Непрочитано 31.01.2013, 00:20 1 | #1
Стропила вызывающие распор
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Из книги В.Е. Шишкина - "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появления распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей."

Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.

Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
1. Горизонтальная составляющая опорных реакций стропил (распор) возникает в стропилах, соединенных в коньке, без подпора оного. В таких стропилах распор гасится установкой затяжки или подпором конька (Схема 1).
2. Наслонные стропила, соединенные в коньке, подпертые на каком то расстоянии от конька, так же вызывают распор, который гаситься установкой затяжки (Схема 2).
3. Стропила подпертые в коньке, не имеют горизонтальной составляющей опорной реакции (Схема 3).

Имеем четырехскатную наслонную стропильную систему, опирающуюся на подстропильную раму (Схема 4). Исходя из вышеизложенных трех пунктах, делаю выводы:

а. Синие стропила, шарнирно соединенные в коньке, дают распор на стены(Схема 2), который гасится установкой затяжек(красный пунктир).
б. Черные стропила не дают распор на стены (Схема 3).


Хочу с вашей помощью окончательно разобраться в этом вопросе, правильно ли я сделал выводы а. и б.?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.jpg
Просмотров: 2809
Размер:	48.0 Кб
ID:	95561  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема2.jpg
Просмотров: 2567
Размер:	46.1 Кб
ID:	95562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема3.jpg
Просмотров: 2358
Размер:	31.7 Кб
ID:	95563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема4.jpg
Просмотров: 2353
Размер:	85.4 Кб
ID:	95564  

Просмотров: 29324
 
Непрочитано 31.01.2013, 00:43
#2
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


del

Последний раз редактировалось Palomnic, 31.01.2013 в 00:59. Причина: передумал)
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 09:04
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


При наличии подстропильной рамы и
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Принимаю стропила абсолютно жесткими
правильно.
А если и подстропильную раму принять абсолютно жесткой, то и затяжек не нужно
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:27
#4
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


В схеме 4 распора нигде не будет, если места опирания стропильных ног на мауэрлат делать горизонтальными
Veronika Project вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:50
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


посоветую изучить ААСавельева Конструкции крыш. Стропильные системы.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 13:36
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
В схеме 4 распора нигде не будет, если места опирания стропильных ног на мауэрлат делать горизонтальными
А места опирания нарожников на диагональные ноги тоже горизонтальные? Обычно делают наклонные. А значит нарожники могут и "поехать".

Что до стропил, опирающихся на конек (синие) - там распора не будет, если площадки опирания обоих концов будут горизонтальные и затяжка там не нужна. НО! Реальные стропила не обладают абсолютной жесткостью и будут прогибаться. Врезультате этого даже в безраспорной конструкции концы стропил могут иметь горизонтальное смещение, ограниченное по величине.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 14:45
#7
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


Нитонисе, что есть на схеме "нарожники"? К сожалению, в первый раз слышу это слово.
Veronika Project вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 15:09
1 | #8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
Нитонисе, что есть на схеме "нарожники"? К сожалению, в первый раз слышу это слово.
Нарожники - это стропильные ноги, опирающиеся нижним концом на мауэрлат, а верхним - на диагональную ногу.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 18:52
#9
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
посоветую изучить ААСавельева Конструкции крыш. Стропильные системы.
Спасибо, уже достал эту книгу, обязательно посмотрю её.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А места опирания нарожников на диагональные ноги тоже горизонтальные? Обычно делают наклонные. А значит нарожники могут и "поехать".
Точно, об этом я не подумал.
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 19:03
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )?
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат. При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 19:32
#11
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат.
На схеме 4 из первого поста, самый длинный нарожник 3.3м, свес кровли 0.8м, итого 4.1м. По моим расчетам даст распор 1т. (скат 20градусов, 0.36т/м2 на горизонтальную проекцию). Тут гвоздями думаю не обойтись.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 21:41
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Дык если половина давит, к примеру на восток, а половина на юг, то суммарно дадут горизонтальную силу на юго-восток...
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 22:19
#13
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык если половина давит, к примеру на восток, а половина на юг, то суммарно дадут горизонтальную силу на юго-восток...
И эта горизонтальная сила совпадет по направлению с диагональной ногой, и будет сжимать её.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 22:36
1 | 1 #14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.

Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
Вот интересно...
шарниры не корректно рисуем - фиг с ним ...
принимаем "абсолютно жесткие" допущения в схемах с абсолютно жесткими опорами и делаем выводы... - это клиника...
Offtop: пожалуй стоит вернуть "партбилет" - Инженер-конструктор

Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 22:44.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 22:42
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
И эта горизонтальная сила совпадет по направлению с диагональной ногой, и будет сжимать её.
Как раз горизонтальная в таком случае будет распадаться на изгибающую и растягивающую. А вертикальная сжимать и изгибать. Хотя оба этих изгиба будут суммироваться, а не действовать в разных плоскостях.
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 14:45
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку?
Компенсируют, если расположены точно друг против друга и оказывают одинаковое давление. В противном случае получите изгиб диагональной ноги из плоскости.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 08:45
#17
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что бы определить распор на опору от изгиба стропильной ноги, нужно, в уровне подвижной опоры приложить только горизонтальную (снять все вертикальные) нагрузку и такую, что бы получилось точно такое же перемещение строп. ноги, как и от вертикальных нагрузок.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 18:13
#18
AleksandrB

Инжир
 
Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15


Придется заняться некропостингом.
Боюсь, в нижней версии схемы 1 в плоской задаче распор таки возникнет за счёт изгиба нижней половины обоих стропил. Его бы воспринять шарнирно-неподвижным опиранием на мауэрлат.
А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AohU9UhEZlw.jpg
Просмотров: 872
Размер:	22.0 Кб
ID:	160401  
AleksandrB вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 19:24
#19
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Никуда, если правильно подобрать сечение мауэрлата и анкер

Допустим анкеровка с шагом 2м, а стропила с шагом 600мм, получается на один пролет между анкерами приходится от 3 до 4 стропил, вот и считаем в горизонтальной плоскости мауэрлат на изгиб (есть нюанс, вертикальная нагрузка прижимает мауэрлат к стене и получаем еще силу трения, мауэрлат наверняка пройдет даже без учета силы трения), а дальше получаем нагрузку на один анкер, и проверяем его на изгиб, и на смятие древесины.

В принципе по данному узлу и подбирается шаг анкеров, ну ещё и длина упора и количество гвоздей для упора
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 00:57
#20
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Добрый вечер вот как раз по поводу узла опирания и распора. Он будет но задача сделать так чтоб он либо не передавался на стены либо стены его выдержали. Если пролёт небольшой то однозначно снимает распор со стен устройство нижней горизонтальной балки, но если делается затяжка то понятно что это зависит от того на какой высоте она расположена и распор уже может будет и близким к 0, но не 0, зато достаточно низким для восприятия стенами. Однако... Есть один интересный сайт, там предлагают сделать коньковый либо опорный узел при большом распоре - шарнирно-подвижным. Предлагаю к обсуждению, обратите внимание на узлы http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html

Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 01:12.
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропила вызывающие распор

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45