Непрочитано 05.02.2009, 04:55 #1
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
Белый и К
 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21

Увы, фундамент построен и построен неправильно.
Грунт среднее между песчаным и супесчанымю
Грунтовые воды на глубине 40 метров.
Дом кирпичный одноэтажный. Из поризованных блоков.
Стены ещё не возведены.
Схему прилагаю.
Часть фундамента опирается на насыпную часть, выполненную из щебёнки. Армирование вехней части
выполнено из двух прутков диаметром 12 мм.
Товарищ-строитель раскритиковал такую конструкцию.

Какие могут быть преложения по исправлению брака?

В перечне:

1. Нарастить и хорошо заармировать верхнюю часть фундамента. (и пусть "висит")

2. Завести под угол фундамента опору. (рис)

3. ....?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4156.jpg
Просмотров: 2111
Размер:	54.5 Кб
ID:	15595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насыпка.jpg
Просмотров: 1758
Размер:	89.7 Кб
ID:	15596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укрепление фундамента.jpg
Просмотров: 1925
Размер:	90.0 Кб
ID:	15597  


Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:31.
Просмотров: 19410
 
Непрочитано 05.02.2009, 08:42
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,843


Название информативнее! Сутки пошли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:20
#3
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Может быть шпунт забить справа, там где насыпной грунт?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:47
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Честно говоря, чего-либо криминального в конструкции фундамента я не вижу. При Вашем уровне грунтовых вод пучения грунтов не будет. Для очистки совести, я немного укрепил бы щебеночную подсыпку. Технология следующая. Засыпаете поверх щебня мелкий песок и проливаете водой. Песок заполнит пустоты между щебнем. Ну и в качестве рекомендации можно посоветовать в обязательном порядке армировать кладку.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:52
#5
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Так фундамент-то, как я понял, уже стоит...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:52
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


подмыть насыпь разве что может...???..в дополнние к п.4 по краю насыпи соорудить подпорную стеночку из блоков....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:24
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Мне кажется, ничего не надо делать. Щебенка век с места не стронется. Дом одноэтажный, легкий. Ну и можно кладку малость заармировать, причем в основном ниже окон и выше окон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:55
#8
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Я бы ещё дал монолитный пояс поверх окон - чтобы дом как коробка сработал (если вдруг понадобится сработать)
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 14:02
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Я бы ещё дал монолитный пояс поверх окон - чтобы дом как коробка сработал (если вдруг понадобится сработать)
Конечно так будет крепче, но имеются недостатки такого решения:
-- Нужно будет решать вопросы промерзания по бетону.
-- Вводится новая технологическая операция при кладке стен.

Кроме того, на мой взнляд, это лишнее.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:35
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Вроде нормальный фундамент. Я бы не переживал - всё должно стоять нормально.

P.S. Картинки - супер!!!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:21
#11
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Название информативнее! Сутки пошли...
Что вы имелии ввиду?
Если я неправильно создал название, как его исправить? Помогите.

MMV, шпунт не получится. Снаружи я на подсыпку выливал остатки бетона. НА угол фундамента.DK, Я собираюсь армировать кладку стеклотканевой сеткой каждый ряд. (ячейки5х5)

Этого будет ДОСТАТОЧНО?

Сетка выполняет также роль ограничителя от проваливания кладочного раствора внутрь отверстий в керамических блоках.
Кладочный раствор планирую использовать
с низкой теплопроводностью, Типа KNAUF LM-21
или RAUF Tehrmo для наружных стен.
А эти растворы дорогие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поризованные блоки.jpg
Просмотров: 224
Размер:	108.0 Кб
ID:	15650  

Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:07.
Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:30
#12
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
подмыть насыпь разве что может...???..в дополнние к п.4 по краю насыпи соорудить подпорную стеночку из блоков....
Подпорную стенку я сделал.
Из ЖелезоБетона.
Чтобы компенсировать перепад высот склона.
Чтобы не упала, прикрепил её к фундаменту с помощью арматуры 16 мм. См. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат.jpg
Просмотров: 591
Размер:	204.8 Кб
ID:	15638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат1.jpg
Просмотров: 499
Размер:	48.8 Кб
ID:	15639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат2.jpg
Просмотров: 520
Размер:	155.7 Кб
ID:	15640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат3.jpg
Просмотров: 421
Размер:	197.4 Кб
ID:	15641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка чертёж.jpg
Просмотров: 645
Размер:	47.8 Кб
ID:	15642  

Белый и К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:36
#13
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Вот так выливал остаток бетона на проблемное место.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Третий миксер 4.jpg
Просмотров: 439
Размер:	206.8 Кб
ID:	15645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Третий миксер 2.jpg
Просмотров: 403
Размер:	217.3 Кб
ID:	15646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 фундамент начало.jpg
Просмотров: 382
Размер:	236.3 Кб
ID:	15647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стройка.jpg
Просмотров: 474
Размер:	186.6 Кб
ID:	15648  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 20:13
#14
DK


 
Сообщений: n/a


А вот с подпорной стенкой у Вас не здорово сделано, может упасть и потянуть за собой дом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 20:56
#15
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А вот с подпорной стенкой у Вас не здорово сделано, может упасть и потянуть за собой дом.
Я - не специалист по строительству, - инженер-электромеханик.
Пэтому хочется услышать ваше мнение более подробно.
Может что-то сделать дополнительно?
На мой взгляд диалетанта, сила, опрокидывающая стенку,- небольшая. Нижняя часть подпорной стенки "заякорена" в грунте.
Верхняя "держится" за фундамент.
К тому же подпорная стенка имеет "Г"- образную фому, препятствующую опрокидыванию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: готова подпорная стенка.jpg
Просмотров: 341
Размер:	203.1 Кб
ID:	15649  
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:08
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,843


Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 21:32
#17
Белый и К


 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
Название изменил. Так правильно?...
Белый и К вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:38
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Белый и К, скорее стройте дом, чтобы пригрузить фундамент. А то утащит его подпорная стенка!
шутка конечно, но как говорится в каждой шутке есть ТОЛЬКО ДОЛЯ ШУТКИ. Подпорная стенка не хорошая получилась. Её бы вам пригрузить теперь снизу со стороны "пустоты" крупным камнем, чтобы нижний край не выпрло. - может получиться так, что верх останется на месте, за счёт того, что заанкерован в фундамент дома, а нижний край давлением грунта выпрет, и стенка поедет.

И дом лучше бы поскорее всё-таки построить... чтобы не уполз фундамент вслед за подпорной стенкой... на всякий случай...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:38
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Чем плохо решение по подпорной стенке:
-- Металлической арматуре не место в земле. Рано или поздно она перегниет.
-- Сила от давления грунта, опрокидывающая стенку, действительно, относительно небольшая, но и "якорение" в грунте нельзя считать закреплением. Кроме того, насколько я понимаю, забор будет давать расшатывающую нагрузку. Зимой через стенку будет промерзание грунта. Если в нем содержится вода, то при ее замерзании возможно появление достаточно больших сил, действующих на стенку. "Г"-образная форма, конечно, препятствует опрокидыванию, но бетон у Вас практически неармированный. Из-за просадок грунта или каких-либо иных причин может в ней образоваться микротрещина по которой "отгиб" стенки может отломиться. Поэтому "Г"-образность в расчет принимать не следует. При возможном падении стенки арматура может послужить элементом, который передаст динамическую нагрузку на фундамент. Кроме того, что самое страшное, упавшей стенкой может кого-нибудь придавить. Считаю, что данную конструкцию усилить не удастся. Единственное решение - это ее демонтаж.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 21:44
#20
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


DK, вы сгущаете краски!
на глаз подпорная стенка высотой метра два всего... это не так уж много. вполне можно придумать средства для обеспечения устойчивости такой конструкции.
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство фундамента на склоне с подсыпкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков Kozma Конструкции зданий и сооружений 16 03.06.2009 11:44
Ищу книгу Бурдейный М.А. Строительство дома chipsonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.08.2008 09:57
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55