| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про перепуск арматуры

Опять про перепуск арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2006, 16:28
Опять про перепуск арматуры
AlfF1
 
проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178

Что-то я опять озадачился перепуском арматуры в вертикальных конструкциях(без сварки конечно)....хотя вроде бы вопрос старый и проработанный давно..а все из-за нового СП
Первое: традиционно в соответствии с пособием ставим стержни чередуя через один: короткий (Lп), длинный (2Lп)....как рекомендуется в пособии, иногда для простоты все длинные, выпуская их на 2 длины перепуска.....
Второе: имеется указание главного конструктора, что СНиП и соотвественно пособие являются устаревшими нормами и ВСЕ делаем только по СП...где ничего не сказано про перепуски в сжатом бетоне, а только ограничения по перепуску (50 % и разбежка) растянутых стержней. А что не запрещено то разрешено? Получается, что если нет растяжения (например мощная сжатая стена) мы можем перепустить все вертикальные стержни в одном сечении и выпустить их на 1 длину перепуска?

Кто что думает по вышесказанному и как вы делаете перепуски?
С уважением Алексей..
__________________
век живи - век учись
Просмотров: 30250
 
Непрочитано 10.05.2007, 13:11
#41
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Romka

Расчетное напряжение сцепления= продольное усилие/(пи*диаметр стержня*длину заделки стержня)
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 17:04
#42
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FRANC
Romka

Расчетное напряжение сцепления= продольное усилие/(пи*диаметр стержня*длину заделки стержня)
получается что с увеличением длины заделки при равном напряжении сцепления на стержнь можно приложить бОльшее продольное усилие, правда оно ограничено несущей способностью металла...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 10:25
#43
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от FRANC
Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона. Проведите испытания.
интересно зачем в СП против СНиП3.02.01-84 длина анкеровки увеличена на 10-15 диаметров???
не то слово интересно,Разве были отказы по длине анкеровки(перепуска)??
Распространение в России серповидного профиля европейского образца, снижающего прочность и жесткость сцепления арматурных стержней с бетоном, заставило изменить в сторону увеличения на 20-30% требования к длине анкеровки и нахлестки стержней в отечественных нормах проектирования, выпущенных в 2004 г. (Свод правил «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003). В нормах Украины и Белоруссии на основании исследований это было сделано на несколько лет раньше и даже более радикально.

Из статьи: "Новая отечественная разработка - свариваемый арматурный прокат класса А500СП с эффективным периодическим профилем"
(«Строительный эксперт» №1/ 2007 г., стр.13).
http://dwg.ru/dnl/1966
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2013, 11:18
#44
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ребята, подскажите. если на жб колонну опирается плита покрытия, арматура колонны 16А500 (длина анкеровки для нее 670мм) в плиту заводить стержни колонны надо тоже с разбежкой? то есть грубо говоря 700 и 1400? или это не обязательно? в пособии речь идет о нахлесте, а тут вроде как просто анкеровка

Последний раз редактировалось Кирпич, 09.06.2013 в 11:59.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 09:44
#45
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия, то арматуру колонны достаточно завести в плиту на длину анкеровки.
Но при этом не стоит забывать, что арматура плиты в месте опирания на крайнюю и угловую колонны так же должна быть заведена за грани колонн на длину анкеровки.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 10:06
#46
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия...
А какую тогда при принятом шарнирном опирании брать зону контакта плиты и колонны и, соответственно, габариты пирамиды продавливания?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 18:37
#47
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Всегда думал, что полное сечение колонны.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 16:53
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Всегда думал, что полное сечение колонны.
К примеру, когда рассматривается опора свободно лежащей балки, то "эффективная" глубина опоры ограничивается 20-ю сантиметрами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:15
#49
Евгений М

Конструктор
 
Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23


Здравствуйте. Хочу поговорить про расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах
Запроектировали мы монолитный каркас 16 эт дома. Прошли экспертизу, все здорово.
Начали строить. Строители просят нас согласовать расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах там, где им в голову взбредет. Где-то в уровне плиты, где-то в середине этажа.
Эти их движения направлены на эффективную раскройку стержней длиной 11700 мм, так чтобы не оставалось обрезков.
Мы, конечно, отказали ссылаясь на "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций" стр. 93. Можно еще литературу поискать, но смысл везде тот же, что стыки арматуры в колоннах должны располагаться в уровне верха плит перекрытий.

Собственно, вопрос, почему все-таки стык арматуры назначаем в уровне верха плит перекрытий. Тут изгибающий момент самый большой, а примерно в середине этажа момент околонулевой (для колонн многоэтажного здания). Вроде бы логично, наоборот стык арматуры сместить в середину этажа.
Еще не дает покоя требования СП 52-101-2003 п. 8.3.27 о разбежке центров стыкуемых стержней в 1.3Ll.

Хочется разобраться в этом. Заранее спасибо.
Евгений М вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:49
#50
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Да пусть стыкуют где хотят, только шаг хомутов на стыке 10Д. В середине не то что нельзя, а даже и нужно ) Просто принято так, что при производстве работ, выпуска торчат над перекрытием никому не мешая, а когда каркасы например на два этажа, то они болтаются и мешают, и еще в середине не удобно делать стык каркасов, так как он висит в воздухе и его надо либо временно швами либо обвязань нормально, чтоб не съехал, но все это чисто технология. А про 1,3L почитайте тамже, что при стыке 100% нет никакой разбежки, просто общий перепуск большой, коэф 2.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 19:54
#51
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений М Посмотреть сообщение
Еще не дает покоя требования СП 52-101-2003 п. 8.3.27 о разбежке центров стыкуемых стержней в 1.3Ll.
Енто для растянутой арматуры - она у вас в колоннах в местах стыков есть?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 07:42
#52
кылышбай


 
Регистрация: 08.11.2017
Сообщений: 2


повторю тут свой вопрос:

изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
кылышбай вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 08:55
#53
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от кылышбай Посмотреть сообщение
повторю тут свой вопрос:

изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
При изготовлении на ЖБИ стык делать стык С1-Ко, количество стыков стержней не больше 50%
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про перепуск арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск