Навесной вентилируемый фасад на не несущую стену
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 1325
|
|
||||
Да, допускается. Обычно на ненесущую стену приходятся только горизонтальные связи, а вся вертикальная нагрузка приходит на кронштейн, который крепится в торец плиты перекрытия.
также есть системы НВФ, вообще исключающие крепление к ненесущим стенам - крепятся к только торцам перекрытий
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425
|
Запрета на крепление вентфасада к ненесущим стенам нет. Основная проблема при креплении вентфасада к лёгким стенам - испытания фасадных дюбелей на вырыв. Газобетон и пустотелый кирпич, как правило, не держат. Если очень надо - вешают на хим. анкеры, но это дороже, чем межэтажная подсистема, которая крепится к перекрытиям.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 24
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,829
|
Цитата:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
в рамках поставленного вопроса - да все так просто. Кронштейны к ненесущему заполнению крепятся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,829
|
Если стена не является несущей (неважно из какого она материала) необходимо выяснить можно ли передавать на нее какие либо нагрузки.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Не имеет значение - стена несущая или нет.
Смотрите техническое свидетельство на систему, там должен быть указан материал стен. А сами стены (если это поэтажное заполнение) должны быть рассчитаны с условием работы на ветровые воздействия, в том числе не пиковые - п. 11.2 СП 20.13330.2016
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
тут ты не прав брат. Даже если она не несущая - она ограждающая. И согласно СП 20.13330.2016 должна быть проверена со всеми ее креплениями на пиковую ветровую нагрузку. Неважно есть на ней НВФ или прилепили чего-то другое.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену | Saha | Железобетонные конструкции | 22 | 24.03.2016 13:13 |
ПОС на навесной вентилируемый фасад ищу! | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.06.2010 10:39 |
Навесной фасад, воздушная прослойка | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.03.2010 06:18 |
Навесной вентилируемый фасад | ЗиДмиС | Разное | 3 | 04.03.2008 09:01 |
Навесной вентилируемый фасад системы U-Kon ATC-102i | Ser-Yast | Инженерные сети | 1 | 19.10.2007 14:43 |