| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?

Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2016, 08:34 #1
Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?
В табл. 37 это связывается с возможностью свободной усадки сварного шва после сварки, это понятно. Непонятно как в конкретном узле увидеть возможность/невозможность усадки. Например, бестраверсная база двутавровой колонны? Должны «усаживаться» все напряжения или только по z-направлению?
Просмотров: 2658
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:12
1 | #2
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Думаю здесь под жесткостью имеется в виду жесткость закрепления детали в кондукторе при сборке. Если деталь не закреплена по Z, то немного уведет геометрию, а ежели закреплена - то усадка будет напрягать шов и прилегающие области. При этом если материал шва более пластичен, чем материал, работающий по Z, то напряжения по Z будут еще меньше... Да, конкретики не хватает, но как здесь все учесть... Если, например, деталь частично обварена - это равноценно жесткому закреплению в кондукторе...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:43
#3
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Можно обратиться к "первоисточнику" - Еврокоду (см.влож.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture11.PNG
Просмотров: 262
Размер:	40.9 Кб
ID:	164604  
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 15:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Можно обратиться к "первоисточнику" - Еврокоду
Ну спасибо, всё сразу стало ясно
Это у цниписке надо спросить Offtop: Или лучше сразу у немцев.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:37
#5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Я не говорил, что все ясно))Но хотя бы есть примеры какие-то.
Когда считал для фланцев, даж принимая в запас +5, не набиралось 25 минимально требуемых п.15.9.1. В упомянутых базах колонн тоже самое примерно.
Больше нигде указывать Z-свойства не приходилось.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:56
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Но хотя бы есть примеры какие-то.
Что-то я примеров не нашёл.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:12
#7
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


e.g., то бишь к примеру, и далее по тексту, не? скудненько, но хоть что-то.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:32
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
e.g., то бишь к примеру
Ещё бы кто-нить перевёл грамотно...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 09:58
#9
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


1. Тавровые соединения
2. Диафрагмы коробчатых балок (балок коробчатого сечения)
3. Рёбра в ортотропных плитах (мостового) настила
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:39
#10
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Zezza скудноватая классификация, но мысль-то в целом ясна - брать от 1 до 5 в зависимости от того, что нужно получить
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:49
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Zezza, спасибо - хоть что-то.
Правда не ясно что это за зверь такой
Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
2. Диафрагмы коробчатых балок (балок коробчатого сечения)
фланцы?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:12
#12
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правда не ясно что это за зверь такой
Диафрагмы в такие балки вставляют с определенным шагом для сохранения их геометрии при сварке, ибо листы водит при сварке мама не горюй
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 59
Размер:	31.6 Кб
ID:	164716  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:28
#13
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
брать от 1 до 5
Ага!) От 0 только.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
фланцы?
Про фланцы ещё интересно - СТО 02494680-0056-2007 для них даёт Z15, СП16.13330.2011 - не меньше Z25, МСН 53-01-2013 - тоже как бы Z25, но если для первой группы конструкций и повышенного уровня ответственности - Z35 (см. влож). Понятно, что СП действует, а МСН - проект. Но уже сталкивался, что в СТУ прописано для фланцев - Z35, видимо из этого МСН ноги растут. Все три документа от ЦНИИПСК упомянутого, с разницей в 6 лет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture111.PNG
Просмотров: 55
Размер:	56.4 Кб
ID:	164718  
Zezza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «Степень жёсткости соединения» в п. 13.5 СП 16?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП SerStar Основания и фундаменты 191 04.02.2021 09:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Что не так с колоннами в calculix)) iliorik Расчетные программы 11 04.04.2014 18:18
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? SerStar Основания и фундаменты 8 25.10.2010 16:54