| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.04.2022, 16:13 | #1 | |
Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 7290
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Grim, СП 63, термин ж.б.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
В случае ступенчатого фундамента, вылеты ступеней нужно рассматривать как отдельные изгибаемые элементы.
А далее все зависит от того, нужна ли верхняя арматура по расчету. В тех вылетах, где нужна - ставите ее горизонтально. Там, где не нужна - не ставите и получаете жб элемент с одиночным армированием. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Размеры ступеней назначают таким образом, чтобы верхняя арматура была не нужна.
Прям как первокурсники. eilukha, найди уже серию 1.412 и не задавай детских вопросов!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Зависит от ситуации? Если нужна большая площадь фундамента, но есть ограничение по верхней отметке и не хочется хоронить кубы бетона? Так не бывает?
Кого нет? Если сделали вылет под 45 градусов - нужно считать по strut-n-tie (короткие консоли из СП) и ставить в случае необходимости наклонную арматуру. Если сделали вылет больше, ставить арматуру как для изгибаемого элемента. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
А вот это явная глупость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 | Asja_77 | Основания и фундаменты | 20 | 15.10.2021 16:02 |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента | Ack | Железобетонные конструкции | 15 | 09.07.2021 00:15 |
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? | alldmc | Пожарная безопасность | 9 | 20.03.2015 13:22 |
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента | aal1200 | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2014 12:28 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |