Помогите с обоснованием сечения кабеля
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 33505
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
https://www.normacs.info/discussions/703 как пример. ПУЭ во многом уже противоречит более свежим документам, особенно в части 0,4 кВ внутри зданий. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Проклятый ГОСТ)) Сознательно не использую, пока какой-нибудь особо осведомлённый заказчик не потребует. С его коэффициентами можно кабели практически до бесконечности в параллель прокладывать, при этом дд ток одного кабеля пропорционально уменьшается и снова нужно добавлять кабель в параллель. Жуть. Особенно прикольно в штампованных лотках прокладывать. А по токам, тоже давно в ГОСТах смотрю. Но ПУЭ, тем не менее, нравится. Как-то в них всё доступнее что-ли для среднестатистического обывателя. А в качестве справочной информации использую иногда Пособие к главе 3.1 ПУЭ, выпущенное Тяжпромэлектропроектом им. Якубовского в 1991г.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
По сабжу, посчитайте потери, возможно этим и обоснуете применение кабеля 2,5, а ещё посмотрите в паспорт на оборудование, возможно там будет указан кабель который рекомендует производитель + в наружных блоках могут стоять свои предохранители + могут быть клеммы в которые 2,5 не влезет или влезет с трудом. А заказчик который экономит на таких сечениях тоже странный, не думаю что у Вас речь идёт о километрах кабеля. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
А это ровно то, чего я стараюсь избегать в ГОСТе идёт речь про разножильные кабели а этот вывод на основе каких экспериментальных данных основан? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
На основании опыта на стройке, когда я ещё не знал про этот ГОСТ, и его тогда возможно ещё и не было в РФ (это же МЭК-овский стандарт, оттуда ноги растут), а главным по стройке был мужик с забугра, и он нас тогда заставлял подключать в параллель по несколько кабелей (одножильных, приличного сечения) на фазу, и при этом чередовать в пучке чтобы лежало A,B,C,N , там по всему объекту так было сделано. У нас был относительно небольшой участок трассы и я тогда ещё возмущался что при такой длине можно и 4А+4В+4С, что мол только в длинных линиях будут наводки (т.н. токи Фуко, телеграфные уравнения мне тогда вспомнились).
И потом ещё со мной делился своим опытом товарищ который на практике тоже это проходил, что мол расстояние небольшое, кабели подобраны верно по длительно допустимым, а тепловизор показывает что греются. После того как разложили кабели "как в ГОСТ-е" проблема исчезла. Я не говорю про коэффициенты, если брать всё по тому ГОСТ-у все эти коэффициенты то на выбор кабелей будет уходить нереально много времени (там же способы прокладки, в гофре, в лотке, в штрабе, и всё так неудобно сделано - способы см. в этой таблице, коэффициенты в другой), я говорю о подобных картинках из справочного приложения Н |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать сечение кабеля на ВЛ 0,4 от ТП до ГРЩ | Татьяна К. | Электроснабжение | 9 | 20.06.2018 14:40 |
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. | Интеллигентный прораб | Железобетонные конструкции | 5 | 31.10.2017 17:31 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Помогите, пож-та, с проектированием бункеров. исходные сечения были заданы, после расчета получились значительные размеры сечений. | kh-va | Металлические конструкции | 16 | 24.11.2015 09:24 |
Помогите с решением сечения колон нестандартного металлического фасада. | Andziubandziu | Металлические конструкции | 9 | 14.07.2015 14:02 |