Непрочитано 27.12.2021, 08:40 #1
Можно ли опереть пустотные плиты на нижнюю полку швеллера или двутавра?
anna_ch
 
Регистрация: 27.12.2021
Сообщений: 4

Добрый день! подскажите, пожалуйста, есть частный дом и отверстие под лестницу (схему прикрепляю) хотелось бы чтобы перекрытие всего пролета опиралось только на балки и стены, без несущих конструкций внизу. Можно ли опереть участок до лестницы на связку швеллеров или двутавров например 25, с опиранием плит на нижнюю полку ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пп.jpg
Просмотров: 328
Размер:	69.5 Кб
ID:	244046  

Просмотров: 2977
 
Непрочитано 27.12.2021, 09:44
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
хотелось бы чтобы перекрытие всего пролета опиралось только на балки и стены, без несущих конструкций внизу
Абсолютно здравое желание.
Опирать можно. Гуглите Slimfloor, Inodek, Girder-slab.
Вложения
Тип файла: pptx инодек астрон.pptx (6.82 Мб, 166 просмотров)
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 09:47
#3
anna_ch


 
Регистрация: 27.12.2021
Сообщений: 4


спасибо! а если проще? многопустотки двутавр 25 или швеллер?
anna_ch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 09:49
#4
anna_ch


 
Регистрация: 27.12.2021
Сообщений: 4


И как в такой ситуации плиты лучше разложить? вдоль или поперек?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пп.jpg
Просмотров: 254
Размер:	138.0 Кб
ID:	244048  
anna_ch вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 09:56
#5
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
опиранием плит на нижнюю полку
Нет, в данном случае - только на верхнюю плоскость несущей балки, причем двутавра, прямоуг. трубы или 2-х швеллеров, сваренных в коробчатое сечение.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 09:57
#6
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
И как в такой ситуации плиты лучше разложить? вдоль или поперек?
Оба варианта нормальные. Я за второй. Двутавр там несущий будет, а швеллер - вдоль ЛК чисто обрамление. Двутавр берите 25Ш1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Нет, в данном случае - только на верхнюю плоскость несущей балки, причем двутавра, прямоуг. трубы или 2-х швеллеров, сваренных в коробчатое сечение.
Ссылки вверху привел, я этим вопросом очень плотно занимался.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
двутавр 25 или швеллер?
Еще проще, балка - прямоугольная труба с приваренным к нижней полке пластиной толщиной от 12мм.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 10:02
#7
anna_ch


 
Регистрация: 27.12.2021
Сообщений: 4


именно система инодек нужна? или обычные двутавры и плиты тоже смогут так работать?
anna_ch вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:57
#8
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
именно система инодек нужна? или обычные двутавры и плиты тоже смогут так работать?
В вашем случае смогут, в любом другом - нужны проверки и конструирование. Берите двутавр 25Ш1, у него нижняя полка достаточной толщины и усточивость из плоскости выше. Плиты анкерить к стенам и между собой обычным образом.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 15:58
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Берите двутавр 25Ш1
Только учесть, что в 25Ш непросто всунуть плиту 244-(2*11)=222мм - на самом пределе, скорее всего придется подпиливать плиты сверху. Хотя порой строители и в [24 умудряются впихнуть.
Советую согласовать со строителями.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2021, 16:59
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Я бы сделал или монолит или по второй схеме из поста #4.
Под двутавр обязательно опорные подушки.
Для раскрепления двутавра пролетом 6 метров - анкера в шов между 2и 3 горизонтально ориентированной плитой, из пластин с шагом 2 метра.
Надо смотреть на возможности монтажа.... Возможно два швеллера проще (они просто легче), и необязательно ограничиваться ##25, можно развить профиль до #30, сверху всё равно стяжка будет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2022, 19:09
#11
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


А почему никто не говорит о том чтобы как-то закрепить эти плиты к двутаврам? Например с помощью каркасов и бетона. При монолитном участке приваривали бы арматуру к стенке двутавра, а тут вы хотите просто положить и усё. Не очкуете?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 21:39
#12
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


seregaxxl, анкерами за петли возьмутся и приварят к двутавру внатяг. Швы тщательно замонолитить и жить спокойно. Лишь бы стены не из бисквита газобетона были.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2022, 08:26
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
И как в такой ситуации плиты лучше разложить? вдоль или поперек?
Лучше первый вариант, так можно будет использовать одинаковые профили, например 27 швеллер.
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
seregaxxl, анкерами за петли возьмутся и приварят к двутавру внатяг. Швы тщательно замонолитить и жить спокойно.
Верно для плит ПК.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шв27.PNG
Просмотров: 206
Размер:	44.7 Кб
ID:	244610
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть пустотные плиты на нижнюю полку швеллера или двутавра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? Константин111 Металлические конструкции 23 27.04.2015 13:29
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) scatler Металлические конструкции 10 03.04.2013 11:26
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38