| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.05.2005, 09:13 | #1 | |
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы)
Регистрация: 07.05.2005
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 7319
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Ruslan, я вот читаю твои вопросы. Сейчас не считаю тебя сумасшедшим. Ещё есть одна просьба к тебе. В названии тем пиши какую-нибудь информацию, так называемый subject. Сейчас, например, в твоей теме должен обсуждаться твой интерес. Насколько тебе интересно, как ты ощущаешь свой интерес, как можно описать твой интерес и так далее. Понятно о чём я говорю?
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
1. возможность дальнейшей нормальной эксплуатации оборудования и систем данного сооружения 2. обеспечение прочности и трещиностойкости несущих/ограждающих конструкций Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2005
Сообщений: 7
|
Для ДМИТРИЙ:
1. Про метро понятно, но хотелось бы цифры, как например есть же нормы скажем для памятников архитектуры по МГСН ХХХ - 5мм, а для метро? 2. Считаю в Z-Soil. Сразу хочу сказать, что если этого чуда не слышали то и не стоит его искать - порядочное гав.. в смысле построения сеток (не дай боже руководитель прочитает ). Если есть большое желание то www.zace.com - там демка на 350 узлов, но честное слово не рекомендую, даже не берите в голову. Я считаю на ней только потому что заставляют, да и ничего другого эквивалентного не знаю, а сроки поджимают - в июне защита. 3. Глубина котлована - 17м. Считаю Друкером-Прагером (он же Мор-Кулон ). Модуль задается один, "обычный" насколько я понял, видимо по нему прога считает и поднятие. Да и потом какое бы не было, все равно это поднятие! В реальностьи нагрузки на плиту снизу от поднятия нет, мы снимаем грунт и кладем плиту. Никакого поднятия грунта снизу нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2005
Сообщений: 7
|
Даже если в той же Лире посчитать отрывку котлована (не знаю как, просто слышал что как то делают), действует нагрузка от вышележащих слоев грунта, в массиве есть некое напряжение. Когда мы убираем 17м грунта, естесвенно напряжение снизу, от нижележащих слоев грунта (И С БОКОВ!) никуда не исчезает и начинает выпирать грунт снизу вверх.
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Про метро надо спросить у метростроевцев, ихние внутренние регламенты широкой публике наверное малоизвестны :wink:
Про ZSoil слышал... А ваш расчет в трехмерной или плоской постановке? Мор-Кулон - простейшая модель грунта, с ней разгрузку корректно не посчитаешь. Тут более подходят модели с пластическим упрочнением. Посмотрите, если найдете, программы Plaxis / Plaxis 3D Tunnel / Plaxis 3D Foundation в них возможностей побольше... Есть еще буржуйский программный комплекс ABAQUS - вроде тоже может считать грунты. |
|||
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686
|
Несколько раз на практике приходилось работать рядом с метрополитеном, в том числе и с котлованами. Метрополитен полностью запрещает влияние на свои коммнуникации, вплоть до анкеров. Ситуация осложняется отсутствием сетей и тонелей на ситуационных планах (серкетка). Конкретней в МГСН 2.07-97 цитата:
Для метрополитена мелкого заложения установлено допустимое приближение зданий 40 м, вне которого санитарные нормы, как правило, соблюдаются. Для оценки возможности уменьшения этого расстояния необходимы специальные исследования. При строительстве и реконструкции зданий в непосредственной близости от тоннелей метрополитенов целесообразно предусматривать различные мероприятия, снижающие уровень колебаний в источнике (в тоннеле), в проводящей среде (в грунте), в здании - виброизоляция. Все эти мероприятия должны делаться при специальном обосновании их эффективности и после экспертизы Лично я при расчетах пользовался plaxis 3d tunnell. Вообще-то для диплома мне кажется задача чересчур сложная, с учетом скорости выполнения (как я понял надо побыстренькому посчитать). Кстати защита наверно скоро? |
|||