Всем доброго времени суток.
Прошу поделиться опытом работ по наращиванию дождеприемных колодцев разных диаметров (d=1000, 1200,1500 мм) при ремонте автомобильных дорог в городе.
Еще в советское время нефтяниками были построены дождеприемные колодцы диаметром 1200,1500 мм. И, к сожалению, ни нормативов, ни индивидуальных проектов, ни типовых проектов нет на такие диаметры. Получается, что и плиты перекрытия и опорные плиты подобрать не могу. Уже все заводы жби обзвонила. А на некоторых участках все таки придется и плиты менять.
Просмотров: 2330
 
Непрочитано 25.01.2022, 09:45
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Лучше заменить на новые человеческие, если существующие такое гэ.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 09:49
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324


Сделайте индивидуально КЖИ на плиты и заказ разместить на заводе. Возьмите за аналог ГОСТ 8090 и что-нибудь подобное.
Посмотрите какие плиты перекрытия в теплотрассах, там тоже отверстия есть. Длинновата если плита, подпилят по месту.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2022, 13:03
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


milla1981, то есть задача - поднять решетки дождеприемников до нового уровня верха дорожного покрытия? А зачем менять перекрытия / опорные плиты?
без чертежика не понятна проблема.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 14:41
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Работа называется "юстировка крышек колодцев", обычно выполняется добавлением и и снятием опорных колец, если снимать уже нечего, то нужно снять плиту перекрытия, вынуть одно стеновое кольцо, положить плиту перекрытия, поставить на неё сверху существующие ж/б элементы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 15:31
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Есть же трубы 1200, 1432 мм. Нарезать колец необходимой высоты...
Или замонолитить из круглой опалубки, вон куча видео, как из говна и палок подручных материалов можно сделать горловину любого диаметра: https://yandex.ru/video/search?text=..._type=v4thumbs
Но лучше, как тут выше написали:

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Лучше заменить на новые человеческие,
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2022, 17:13
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,920


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
А зачем менять перекрытия / опорные плиты?
Тоже интересно.
Типовые дождеприемники диаметром 0,7 и 1м вроде. Не везде и всегда были доступны ЖБК, потому встречается что угодно. Как по диаметрам, так и материалу.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как нарастить горловину под дождеприемными колодцами во время ремонта дороги? Какие способы вы применяете?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разъяснения по проектированию ремонта дороги garri77 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 16.12.2019 05:14
Как определить расстояние между дождеприемными колодцами? RTI Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 24.05.2014 17:14
Нужен проект ремонта дороги низшей котегории (пример) Кирилл Николаевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.05.2010 18:12
какие серии панельных домов строятся в настоящее время? каштан713 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.05.2010 16:42
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16