Вопрос по глубине заложения висячей железобетонной забивной сваи 200х200
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2212
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Я так понял. Свая на 2200мм, потом еще 300мм и все - слабый грунт. Вообще то это не допустимо. Несущая способность это ладно - первое приближение, но дальше еще есть расчет на осадку. 20тн это не ошибка в размерности - кПа, тс, кг, МПА, граммы?
Положили бы сюда разрез с геологией и нанесенной на нее конструктивной ситуацией.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18
|
насыпной грунт 30см.
Игэ 2-суглинок, тяжелый, твердый: показатель текучести -0.56(минус), К. пористости 0.6, плотность 1.7, удельное сцепление 55, угол внутреннего рения 24.5 (2.4 метра) Инэ 3- песок средней плотности с прослойками мелкого песка, пористость 0.64, плотность 1.63, удельное сцепление 1, угол вн трения 35 (1.2м. ) спасибо! ----- добавлено через ~11 мин. ----- Последний раз редактировалось Полякоф, 29.01.2022 в 17:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
В чем жизненная необходимость в применении свай при таком грунте: заказчик? Объясните ему или попугайте его последствиями: зачем прокалывать хороший грунт и выходить на кровлю слабого. Хотя он не слабый)))).
Глубина промерзания? Вы писали что слабый грунт. А там песок вроде отличный? И грунтовой воды нет? По удельному весу песка наверное воды нет? Ну тогда не знаю - деньги рулят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
Посчитал, свая 200х200, с заделкой в земле (песок)-3м. расчетная нагрузка -14т. Если свая 300х300 -26т. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А у заказчика есть более 30 м от свай до соседних домиков ? Или вы будете делать том геотехнического обоснования воздействия строительства на них ? В программе Плаксис ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2021 21:47 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2? | Юлия Некрашенко | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.02.2013 22:06 |
Вопрос по боковому сопротивлению сваи | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 7 | 02.02.2007 12:55 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |