Добрый день!
Ведется расчет анкерных болтов крепления стойки шумозащитных экранов. Для расчет примено приложени Г СП 43.13330.2012. Согласно нему расчетные схемы анкерных болтов делятся на две группы: на устанавливаемые до бетонирования элементов, в которые они заделываются, и на готовые элементы, устанавливаемые в просверленные скважины (с механичнской анкеровкой или на клеевом заполнителе).
Так вот - минимальная глубина заделки согласно таблицы Г.1 для первой группы болтов значительно больше чем для второй - хотя по логике вещей должно быть наоборот. Для сравнения - для болта с глухой анкерной плитой установленной ДО бетонирования - 15 d, а для конического болта с разжимной цангой - 10 d! Многочисленные программы ведущие свой расчет по данному СП (например НормоКад) прямо руководствуются этим положением и по факту расчета выдают в заивисимости от назначенного конструктива болта под одинаковую нагрузку длину заделки отличающуюся в 1.5 раза. Далее по тексту в пукнте Г.5 есть ограничение на примененееи болтов 2 группы для ветровой нагрузки в качестве основной.
Вывод сделанный мной - болты 1-й группы применяем без ограничения при любом раскладе - даже если того не требует расчет - ставя минимальную глубину заделки по таблице. Болты 2-й группы применяем для конструкций без значиельных динамических воздействий - и тоже начиная от мин глубины заделки. В таком случае как быть с химическими анкерами производителей Хилти и МКТ например, которые явно относятся к 2-й группе, при этом имеют прочностные показатели на границе сопряжения с бетоном выше чем сам бетон?
Просьба пояснить по данному вопросу. Спасибо!

P.S. 4 анкерных болта объединенных опорной плитой стойки экранов можно рассмотреть как закладную деталь и расчитать по СНиП 2.03.01-84*. Например программой АРБАТ (СКАД). Эта программа конечно не обладает таким многообразием расчетных схем, а учитыват лишь наличие-отстуствие усиления анкерных стержней. Но даже без усиления выдает минимальную глубину заделки 15 d

Последний раз редактировалось DaOrkBoyz, 09.07.2014 в 17:14.
Просмотров: 14903
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:36
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
Так вот - минимальная глубина заделки согласно таблицы Г.1 для первой группы болтов значительно больше чем для второй - хотя по логике вещей должно быть наоборот. Для сравнения - для болта с глухой анкерной плитой установленной ДО бетонирования - 15 d, а для конического болта с разжимной цангой - 10 d!
болт с разжимной цангой работает гораздо лучше чем просто вбетонированный болт - так как разжимает стенки конуса вырыва. К химическим анкерам это не относится. Я так понимаю этот процесс.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:46
#3
DaOrkBoyz


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
болт с разжимной цангой работает гораздо лучше чем просто вбетонированный болт
Хотите сказать, что болт установленный в просверленное отверствие с разжимной цангой будет работать лучше чем вбетонированный болт с анкерной плитой, которая обеспечивает сопряжение с окружающим бетоном по намного большей площади? я ведь сравнил не просто прямой анкер с цанговым болтом, а именно вбетонированный анкер с плитой с цанговым анкером.
DaOrkBoyz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:15
#4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
Хотите сказать, что болт установленный в просверленное отверствие с разжимной цангой будет работать лучше чем вбетонированный болт с анкерной плитой, которая обеспечивает сопряжение с окружающим бетоном по намного большей площади? я ведь сравнил не просто прямой анкер с цанговым болтом, а именно вбетонированный анкер с плитой с цанговым анкером.
Сами сказали что для 1-й группы выделяются все болты устанавливаемые до бетонирования, без разделения с плитой/без плиты. Если хотите считать, выделяйте конус вырыва и считайте, не забудьте коэффициент условий работы 0,5 для конуса непересеченного арматурой.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:50
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
Так вот - минимальная глубина заделки согласно таблицы Г.1 для первой группы болтов значительно больше чем для второй - хотя по логике вещей должно быть наоборот. Для сравнения - для болта с глухой анкерной плитой установленной ДО бетонирования - 15 d, а для конического болта с разжимной цангой - 10 d!
Пособие по проектированию анкерных болтов
Цитата:
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной...
Разница в виде нагрузки, поэтому такая разница в глубине заделки, но
Цитата:
2.14. ...Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d...
А по таблице для данного типа болтов 10 d

Ну и в кучу
Цитата:
3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4. Offtop: (таблица Г.1 в приложении Г СП 43.13330.2012)
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле...


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
В таком случае как быть с химическими анкерами производителей Хилти и МКТ например, которые явно относятся к 2-й группе,
Цитата:
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией разработчиком этих болтов.
Я понимаю данное выражение так: если производитель провел испытания и имеет все сертификаты на свою продукцию, то использованию его болтов ничего не противоречит.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:56
#6
DaOrkBoyz


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
Вывод сделанный мной - болты 1-й группы применяем без ограничения при любом раскладе - даже если того не требует расчет - ставя минимальную глубину заделки по таблице. Болты 2-й группы применяем для конструкций без значиельных динамических воздействий - и тоже начиная от мин глубины заделки.
ну значит получается в целом мое предположения оказалось верным. Прменение болтов 1 и 2-я группы сначала регулируется видом нагрузки, а уже потом исходя из этого назначается минимальная глубина заделки по таблице приложения.

А с какой высоты сооружения оно считается "высотным"? 4-х метровые шумозащзитные экраны, для которых понятное дело ветровая нагрузка является основной - это высотные сооружения или нет? (или в контексте имеются в виду только высотные именно здания и ВСЕ сооружения для которых ветровая нагрузка является основной?)

Кроме данного пособия и приложения по расчету закладных деталей "СП 63.13330.2012 Бетонные и жб конструкции" (+ расчет анкеровки) есть еще какие нибудь хорошие материалы по расчеты анкерных болтов в бетоне?

Последний раз редактировалось DaOrkBoyz, 10.07.2014 в 13:03.
DaOrkBoyz вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 17:43
#7
Сергей Петрович


 
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от DaOrkBoyz Посмотреть сообщение
Кроме данного пособия и приложения по расчету закладных деталей "СП 63.13330.2012 Бетонные и жб конструкции" (+ расчет анкеровки) есть еще какие нибудь хорошие материалы по расчеты анкерных болтов в бетоне?
Давно работаю с компанией Hilti. И совсем недавно они вместе с НИИЖБ им. Гвоздева выпустили СТО 36554501-039-2014 «Анкерные крепления к бетону с применением анкеров Hilti. Расчет и конструирование». При расчете учитываются напряженно-деформированное состояние бетона, толщина плиты базового материала, а также различная глубина установки анкера, а так же влияния соседних анкеров, расстояния между ними, нагрузок на них и армирование бетона под устанавливаемым анкером.
Сергей Петрович вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 17:56
#8
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


путаете расчётные болты с конструктивными.
С анкерной плитой - расчётный.
С разжимной цангой - конструктивный
Отсюда и разница в анкеровке.
Определения расчётного и конструктивного анкеров - см. в начале старого пособия.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 14:37
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Добрый день.
Не сочтите некромантом.
Задолбался на каждой работе делать ексель с глубиной фундаментных болтов.
Решил выложить последнюю.

ключевые слова
Расчет глубины фундаментных болтов 2023 Tyhig
Вложения
Тип файла: xlsx Расчет глубины фундаментных болтов 2023.xlsx (17.1 Кб, 57 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.02.2023 в 15:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2023, 05:06
1 | #10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Задолбался на каждой работе делать ексель с глубиной фундаментных болтов.
Так часто меняете работу?

Сейчас по СП 16 приложению В марка стали болтов принимается не 09Г2С-6, Вст3пс и т.д., а как строительные стали (это чисто для информации, вдруг не в курсе. По факту, наверное все будут закладывать стали по ГОСТ на болты и нарушать требование СП 16, но что поделать.

Кстати, я в ячейке "тип" изменил 1,2 на 1,1 и параметр "d*" запоролся и стал ЗНАЧ. При отмене последнего действия назад все не вуернулось. Может не понял что-то в работе
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2023, 11:15
#11
Volk23


 
Регистрация: 10.02.2023
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Добрый день.
Не сочтите некромантом.
Задолбался на каждой работе делать ексель с глубиной фундаментных болтов.
Решил выложить последнюю.
Добрый день.
При смене марки стали и диаметра болтов не меняется автоматически расчётное сопротивление, соответственно, чтобы m2 корректно считалось сопротивление стали надо руками вбивать. Это либо подправить надо, либо примечание дать.
Volk23 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2023, 18:37
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Если кому надо - определение требуемой площади фундаментых болтов. Все просто без макросов, должно у всех работать. Синим шрифтом - вводимые значения, зеленые - результат
Вложения
Тип файла: xlsx расчет усилия в фундаментных болтах.xlsx (304.2 Кб, 89 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 09:48
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Добрый день.
Не сочтите некромантом.
Задолбался на каждой работе делать ексель с глубиной фундаментных болтов.
Решил выложить последнюю.
Интересно, что цифры "базового" коэффициента заделки в стародавние времена были рассчитаны на сталь Ст3 при расчетном сопротивлении 140 МПа. Но теперь для болтов из Ст3 расчетное сопротивление 190 МПа, а относительная длина заделки не поменялась.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 01:57
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Интересно, что цифры "базового" коэффициента заделки в стародавние времена были рассчитаны на сталь Ст3 при расчетном сопротивлении 140 МПа. Но теперь для болтов из Ст3 расчетное сопротивление 190 МПа, а относительная длина заделки не поменялась.
Это нужно учитывать, да, и Tyhig в своем файлике это учитывает (делит "новое" расчетное сопротивление на 145 МПа). Но сейчас я и не видел проектов, где бы в фундаментах применялся бетон B12,5 (как в пособии по умолчанию), таким образом то на то и выходит.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 03:01
1 | 1 #15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Цитата:
Интересно, что цифры "базового" коэффициента заделки в стародавние времена были рассчитаны на сталь Ст3 при расчетном сопротивлении 140 МПа. Но теперь для болтов из Ст3 расчетное сопротивление 190 МПа, а относительная длина заделки не поменялась.
В п. Г.18 Сп43 указана сталь ВСт3кп2, в сп 16 для анкерных ее нет в т. Г.7, берем из пособия по анкерным, т.е.145МПА
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Расчет анкерного болта kdw312 Конструкции зданий и сооружений 20 27.07.2016 03:27
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10