| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?

Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2022, 05:19 #1
Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126

Возможно, какая - то ошибка, первый раз вижу такое.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена.jpg
Просмотров: 136
Размер:	114.5 Кб
ID:	247810  

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 1507
 
Непрочитано 06.06.2022, 07:46
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Во-первых, не в 6, а в 1,5;
во-вторых, не "коэффициент динамичности", спектр Фурье.
Ну и в третьих...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2022, 12:09
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Название в отчете "Кривая графика коэффициента динамичности", поэтому и спрашиваю. Других графиков касаемо коэффициента динамичности в отчете нет. Как тогда получить значения коэффициента динамичности? Если загрузить нормативный график: получается при периоде 0,1 сек или 10 Гц значение коэффициента = 2,5, а здесь = 16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена.jpg
Просмотров: 52
Размер:	118.8 Кб
ID:	247835  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2022, 13:15
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Название в отчете "Кривая графика коэффициента динамичности"
На основе чего построен "график"?
В СП график для 7 баллов при 5% вязкого затухания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 05:17
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


См. страницы из отчета. Если это все таки не коэффициент динамичности, а спектр Фурье, тогда графика коэффициента динамичности в отчете нет. Отправил авторам вопросы за разъяснениями.
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из 12-21-ИГФИ-2.pdf (258.6 Кб, 32 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 07:39
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Коэф. динамичности рис. 32.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2022, 08:31
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Ответ авторов:
«Добрый день!
В отчёте под коэффициентом динамичности понимается огибающая нормализованных спектров. Да, через преобразование Фурье. Но, это не тот коэффициент, который используют строители из п. 5.6 СП 14.13330.2018. Тот по формуле рассчитывается, и связан с собственными колебаниями сооружения»
Понятно, что ничего не понятно. Раньше всегда давали картинку с графиком - "период-коэффициент динамичности", который вводили в расчетную программу МКЭ, например:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена.jpg
Просмотров: 42
Размер:	149.3 Кб
ID:	248034  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17