ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821

Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Просмотров: 83495
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:18
1 | #101
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Цитата:
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то новости о применении/запрете применения стали С345?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как только будет что-то конкретное, все узнают
Вроде в ГОСТ 27772-2015 изм. 1 убрали из таблицы 1 примечание об использовании стали С345
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 18:25
#102
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


С внесением изм1 в ГОСТ 27772-2015 в табл.3 вспомнили про ударную вязкость после механического старения и появились еще две категории стали, теперь их 9. Однако и сейчас осталась не стыковка.
СП 16.13330.2011 для стали С345 устанавливал категорию стали по ударной вязкости (тип не оговорен, но, полагаю, речь шла о KCU) в зависимости от группы конструкций. Например, при расчетной температуре выше -45С для 1й группы (конструкции, работающие в особо тяжелых условиях) была установлена категория стали 3, для остальных групп - 1 (см вложение 1). При этом в ГОСТ 27772-88 категория 3 в отличие от категории 1 подвергалась дополнительным испытаниям после механического старения (см вложение 2).
СП 16.13330.2017 регламентирует ударную вязкость именно при KCV и про механическое старение в таблице не упоминает (см вложение 3). А ГОСТ 27772-2015 испытания после механического старения категорирует только в сочетании с KCU (категории 8,9) (см вложение 4).
То есть по ГОСТ 27772 Сталь С345-4 стала С345-8 (а С345-4 -> С345-9). А по СП16 теперь важен показатель KCV, и нужна сталь С345-5. А дополнительные испытания после механического старения если нужно примечание к таблице предлагает закладывать отдельно. (А когда именно это нужно - не ясно. И отдельные испытания при заказе стали в нынешнее время - головная боль.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп 16 2011.JPG
Просмотров: 376
Размер:	95.8 Кб
ID:	228867  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 27772-88.JPG
Просмотров: 389
Размер:	34.4 Кб
ID:	228868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп 16 2017.JPG
Просмотров: 388
Размер:	75.0 Кб
ID:	228872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гост 27772-2015.JPG
Просмотров: 381
Размер:	86.4 Кб
ID:	228873  
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2023, 07:54
#103
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


А с третьим изменением из таблицы В.3 СП16 вообще убрали С345, осталась только С345Б для двутавров в таблице В.4. При этом в ГОСТ 27772-2021 С345 имеется без каких-либо примечаний. Странности какие-то...
100рож вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55