| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках

Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2014, 16:30 #1
Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках
eugambler
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 23

Уважаемые форумчане!
Прошу помочь с обоснованием нового решения по фундаментам коровника (ширина 35 м). Схему прикладываю. Под наружные стойки рамы оставляем столбчатые фундаменты, здесь вопросов нет. А вот как правильно обосновать решение по устройству внутренних несущих колонн рамы на плиту? Загвоздка в том, что грунты пучинистые, просадочные, вероятность верховодки. Как правильно обосновать экспертизе вопрос пучинистости, ведь здание неотапливаемое? Нужно ли считать на просадку или просто по характеристикам грунта по Винклеровской модели с коэф. К1? Прошу дельный совет! Заранее признателен!

Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (31.8 Кб, 211 просмотров)

Просмотров: 1511
 
Непрочитано 05.09.2014, 18:06
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


грунты пучинистые, поэтому вместо заглубленных фундаментов Вы используете незаглубленную плиту?
 
 
Непрочитано 05.09.2014, 18:53
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Просадочные и пучинистые одновременно? Это как?

----- добавлено через ~2 мин. -----
В принципе, если грунты водонасыщенные, то возможна просадка 1 типа.
Но от навеса... Не вижу необходимости городить плиту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 05.09.2014 в 19:01.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 09:53
#4
eugambler


 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
грунты пучинистые, поэтому вместо заглубленных фундаментов Вы используете незаглубленную плиту?
Нет, это желание заказчика, сэкономить на глубоких средних столбчатых фундаментах (d=1.9 м.), установив стойки на плиту, которая типа так и так лежит. Плиту можно рассчитать, увеличить армирование, посчитать на продавливание и т.д. и все готово. Но мой вопрос в том, как сделать расчет на пучинистость, т.к. здание неотапливаемое? Как удовлетворить экспертизу в этом вопросе? В нормах ни слова про толщину подсыпки из песка или щебня. И не понятно решает ли это проблему пучинистости.

Крайние фундаменты - столбчатые.



Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просадочные и пучинистые одновременно? Это как?
Да, согласно И/Г-отчета. А что тут вас удивляет?

Последний раз редактировалось eugambler, 09.09.2014 в 10:00.
eugambler вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 10:12
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А у Вас с разностью осадок все нормально будет? Ведь разница в площади колоссальная получится.
Грунт будет пучинистым только в случае его предварительного замачивания и замораживания. Если под средними колоннами не будет воды (Ур. грунтовых вод низкий, верховодку отсекаете цоколем по крайнему ряду) то и пучинистых свойств не будет.
А до нормальных грунтов глубоко? Может выемку грунта и на нормальное основание посадить обычные фундаменты?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 10:44
#6
eugambler


 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А у Вас с разностью осадок все нормально будет? Ведь разница в площади колоссальная получится.
С разность осадок согласен, надо будет посчитать и возможно не пройдет! А что делать если пройдет? Кроме того, данную концепцию хотят использовать не только на этой площадке.



Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Грунт будет пучинистым только в случае его предварительного замачивания и замораживания.
на счет верховодки и цоколя согласен, что можно отсечь. но ведь у грунта всегда есть естественная влажность? Роман, вы не знаете на какие нормы мне сослаться по этому вопросу? Я никакой конкретики не нашел.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Может кто-то все-таки сталкивался?
Как учесть пучинистость грунта по отношению к плите, на которую оперты внутренние стойки каркаса здания. Эксперты ведь прицепятся!
eugambler вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 14:53
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вот держите, братская помощь из соседних стран)
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29