| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2021, 17:46 | #1 | |
Как определить максимальный размер захватки бетонирования фундамента?
г. Волгоград
Регистрация: 17.07.2012
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 2791
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Offtop: Анатолий_01, у вас там такая кашка...
Швы в бетоне бывают: рабочие, температурные, осадочные, сейсмические, подозреваю что возможны какие-то деформационные, от прогибов или т.п., но такого пока не видел. (тут не по нормам, а по здравому смыслу...) Да и ещё тут всё муссируются на форуме не швы, а концентраторы трещин... В опорах западных мостов, например. Не для вас, а просто к сведению... И, не поверите, каждый шов сегодня в РФ оговаривается нормами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
Идеально залить всю плиту сразу, без швов, но если не удается, то проектировщик указывает места где швы бетонирования возможны, как правило в зонах минимальных усилий ( например на расстоянии четверти пролета между стенами, там момент вроде как минимальный).
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Я может и путаю, но мне чёт кажется, что в такой плите и с такой спецификой надо назначать в зоне минимальных Q, момент здесь вторичен. Либо отсечку делать "ступеньками" по высоте. Потому как если сделать шов в четверти пролёта, то можно нечаянно сделать плитный фундамент столбчатым, если там колонны, например.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
Значит по середине делать? Ну можно и так наверное, не знаю, мне всё же кажется в четверти будет безобидней для плиты, и момент маленький и поперечная сила уже не большая. Если между стенами момент плита не воспримет, это тоже будет нехорошо.
Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 25.01.2021 в 18:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2012
г. Волгоград
Сообщений: 33
|
Да, я про рабочие швы. Но в тоже время температурно-усадочные швы кажется делают только в надземной части здания, там где меняются климатические условия в течение года...
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Посмотрите Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. Там раздел 1 и 10. Должно помочь
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Анатолий_01
Если вы производитель бетонных работ, то запрашивайте у проектировщика места для устройства рабочих швов бетонирования. Если вы проектировщик, то следует изучить п.6.17 Руководства по ФП https://dwg.ru/dnl/1141 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как определить размер угловой зоны здания? | Тимур_116 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.05.2019 15:14 |
Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт? | Папаё | Отопление | 2 | 09.02.2016 14:04 |
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" | Nadezhda_builder | Основания и фундаменты | 2 | 29.01.2016 08:49 |
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? | £όᶌᶒ | Железобетонные конструкции | 4 | 18.09.2015 12:28 |
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? | mendox | Основания и фундаменты | 1 | 20.07.2015 14:12 |