24.05.2022, 15:08 | #1 | |
Расчет деревянных балок с меньшим сечением на опорах
Регистрация: 21.10.2021
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 3053
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
формула журавского, тау (скалывание) на границе изменения сечения - значение Q
чем можно предотвратить, к примеру - мзп, шпильки и т.п. конечно должно все считаться (учебники дк и сп в помощь) ----- добавлено через ~10 мин. ----- можно вообще набрать дощатую балку из досок меньшей высоты сечения с помощью мзп конечно, при этом, мзп надо проверить как на срез самой пластины, так и на прикрепление к древесине, отсюда и шаг мзп вдоль балки все остальные проверки составной балки согласно сп Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.05.2022 в 15:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
честно?
без обид, мне жаль, что вы информацию черпаете из сети, и, как правило, это - разово (сиюминутно, в голове ничего не остается) а не пропускаете знания через себя, монитор сеть не та система, чтобы это понять, осмыслить и закрепить вам надо сравнить напряжения скалывания (среза) в древесине от действия Q, да в этом сечении, с нормативными Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.05.2022 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2021
Сообщений: 17
|
Цитата:
В предыдущем сообщении ошибся, как вы сказали нужно касательные напряжения сравнить с нормативным сопротивлением на срез... Спасибо за совет. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
В старой литературе такое решение было категорически запрещено. По результатам объёмных исследований поведения балки с техническими и пр. отверстиями, инициированных разрабами крепёжных и соединительных решений, метод легализовали. Подтверждено прктчски всеми европейскими техническими регуляторами. Софт некоторых производителей включает такое решение в основном для класса не ниже GL24. Решение предполагает рядное заведение винтовых (саморезы или затяжные винты) или вклееных стержней с нижней стороны балки рядом с пятном опирания. Расчётные формулы присутствуют насколько мне помнится в австрийской, шведской и японской литературе.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлических балок монолитного перекрытия по профнастилу | Young | Железобетонные конструкции | 15 | 24.06.2015 13:24 |
Ищу книгу Глазунов А.А. «Основы проектирования воздушных линий электропередачи, работа и расчет деревянных опор" | Pawel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2015 08:19 |
расчет продольных и поперечных балок пролетного строения в Sofistik | sera111111 | Расчетные программы | 9 | 13.12.2012 01:05 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Вопрос о прочности деревянных клееных балок. | -mavlin- | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.06.2010 08:55 |