Можно ли так усилить фланцевый узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2020, 12:22 #1
Можно ли так усилить фланцевый узел?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Во фланцевом узле не проходят болты (примерно в 2 раза).
Вопросы:
  1. Можно ли усилить фланцевый узел обваркой по контуру?
  2. Каким будет считаться этом шов: стыковым или уголовым?
  3. Бывают ли такие расчётные швы в гостах вроде бы таких нет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 190
Размер:	85.1 Кб
ID:	228993  


Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:16.
Просмотров: 3101
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:38
#2
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


что? болты обычные?
или ВПБ?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 12:42
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Болты 8.8, замена на 10.9 не поможет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:47
#4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Даже если и обварить фланец, то не лопнут ли швы крепления трубы к фланцу?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:48
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли так усилить фланцевый узел?
Нельзя. Любые комбинированные соединения до недавнего времени были вообще запрещены, а теперь допускаются только в случае работы соединения на срез, при предварительном натяжении болтов - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017. Чтобы понять причину, надо подробно разобраться в работе фланцевого соединения - Катюшин Вам в помощь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:50
#6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Болты 8.8, замена на 10.9 не поможет.
да я не про это, про - контргайки, теперь ясно
шов усиления - все-таки монтажный? или нет?
если - да
то, вообще-то, метод по такому усилению не встречал
остается КЭ(
можно, конечно, выполнить
нужны все размеры, классы, усилие
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 12:52
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
при предварительном натяжении болтов - пункт 14.1.13 СП 16.13330.2017.
  1. Не так там, там о фрикционном соединении.
  2. Предполагается использовать только прочность швов, болты не учитываются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:53
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Рассмотрите этот вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Notes_200807_125134_a2a_1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	129.8 Кб
ID:	228988  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:53
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Дойдут ли растягивающие напряжения до шва - вот в чём вопрос.
ЯТД, что этот шов, как корове седло.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:54
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Разгружаете, прорезаете, вставляете, завариваете. Всё. " Можете пользоваться...." Борщов А.Н.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 12:56
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
шов усиления - все-таки монтажный? или нет?
- монтажный (на рисунке неверно показан заводской).
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
остается КЭ(
- а что он даст? Да и зачем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 12:59
#12
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Предполагается использовать только прочность швов, болты не учитываются.
так что - черные? и работают только швы?
тогда нафига весь этот "огород" с фланцами?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:00
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дойдут ли растягивающие напряжения до шва - вот в чём вопрос.
- в том то и дело. Болты должны лопнуть для этого. Может после сварки их лучше совсем выкрутить?

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
нафига все этот "огород" с фланцами?
- так по факту есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:01
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


eilukha, нижний пояс фермы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:01
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:02
#16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так по факту есть

и уже фаски сняты?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:03
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не так там, там о фрикционном соединении.
Именно это я и имел в виду: контролируемое предварительное натяжени и создает такое соединение.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Предполагается использовать только прочность швов, болты не учитываются.
Либо одно, либо другое.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:04
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Решение изначально не самое хорошее. Это надо делать на высоте, это надо идти 25% шва пойдет потолком, как разделку кромок провести, лобовой шов несет больше, но чувствителен к деформациям..... можем , конечно, пофантазировать ещё, но реально рабочий вариант я предложил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:05
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
предварительное натяжени
- оно же создаёт фланцевое, но фланцевое к тому пункту не относится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:11
#20
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


В чем заключается усиление, в сварке? По чертежу это не понятно. На схеме везде показана заводская сварка. Разве вас не учили, что в одном и том же узле нельзя одновременно совмещать болтовое соединение и сварку соединяемых элементов? Судя по расстановке и колл-ву, там должны быть ВПБ. И, видимо, эти элементы - элементы нижнего пояса фермы? Где вы сделаете разделку кромок, на стройке? Это невозможно. Ферма уже смонтирована? Сечение квадратной трубы? Усилие в этой трубе? Бред какой-то нарисован. На вопрос "Можно ли так усилить фланцевый узел?" ответ один - нет. Если все это дело еще на заводе пусть полностью переделают узел под ВПБ, заводчане сами рассчитают болты и т.п. Предполагаю, что ферма или уже смонтирована, но не загружена, или пока дожидается своей очереди на площадке стр-ва. Если так, - отвезите на завод. Если смонтирована, надо снять и произвести усиление уже на стенде, но не так, как показано на чертеже.
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить фланцевый узел?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? radistMorze Железобетонные конструкции 25 10.09.2018 13:05
Можно ли считать жестким такой узел? Сет Металлические конструкции 4 21.08.2018 11:30
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
фланцевый узел из гнуто сварного профиля Serik88 Расчетные программы 6 31.03.2011 19:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34