ошибки при расчёте vm4el Лира / Лира-САПР 11 14.02.2013 09:52
Извините, программа не предусмотренна для решения уравнений 0-го порядка (Лира) Kinzer Лира / Лира-САПР 12 12.11.2009 21:23