| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
А поперечку расчитывали в ручную? Мы поперечную арматуру в таких случаях принимаем по расчётам из СП. Расчётные программы какие-то дикие данные выдают. И в любом случаем, если не требуется по расчёту, принимаем конструктивно. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
По поводу акеровки арматуры в безбалочных перекрытия у меня тоже давно возникают вопросы, на мой взгляд самое эффективное, я думаю, с помощью анкерующих устройств. Но в фирме у нас так не делают. По поводу П-шек, тоже согласен, все-таки 0.5laн - это не для плит написано, а для балок (видимо исходя из больших усилий смятия бетона под арматурой). В плитах же во-первых, усилия значительно меньше, чем в балках, во-вторых, большие диаметры в верхней зоне вылезают из-за трещинностойкости, поэтому анкеровка за-счет П-шек, я думаю, будет достаточна. В 3-х, опять повторюсь, самое правильное решение с точки зрения Норм и соответствия расчетной и конструктивной схемы работы плиты, на мой взгляд, это анкерующие устройства (шайбы и т.д).
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89
|
У вас никогда строители не спрашивали, каким образом им устанавливать П-шки у края плиты? Арматура плиты вяжется после установки боковой опалубки. Те., чтобы установить П-шки, их требуется устанавливать раньше рабочей арматуры, иначе их просто потом не подсунешь. Расскажите, очень интересно, как вы решаете проблему?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32
|
обоснованно можно ставить п-образные стержни на свободных краях консольных плит при наличии сосредоточенной нагрузки на краю консоли (кирпичная стенка или стойка для чего-либо).
В данном случае, п-шкой, обеспечивается конструктивно анкеровка верхней арматуры, которая может не успеть включиться в работу. диаметр арматуры и длина нахлеста нетрудно определяется расчетом). п-шка в верхней зоне на опоре? там обычно требуется приличное армирование и арматуру норм. диаметра в плите толщ. 150-250 мм не отогнеш. можно ставить, только если конструктивно необходимо обеспечить неразрезной узел плиты перекрытия с ж/б стеной/диафрагмой, к примеру.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе. путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Вот картинка. Только не пугайтесь. Арматуру над колонной еще до конца не установили [ATTACH]1170855362.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32
|
по фотографии - после того, как увидел на стройке каркасы с поперечной арматурой прихваченные через один в каркасе и прикинув, сколько такая арматура может на себя взять, не использую рассчетную поперечную арматуру в тонких плитах - продавливание должно выполняться по бетону. (конструктивно ставлю какую-то)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе. путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Еще одна картинка. Ой че-то мы от темы отвлеклись. Интересны другие мнения по поводу анкеровки армтуры в надопорной зоне у края плиты [ATTACH]1170860175.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314
|
При анкеровке арматуры без балочного перекрытия с жестким защемлением на опоре стандартное решение отгиб под углом 90 градусов в низ стены.
Второй вариант установки шайб, поперечные стержни — это тоже не совсем приятный вариант. Отгиб вверх не рассматривается данный вопрос уже обсуждали. Можно ли отгиб произвести в бок? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Спорно, что оно стандартное.
Производите. Только концы велики, роли играть не будут. Да и не забудьте написать в примечаниях, что распалубливание этажа производить только после того, как 2 верху возводимых этажа не наберут 100 процентов прочности. Offtop: Я разрешил прорабам... сколько уже домов.... |
|||