Непрочитано 09.03.2007, 19:51
#101
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
арматура в них используется для заземления или нет
Я несколько впереди паровоза... металлические конструкции здания, в том числе и арматура, должны подключаться к системе уравнивания потенциалов через ГЗШ - главную заземляющую шину, а та, в свою очередь, через заземляющий проводник к заземлителю. Ну а, если перевести с электротехнической фени на нормальный язык - то ответ будет "да".
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2007, 22:43
#102
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


А такой еще вопрос, в свете поднявшейся зарплатной "волны" на форуме :roll:
Какой приблизительный средний годовой доход проектировщика, на который можно рассчитывать эмми/иммигрантам? Т.е. нам?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 00:17
#103
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Румын
Какой приблизительный средний годовой доход проектировщика, на который можно рассчитывать эмми/иммигрантам? Т.е. нам?
у нас не так много, посмотри пост 53
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=45
PL вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 02:31
#104
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2PL
У Вас мелькали фото строящегося жб небоскреба. Там видны резьбовые муфты для стыков продольной арматуры колонн. Можно ли узнать стоимость этих изделий? (в идеале - по диаметрам арматуры)
Заранее спасибо.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 03:58
#105
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
2PL
У Вас мелькали фото строящегося жб небоскреба. Там видны резьбовые муфты для стыков продольной арматуры колонн. Можно ли узнать стоимость этих изделий? (в идеале - по диаметрам арматуры)
Заранее спасибо.
К сожелению цену надо запрашивать у конкретной компании. Если нужно можно запросить, но надо выбрать размер и кол-во из каталога.
Именно резьбовая муфта? Может такая (распостраненная):
http://www.barlock.com/products.html
если резьбовая вот попалась (последняя стр - тел в Москве):
http://frank.venus-werbung.de/cms/up...steCoupler.pdf
поиск по: rebar coupler price list
такие еще муфты:
http://splicesleeve.com/whatnmb.html
PL вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 21:16
#106
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2PL
Спасибо за информацию.
Цитата:
К сожелению цену надо запрашивать у конкретной компании. Если нужно можно запросить, но надо выбрать размер и кол-во из каталога.
Именно резьбовая муфта?
Уточню: интересует резьбовая муфта с конической резьбой.
Интересно - какой порядок цен у Вас, за океаном.
Но если это сопряжено с какими-либо сложностями, прошу Вас - не заморачивайтесь!
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 21:45
#107
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


http://www.erico.com/products/LentonStdCouplers.asp
Да проблем нет, послать e-mail , да запросить цену. На саитах нигде цены не приводятся.
Выберите что нужно и кол-во. Дел на 10 мин.
PL вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2007, 22:52
#108
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


О! То, что надо!
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2008, 09:11
#109
vyachek


 
Сообщений: n/a


Привет, комрады!
С удовольствием прочитал всю ветку. Только название подкачало – какая же это 5 колонна?
Ведь:
«Разве велик и силён, тот кто Силён и Велик,
Если он слабых не может поднять до вершин своих?»

Но тема очень популярная, в Гугле при запросе : «Электроснабжение небоскрёбов», стоит на первом месте!
Теперь по существу темы.
1.Высотки делятся на технические этажи, они же противопожарные зоны? Входит ли мощность противопожарных систем (пожаротушение, дымоудаление) в суммарную мощность электроснабжения или эта мощность компенсируется отключением вентиляции и части не ответственных потребителей при пожаре?
2.«Третий ввод осуществляется от дизельного генератора мощностью 2МВА, расположенного в верхней части здания. На время пуска и прогрева дизельных генераторов, а так же во время провалов напряжения до 10сек. энергоснабжение третьего ввода АВР осуществляется от инверторного источника бесперебойного питания, работающего от аккумуляторных батарей.» От меня требуют UPS, расчитаный на 10 мин! работы. Это какой же д.б. UPS на 2 МВА и 10 мин работы?
3.Правильно ли я понял, что в здание заводится 13,2кВ и внутри здания расположены ТП 13,3/6 кВ и ТП 6/0,4 кВ, на технических этажах?
Пока всё. Заходите к нам в гости: http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
Строителям, наверное будет не очень интересно, но электрикам сюда прямая дорога.
 
 
Непрочитано 24.01.2008, 10:13
#110
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
15.03.2007
...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 18:05
#111
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


vyachek>
Только что увидел эти вопросы. Смогу ответить только на номер 3. То, что не монтирует наша контора, проходит мимо нас. Да и по высокому напряжению мы делаем только трассу для высоковольтных вводов до камер с ТП и от них к switch boards (распределительным щитам). Таким образом, получается, что трансформаторы 13.2кВ/480В. Расположены на тех этаже.
Здесь пару цитат, на которые можно ответить фотоиллюстрацией
Цитата:
1. мне интересно: если такое большое количество трубок с электрическими проводами
,
Цитата:
Работа систем, которые ты сейчас монтируешь никак не изменится если ты сместишь провод на 5см влево или вправо и поэтому нет необходимости в рабочих чертежах указывать привязку этого провода
(это отсюда http://dwg.ru/f/showthread.php?p=181...%E9#post181300)
Здесь выделения мои, а на фотке показаны "провода" и "трубочки", очевидно, понятно, что без рабочих чертежей такие трассы не смонтировать. Также видно, что ничего нельзя смещать произвольно от заданного на чертеже. На второй фотке поперек идет чью-то трасса и вдали чужие тонкие трубки, и их высоты согласованы с нашими. Данные согласования делаются не в проекте, а непосредственно перед монтажом на постоянно действующем совещании, называемом Coordination. По результатам совещания субподрядчики немедленно выпускают или правят свои чертежи. Все набито столь плотно, что приходится вплотную прижиматься к колонне (фото 2). Здесь еще не смонтированы венткороба и др., когда появится фото-покажу. Это будет крутой замес, и расхлебывается он не проектировщиками
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3764.jpg
Просмотров: 325
Размер:	73.2 Кб
ID:	2993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3761.jpg
Просмотров: 300
Размер:	57.4 Кб
ID:	2994  

Последний раз редактировалось Vova, 04.02.2008 в 04:05.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 14:32
#112
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от vyachek Посмотреть сообщение
Привет, комрады!
С удовольствием прочитал всю ветку. Только название подкачало – какая же это 5 колонна?
Ведь:...

...2.«Третий ввод осуществляется от дизельного генератора мощностью 2МВА, расположенного в верхней части здания. На время пуска и прогрева дизельных генераторов, а так же во время провалов напряжения до 10сек. энергоснабжение третьего ввода АВР осуществляется от инверторного источника бесперебойного питания, работающего от аккумуляторных батарей.» От меня требуют UPS, расчитаный на 10 мин! работы. Это какой же д.б. UPS на 2 МВА и 10 мин работы?...
Могу сказать, что ИБП 600 кВА с трансформатором и вводными щкафами размещается в блок-контейнере примерно 9х3х2,5 м с удовлетворительными условиями для подключения и обслуживания, а АКБ и батарейные автоматы к нему располагаются в 6-метровом контейнере.
Никола вне форума  