Добрый день.
Коллеги, прошу подсказать, есть ли в каких-либо нормативных документах или методических пособиях требования к увеличению вертикального армирования торцов и пересечений стен, по аналогии с "Code of practice for structural use of concrete 2013"? Интересуют требования к проценту армирования, количеству стержней, охвату их поперечной арматурой и прочее для указанных участках. В СП 63.13330 никакой конкретики по этому вопросу нет.

Просмотров: 1195
 
Непрочитано 09.05.2022, 10:54
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Обрамление проёмов по Руководству по жб ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 12:46
#3
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обрамление проёмов по Руководству по жб ?
Приведите конкретный пункт конкретного руководства. Может быть подойдет по теме. Сейчас Ваш ответ не понимаю. Пособий огромное множество и обрамление проемов - отдельный вопрос.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2022, 12:50
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
В СП 63.13330 никакой конкретики по этому вопросу нет.
п.10.4.7
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 13:40
#5
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
п.10.4.7
Ещё раз из вопроса: "Интересуют требования к проценту армирования, количеству стержней, охвату их поперечной арматурой и прочее для указанных участках". СП 63 не дает никаких указаний об этом. Где в приведенном Вами пункте хоть какая-то конкретика?

Подгружу картинку, как эта информация приведена в методичке из первого поста.

Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2022, 13:45
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Приведите конкретный пункт конкретного руководства. Может быть подойдет по теме. Сейчас Ваш ответ не понимаю. Пособий огромное множество и обрамление проемов - отдельный вопрос.
Изучите руководство по конструированию жб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2022, 14:03
#7
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Изучите руководство по конструированию жб.
С удовольствием изучу, только покажите, пожалуйста, конкретно что и где. Чтобы там информация была по теме, а не "на торцах ставьте больше в соответствии с расчетом". Аналог я выше привел
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2022, 14:14
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Gustaf, то есть вы железобетон проектируете не прочитав Руководство по конструированию железобетона ?
В смысле где оно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Увеличенное армирование на торцах и пересечении стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Армирование ростверка с тупыми углами в пересечении nevada Основания и фундаменты 37 04.02.2018 14:04