Применяемые в проекте трубы должны быть обоснованы и если диаметр труб диктуется гидравлическим расчетом, то толщина стенки - расчетом на прочность. По факту в ггэ на проекты по водопроводам такие расчеты практически не спрашивают, но в праве это сделать.
|
|||
|
||||
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200
|
Если простой трубопровод - пишите в соответствии с сериями (хотя это некорректно, так как серии отменены). С большой долей вероятности эксперт не спросит. Однако вправе потребовать все расчеты - так что лучше все сделать нормально и заранее.
По поводу расчетов очень странно что у вас возникают такие вопросы. Я поверхностно знаком с системами водоснабжения - чуть больше самотечное водоотведения, но из практики в СП31 все прописано - гидравлические расчеты - расчет на прочность от внутреннего давления; - расчет от давления грунта (кольцевая жесткость при безнапорной работе) - расчет на всплытие |
|||
|
|