26.10.2022, 19:57 | 1 | 1 | #1 |
Может ли макс.часового расхода быть больше макс. суточного?
Регистрация: 27.08.2020
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 1307
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это может быть, и бывает часто. Обусловлено это тем, что в водопроводе (в отличие, например, от отопления) расходы воды переменные и неравномерные. Особенно в разных технологических установках.
Например (условно) на какой-то кран требуется 1 л/с. Формально переведя в другие единицы это 3600 л/ч или 3.6 м3/ч. Вот эти 3.6 будут использоваться как расчетный расход для гидравлического расчета. Но кран открывается один раз в сутки на полчаса. Т.е. израсходуется 1.8 м3. И это будет суточное потребление. |
|||
|
|