| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.06.2016, 11:19 | #1 | |
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок
КМД
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 2548
|
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
|
Цитата:
Спасибо. Сама что то не дошла. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
для кирпича пирамида давления 1/3h, для бетона 1/2h (h - расстояние от верха фундамента до подошвы)
Если расстояние между нагрузками L<2/3h (кирпич) или h (бетон), то смело делите силу на L и получите погонную нагрузку на подошву. Если же L>, тогда надо считать ленту на упругом основании и смотреть...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Из каменного снипа.
Или из пособия к нему. Точно не помню, но цифры прочно в голове сидят
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? | Georg1 | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2016 22:22 |
Армирование монолитных участков ленточного фундамента | omiasu | Основания и фундаменты | 6 | 16.04.2013 21:53 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |