Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153561
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 10:43
#201
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да? В Японии или где понятно, но тут-то.. поставь на землю, надежную, добрую.. Руки бы ГИПу оторвать.
Offtop: Порадую Вас. Тут еще и котельная на крыше))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:51
#202
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы и ищем пружинность опоры. Для колонны опорой является узел покрытия.
Так я и писал, что сразу надо считать для отдельной опоры, зачем колонну включать, если ее вычитать придется.
Ха, глянул внимательнее на схему, там и внутри связи есть. Не все так плачевно, думаю до двойки может не дойдет. Но нужно считать, и в двух плоскостях.

Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 11:15.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:05
#203
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор вроде по деформированной схеме считает.
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да?
На одном из объектов люди залезали на 2 этажа в землю - ниже уровня реки которая протекает рядом, расчет барражного эффекта, все дела. На мой вопрос: почему бы не сделать дополнительно два этажа сверху, а не снизу. Они ответили: понимаешь, нам нужны склады. Все что мы построим над землей, мы не устоим и продадим под магазины. И получатся магазины без складов. А нам нужны склады. Поэтому мы строим такие помещения, которые под магазины не продадим.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:10
#204
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


В результате опроса мю=1,23.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Вы бы отдельную тему создали бы. По "устойчивости" бетонных колонн.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 11:59
#205
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
Так я один стержень и считаю))

А про жесткость опоры - я вечером выложу то, что я посчитал, подробно, с иллюстрациями)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:31
#206
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Так я один стержень и считаю))
Вы делаете не расчет по деформированной схеме, а расчет с упругими опорами. В этом случае перемещение опор пропорционально нагрузке. Т.е. сама схема конечно деформируема (как в общем-то любая другая), но это не тоже самое что расчет по деформированной схеме. В общем-то расчет по деформированной схеме тоже можно сделать с упругими (и даже неупругими опорами), только я подозреваю что Вы не это делаете. А Ильнур просто шутит таким образом.
По крайней мере Вам стоит просчитать кучу простых схем, прежде чем браться за расчеты по деформированной схеме.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 12:48
#207
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вы делаете не расчет по деформированной схеме
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:49
1 | #208
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да? В Японии или где понятно, но тут-то.. поставь на землю, надежную, добрую.. Руки бы ГИПу оторвать.
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
 
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:57
#209
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
В программе S406? если так, то конечно по деформированной схеме. Только тут много нюансов есть - в первую очередь начальное отклонение - как величина, так и форма. Причем форма имеет очень важное значение.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Это он написал что шкуры, а на самом деле он там совсем другое сушить будет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 20:32
#210
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Мужики вообще лепят всякое. Дома из морских контейнеров...
По крышам - видимо логика проста - есть огромная крыша, пустует, а понаставлю-ка хрени всякой. Чиллеров там, дизель-электростанций, венткамер, ну и теплицу на остальном, зимой помидоры растить, чего пустовать-то..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 22:00
#211
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мужики вообще лепят всякое. Дома из морских контейнеров
Это где такое было?))

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Киньте, пожалуйста, ссылку на это!

P.S.: автор ушел от темы на 11 (!!!!!!) странице!
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 08:23
#212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...P.S.: автор ушел от темы
Вернитесь. Посчитайте свою колонну со 100 тоннами с пружиной. Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см. Пружину определите тоже самым простым способом - ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну. Или хотя бы уточните мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 08:36
#213
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
"Нелинейный расчет по деформированной схеме"
А по "по деформированной схеме" и будет "Нелинейный расчет", но без учёта физической нелинейности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 08:45
#214
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выберите самое "густое" РСН
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А по "по деформированной схеме" и будет "Нелинейный расчет", но без учёта физической нелинейности.
Уточняющий вопрос: стоит ли при этом всем учитывать перемещения от температурных перепадов? Каркас-то длинный и, по идее, надо учитывать температуру

Хотя, я разобрался. Посчитал перемещения каркаса от температуры в линейной и нелинейной постановке задачи. Перемещения в линейной сильно завышены. Так что не буду учитывать температуру сейчас
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:19
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Перемещения в линейной сильно завышены.
Значит нелинейный расчёт - липа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 09:20
#216
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Значит нелинейный расчёт - липа.
Почему? Не то чтобы сильно, разница 14 против 32 мм
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:28
#217
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну
Только от этого надо отнять пружинность самой колонны, она где-то 11.3 т/м. И я бы сделал все-таки как раньше писал.
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете.

Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 09:39.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:36
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Почему? Не то чтобы сильно, разница 14 против 32 мм
Необходимо уточнить, что понимается под "нелинейным расчётом"? Если физическая нелинейность - то липа.
Если "геометрическая", связанная с продольно-поперечным изгибом (так называемая "деформированная схема"), то может быть и правильно. Хотя на мой взгляд всё-таки большая разница.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:12
#219
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вернитесь. Посчитайте свою колонну со 100 тоннами с пружиной. Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см. Пружину определите тоже самым простым способом - ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну. Или хотя бы уточните мю.
Добавил на колонну второго ряда слева (знаю, смешно выглядит) горизонтальную нагрузку 10 кН по оси Х. Разница перемещений составила 2 мм. Отсюда жесткость опоры равна 5000 кН/м.

Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет.

Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:18
#220
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Добавил на колонну второго ряда слева (знаю, смешно выглядит) горизонтальную нагрузку 10 кН по оси Х. Разница перемещений составила 2 мм. Отсюда жесткость опоры равна 5000 кН/м.

Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет.

Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
Так там связи, и мю=1 получается с такой жесткостью.
Юрий450 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22