| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.12.2015, 15:46 | #1 | |
Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 9422
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
ПУЭ:
Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м. Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады. Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м. СП 1.13130.2009 4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: (Измененная редакция. Изм. № 1). а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м - для всех остальных случаев. Мы обычно делаем с уклоном 1:1 Шириной 0,7-0,8 В старых сериях были варианты со стремянками, но теперь пожарники не разрешают такделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Вы абсолютно правы, но тем не менее допускается устройство лестниц шириной 0,7м. Запроектировал не один десяток километров таких эстакад.
В первом посте забыл дописать почему не лопускается устройство стремянок СП 4.13130.2013 6.5.62 Кабельные и комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи разделяются на отсеки противопожарными перегородками из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Предельная длина отсеков - 150 м, а в галереях для маслонаполненных кабелей - 120 м. Такие перегородки должны предусматриваться также в местах примыкания галерей к зданиям. 6.5.63 Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах - не более 300 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м. 6.5.64 Для выхода с галерей и эстакад предусматриваются открытые стальные лестницы с уклоном не более 1:1. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39
|
Тогда уточняющий вопрос. Кабельная эстакада двухсторонняя шириной менее 3 м(что не позволяет разместить лестницу шириной 0,7, проход шириной 1,1 и короба с обеих строн). Возможен ли участок от площадки обслуживания до лестницы с использованием стремянки???
Последний раз редактировалось Prose, 27.12.2015 в 10:08. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
"СП 1.13130.20009 п. 9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа." *Примечательно, что в первом предложении про уклон ни слова, зато во втором предложении говорится уже о длине путей эвакуации, т.е. длина путей эвакуации по этим лестницам определяется как по лестницам 2-го типа (ч. 13 ст. 89 ТРоТПБ: "Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте"). п. 6.5.64 СП 4.13130.2013 не может применяться для обоснования путей эвакуации, это следует и описания области применения данного СП п. 1.1: "Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.". |
|||
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Не хотел открывать отдельную тему. Подскажите пожалуйста, какая минимальная ширина мостиков обслуживания электрических кабелей на комбинированной (совмещенной с технологическими трубопроводами) эстакаде? Электрики в задании указывают 900мм ссылаясь на ПУЭ п. 2.3.123, табл. 2.3.1. Но там указано расстояние от кабельных конструкций до стены (ширина прохода). На площадках, вроде бы как, стен нет, есть ограждение высотой 1м
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шаг опор стоек кабельных эстакад | fudip | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.04.2012 15:41 |
Проектирование кабельных эстакад на освещение | Larry | Электроснабжение | 1 | 24.12.2011 08:39 |
проектирование кабельных металлических эстакад | Vladimir_V | Металлические конструкции | 7 | 23.08.2007 08:52 |