31.10.2007, 14:19 | #1 | |
Полезная нагрузка для парковок. Сколько?
Инженер-Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 05.11.2006
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 15858
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
DK, все бы ничего, а мне вот пришлось доказывать, понесет ли плита 800 кг/кв.м парковку или нет, было бы монолитное перекрытие и вопроса бы не возникло, пришлось с пафосом показать, что она и 2 лэнд крузера понесет, а они под легковушки явно не катят.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
Мое мнение - из опыта проектирования подземных а/стоянок и гаражей - нормативная нагрузка в 400кг/мкв вполне адекватна ) |
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
не маловато ли будет 400кг/м2 такую нагрузку сейчас берут от веса людей ))))
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
400 кг/м2 маловато будет.....Это не трудно проверить.. Возьмем перекрытие пролетом 3м и шириной 1м. Соответственно для такого перекрытия:
М=(400 х 3^2)/8=450 кгм Q=400 x 3 / 2= 600 кг. Представим, что машина станет своим колесом в центр нашей плиты. Нетрудно подсчитать какой должна быть сосредоточенная нагрузка от колеса, что бы в конечном итоге расчетные M и Q не превысили вышеуказанных величин. А именно: M=(P x L) /4, отсюда P=(4 M)/L= (2 х 450)/3=600 кг Q= P/2, отсюда P=Q/2=600/2=300 кг Насколько мне известно машины весом более m=600 x 4=2400кг (я уже не говорю про 300 х 4=1200кг) на наших просторах не редкость....... Поэтому ИМХО нагрузка 400 кг/м2 не соответствует реальности. P.S. Рядом ведь могут стать и две машины..... Результат такой парковки вообще становится критическим для людей, кот. закладывают в расчет 400 кг/м2. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Лучше взять автомобильный справочник и попробовать расставить реальные а/м в реальном здании. Я пробовал. Если не брать во внимание пожарные и прочие спецмашины, то эквивалентная, как правило, больше 350кг/м.кв. не выходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38
|
Цитата:
400 кило максимум |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Справочника автомобилиста у меня нет, поэтому и спорить не буду. Если есть ссылка - дайте , обязательно посмотрю, потом обсудим. Пока же, ИМХО, никто в этой теме не обосновал применение конкретного значения равномерно распределенной нагрузки. Я на простом примере показал сомнительность значения 400кг/м2, и понять почему машина не может стать в центр плиты отказываюсь.
P.S. ИМХО, в расчете плит автостоянок надо, кроме расчета на равномерно-распределенную нагрузку, делать расчет с учетом сосредоточенных сил от колес автомобилей. Сочетание сосредоточенных сил нужно искать отдельно для каждого случая....... |
|||
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
"ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ"
ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург 8.3.2 Нагрузки на технические этажи, помещения для складов материалов, автостоянок, а также нагрузки от инженерного оборудования следует принимать по технологическим заданиям. Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать: а) для технических этажей не менее 10 кПа (1000 кгс/м2); б) для автостоянок не менее 5 кПа (500 кгс/м2); в) для складских помещений не менее 5 кПа (500 кгс/м2); г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м2), в виде нагрузок - особая; д) для карнизов не менее 1,4 кПа (140 кгс/м2). При расчете высотных зданий на основное сочетание нагрузок, включающее постоянные и одну временную нагрузку (кратковременную с полным нормативным значением), понижающие коэффициенты согласно 3.8 и 3.9 СНиП 2.01.07 вводить не следует.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
2. Не пытаюсь оспаривать Питерские ТСН, (может в этом вопросе вскоре на них перейду - надо подумать), но до недавнего времени оснований для сомнений в Московских МГСН у меня не было. И авторитету работников ЦНИИСКа, разработавших их (этот раздел в МГСН) я доверяю. 3. А вот то, что машина может встать в центр плиты 3х1 метра, понять действительно не могу. Ну разве что - одноколесный велосипед. 4. Что же касается сосредоточенных сил от колес - это опять возвращение к вопросу о спецтехнике. Но это уже отдельная история и я об этом тоже вскользь говорил. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Фокус в том, что не бывает перекрытий стоянок с пролетом 3 м. Обычно они начинаются от 6 м и выше. Подставляем цифру 6 в ваши чудо-формулы: М=(400 х 6^2)/8=1800 кгм P=(4 M)/L= (4 х 1800)/6=1200 кг 1200х4=4800кг - получается 5 тонн. Это практически грузовик, который на парковку для легковушек все равно никто не пустит Так что 400 кг-это перебор. PS. Кстати, если в ваш расчет подставить пролет длиной 1 метр, то получится, что на середину перекрытия , рассчитанного на 400кг/м2 нельзя поставить ничего , тяжелее велосипеда. Последний раз редактировалось TK, 14.11.2007 в 22:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ветровая нагрузка для здания выше 40м | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.07.2008 13:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |