Непрочитано 26.10.2022, 19:57 1 | 1 #1
Может ли макс.часового расхода быть больше макс. суточного?
ООO
 
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 159

ВКшник сделал расчёты, исходя из которых получилось, что максимум водопотребления в сутки меньше, чем максимум водопотребления в час, в тех же единицах.
Отвечает, что так может быть по расчётам.
ВК-расчёты не умею, но во мне протестует простая логика: час он всегда находится в пределах каких-то суток, а значит, то сколько израсходовали в час (пусть это самый редкий максимум) всё равно будет меньше или равен, чем расход в эти же сутки.
Это для запроса ТУ на подключением.
Вопрос: такое может быть? Чем это обусловлено?
Просмотров: 1307
 
Непрочитано 26.10.2022, 20:45
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Это может быть, и бывает часто. Обусловлено это тем, что в водопроводе (в отличие, например, от отопления) расходы воды переменные и неравномерные. Особенно в разных технологических установках.

Например (условно) на какой-то кран требуется 1 л/с. Формально переведя в другие единицы это 3600 л/ч или 3.6 м3/ч. Вот эти 3.6 будут использоваться как расчетный расход для гидравлического расчета.

Но кран открывается один раз в сутки на полчаса. Т.е. израсходуется 1.8 м3. И это будет суточное потребление.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 21:08
#3
ООO


 
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 159


Спасибо!
ООO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Может ли макс.часового расхода быть больше макс. суточного?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? erikbond ПО от CSoft 23 30.01.2022 20:30
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17