Непрочитано 31.10.2007, 14:19 #1
Полезная нагрузка для парковок. Сколько?
loje4ka
 
Инженер-Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 05.11.2006
Сообщений: 122

Парковки подземные.
Просмотров: 15858
 
Непрочитано 31.10.2007, 14:51
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Для парковок легковых автомашин нормативную полезную нагрузку от веса машин обычно берут 400кг/м2. Иногда берут меньше, но не менее 300кг/м2.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2007, 11:59
#3
loje4ka

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™


Спасибо большое за ответ.
loje4ka вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 13:28
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


DK, все бы ничего, а мне вот пришлось доказывать, понесет ли плита 800 кг/кв.м парковку или нет, было бы монолитное перекрытие и вопроса бы не возникло, пришлось с пафосом показать, что она и 2 лэнд крузера понесет, а они под легковушки явно не катят.
ander вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:58
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в МГСН "Высотные здания" прописана нагрузка для подземных парковок
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 04:23
#6
astralopitek

конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8


Цитата:
в МГСН "Высотные здания" прописана нагрузка для подземных парковок
На самом деле четких норм на это нет. Хоть в этом МГСН и пишут про 400кг/мкв (по-моему), но относится это к расчету прочности полов (!).
Мое мнение - из опыта проектирования подземных а/стоянок и гаражей - нормативная нагрузка в 400кг/мкв вполне адекватна )
astralopitek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 12:24
#7
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


В ТСН по Питеру по моему 600 по Москве 400 рекомендую 400
хотя если возможен въезд грузовика, например пожарников - надо на их машину посчитать
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2007, 21:42
#8
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


не маловато ли будет 400кг/м2 такую нагрузку сейчас берут от веса людей ))))
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2007, 23:43
#9
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


400 кг/м2 маловато будет.....Это не трудно проверить.. Возьмем перекрытие пролетом 3м и шириной 1м. Соответственно для такого перекрытия:
М=(400 х 3^2)/8=450 кгм
Q=400 x 3 / 2= 600 кг.
Представим, что машина станет своим колесом в центр нашей плиты. Нетрудно подсчитать какой должна быть сосредоточенная нагрузка от колеса, что бы в конечном итоге расчетные M и Q не превысили вышеуказанных величин. А именно:
M=(P x L) /4, отсюда P=(4 M)/L= (2 х 450)/3=600 кг
Q= P/2, отсюда P=Q/2=600/2=300 кг
Насколько мне известно машины весом более m=600 x 4=2400кг (я уже не говорю про 300 х 4=1200кг) на наших просторах не редкость....... Поэтому ИМХО нагрузка 400 кг/м2 не соответствует реальности.
P.S. Рядом ведь могут стать и две машины..... Результат такой парковки вообще становится критическим для людей, кот. закладывают в расчет 400 кг/м2.
Van вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 21:50
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
400 кг/м2 маловато будет.....Это не трудно проверить.. Возьмем перекрытие пролетом 3м и шириной 1м. Представим, что машина станет своим колесом в центр нашей плиты.
Что-то трудно представляю в реальном сооружении такую ситуацию.

Лучше взять автомобильный справочник и попробовать расставить реальные а/м в реальном здании. Я пробовал. Если не брать во внимание пожарные и прочие спецмашины, то эквивалентная, как правило, больше 350кг/м.кв. не выходит.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 23:17
#11
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Что-то трудно представляю в реальном сооружении такую ситуацию.

Лучше взять автомобильный справочник и попробовать расставить реальные а/м в реальном здании. Я пробовал. Если не брать во внимание пожарные и прочие спецмашины, то эквивалентная, как правило, больше 350кг/м.кв. не выходит.
+1
400 кило максимум
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 00:37
#12
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Справочника автомобилиста у меня нет, поэтому и спорить не буду. Если есть ссылка - дайте , обязательно посмотрю, потом обсудим. Пока же, ИМХО, никто в этой теме не обосновал применение конкретного значения равномерно распределенной нагрузки. Я на простом примере показал сомнительность значения 400кг/м2, и понять почему машина не может стать в центр плиты отказываюсь.
P.S. ИМХО, в расчете плит автостоянок надо, кроме расчета на равномерно-распределенную нагрузку, делать расчет с учетом сосредоточенных сил от колес автомобилей. Сочетание сосредоточенных сил нужно искать отдельно для каждого случая.......
Van вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 10:32
#13
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


"ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ"
ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург


8.3.2 Нагрузки на технические этажи, помещения для складов материалов, автостоянок, а также нагрузки от инженерного оборудования следует принимать по технологическим заданиям.

Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать:

а) для технических этажей не менее 10 кПа (1000 кгс/м2);

б) для автостоянок не менее 5 кПа (500 кгс/м2);

в) для складских помещений не менее 5 кПа (500 кгс/м2);

г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок - особая;

д) для карнизов не менее 1,4 кПа (140 кгс/м2).

При расчете высотных зданий на основное сочетание нагрузок, включающее постоянные и одну временную нагрузку (кратковременную с полным нормативным значением), понижающие коэффициенты согласно 3.8 и 3.9 СНиП 2.01.07 вводить не следует.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 20:05
#14
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


А вот нагрузки "НА верхние конструкции парковок" - получается надо брать по пункту "г", как для стилобатов?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 20:13
#15
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Справочника автомобилиста у меня нет, поэтому и спорить не буду. Если есть ссылка - дайте , обязательно посмотрю, потом обсудим. Пока же, ИМХО, никто в этой теме не обосновал применение конкретного значения равномерно распределенной нагрузки. Я на простом примере показал сомнительность значения 400кг/м2, и понять почему машина не может стать в центр плиты отказываюсь.
P.S. ИМХО, в расчете плит автостоянок надо, кроме расчета на равномерно-распределенную нагрузку, делать расчет с учетом сосредоточенных сил от колес автомобилей. Сочетание сосредоточенных сил нужно искать отдельно для каждого случая.......
1. Справочник автомобилиста у меня бумажный, к сожалению.
2. Не пытаюсь оспаривать Питерские ТСН, (может в этом вопросе вскоре на них перейду - надо подумать), но до недавнего времени оснований для сомнений в Московских МГСН у меня не было. И авторитету работников ЦНИИСКа, разработавших их (этот раздел в МГСН) я доверяю.
3. А вот то, что машина может встать в центр плиты 3х1 метра, понять действительно не могу. Ну разве что - одноколесный велосипед.
4. Что же касается сосредоточенных сил от колес - это опять возвращение к вопросу о спецтехнике. Но это уже отдельная история и я об этом тоже вскользь говорил.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 10:52
#16
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


SergL
А вот нагрузки "НА верхние конструкции парковок" - получается надо брать по пункту "г", как для стилобатов?

Да так и делается (3000кг/м2) - только не забудьте что нагрузка особая.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 22:01
#17
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
400 кг/м2 маловато будет.....Это не трудно проверить.. Возьмем перекрытие пролетом 3м и шириной 1м. Соответственно для такого перекрытия:
М=(400 х 3^2)/8=450 кгм
Q=400 x 3 / 2= 600 кг.
Представим, что машина станет своим колесом в центр нашей плиты. Нетрудно подсчитать какой должна быть сосредоточенная нагрузка от колеса, что бы в конечном итоге расчетные M и Q не превысили вышеуказанных величин. А именно:
M=(P x L) /4, отсюда P=(4 M)/L= (2 х 450)/3=600 кг
Q= P/2, отсюда P=Q/2=600/2=300 кг
Насколько мне известно машины весом более m=600 x 4=2400кг (я уже не говорю про 300 х 4=1200кг) на наших просторах не редкость....... Поэтому ИМХО нагрузка 400 кг/м2 не соответствует реальности.
P.S. Рядом ведь могут стать и две машины..... Результат такой парковки вообще становится критическим для людей, кот. закладывают в расчет 400 кг/м2.
Ой, сударь, сдается мне что вы передергиваете. Вас подсвечниками никогда не били?
Фокус в том, что не бывает перекрытий стоянок с пролетом 3 м.
Обычно они начинаются от 6 м и выше.

Подставляем цифру 6 в ваши чудо-формулы:
М=(400 х 6^2)/8=1800 кгм
P=(4 M)/L= (4 х 1800)/6=1200 кг
1200х4=4800кг - получается 5 тонн. Это практически грузовик, который на парковку для легковушек все равно никто не пустит

Так что 400 кг-это перебор.

PS. Кстати, если в ваш расчет подставить пролет длиной 1 метр, то получится, что на середину перекрытия , рассчитанного на 400кг/м2 нельзя поставить ничего , тяжелее велосипеда.

Последний раз редактировалось TK, 14.11.2007 в 22:06.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полезная нагрузка для парковок. Сколько?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42